29.11.2013, 17:54 #31
- Регистрация
- 06.11.2007
- Адрес
- Москва, Тушино
- Сообщений
- 975
- Поблагодарили
- 359
- Поблагодарил
- 61
я же вам написал языком ПУЭ!! -давате----- по народному-колхозному---
Если вы хотите заземлить что-то--- то не нужно цепляться к батареям, трубам и т д. -- если они являются обособленными!! --== т. е. если это сторонняя заземляющая часть! НО! если есть уравнивание потенциалов---ЭТО НЕ сторонняя !
... ну элементарно же.....Владимир RW2CW :: www.145500.ru
-
29.11.2013, 20:20 #32
- Регистрация
- 12.01.2007
- Адрес
- Горловка
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 108
- Поблагодарили
- 12
- Поблагодарил
- 32
Что значит "обособленные трубы" и "сторонняя заземляющая часть"? В каком колхозе такое есть?
Арматура подключена к системе уравнивания потенциалов в целях безопасности её эксплуатации, а не для того, чтоб на неё заземлялись. Это запрещено Правилами! Ну и здарвым смыслом тоже...US3IRX
-
30.11.2013, 18:05 #33
- Регистрация
- 06.11.2007
- Адрес
- Москва, Тушино
- Сообщений
- 975
- Поблагодарили
- 359
- Поблагодарил
- 61
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
-
30.11.2013, 22:46 #34
- Регистрация
- 19.03.2011
- Адрес
- Волгоград
- Возраст
- 76
- Сообщений
- 226
- Поблагодарили
- 59
- Поблагодарил
- 47
Более глупой глупости я еще не читал на форуме. Вас бы на экзамен в Энергонадзор, чтобы Вы им так про массу воды в в трубах в качестве заземления рассказали.
Это из той же серии, почему нельзя делать последовательное заземление розеток, светильников, ну и прочее, а тяните отдельный проводник к заземляющей шине.Последний раз редактировалось UA4AEB/ex; 30.11.2013 в 22:50.
Alex ex UA4AEB
-
10.04.2014, 13:41 #35
- Регистрация
- 08.10.2008
- Адрес
- НовосибБарышево
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 3,206
- Записей в дневнике
- 1
- Поблагодарили
- 6421
- Поблагодарил
- 4945
Вы Чё на Володю наехали?
Согласно картинки пост №-28, так и делаем, согласно проектов на всех строящихся жилых многоэтажных домах.
Молниеприемником является сетка, которая лежит на всей кровле здания, от этой сетки заземлены все стоики для ВОЛС и ТВ, по всему периметру всего дома через 10-12 метров друг от друга , от этой сетки с кровли идут опуски вниз из круглой стали диам -18мм до земли.
В земле по периметру всего здания лежит шина 50х5 и к ней приварены все опуски с кровли. И уже от этой шины идет в щитовую дома к ГЗШ.
PS, а раньше..... лет 5 назад , для грозозащиты телестоек, делали свой контур заземления ( опуск из катанки 8 мм и контур из 3-5 штырей диам 16 мм L= 3-5 м) и сопротивление заземление требовалось около 20 Ом.Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,