Собственно ответ на свой вопрос я получил - ни каких радиотехнических причин не заземлять мачту нет. С другой стороны, если обсуждаются какие-то технические моменты, чуть-чуть в стороне от темы, я ничего против не имею, лишь бы не про картошку…
Вид для печати
Собственно ответ на свой вопрос я получил - ни каких радиотехнических причин не заземлять мачту нет. С другой стороны, если обсуждаются какие-то технические моменты, чуть-чуть в стороне от темы, я ничего против не имею, лишь бы не про картошку…
Не надо обобщать и говорить сразу за всех. Если на вашей крыше не сделана молниезащита (в принципе на пятиэтажных домах такое может быть) то это не значит что её не надо делать в других случаях, например когда на доме появляется новодел в виде металлической мачты торчащей в небо. Как делается молниезащита зданий или антенных сооружений давно известно и описано.
А вот что может быть если не делать "дорогу для молнии".
Вложение 164438
всн 1-93
7.2. Антенны, установленные на зданиях, которые в соответствии с РД 34.21.122-87 оборудуются молниезащитой, должны быть не менее чем в двух местах электрически соединены с устройством молниезащиты.
7.3. Антенны, устанавливаемые на зданиях, которые по РД 34.21.122-87 не оборудуются молниезащитой, должны быть оборудованы устройством молниезащиты. Не оборудуются устройством молниезащиты антенны, входящие в зону молниезащиты какого-либо сооружения (высотного здания, дымовой трубы и т.д.). Антенны, установленные на сгораемых зданиях (V степени огнестойкости), независимо от того, входят они в зону молниезащиты какого-либо сооружения, должны быть оборудованы устройством молниезащиты.
7.4. Антенны, установленные на зданиях, имеющих контур заземления любого назначения, должны присоединяться к нему или оборудоваться устройством молниезащиты.
7.5. Молниезащита антенн СКПТ и АППТ осуществляется путем заземления их опор.
Александр, по Вашим разным сообщениям мне показалось, что Вы хотите разобраться не только "как", но и "почему".
В Отрасли Связь (впрочем, и в других отраслях) существует много "эпохальных" нормативных технических документов, глубоко проработанных вместе со "смежниками", с практическими инструкциями и описаниями технологий выполнения отдельных операций.
Многие из них нынче "недействующие" по причине выпуска в 2000-е годы более свежих крупных "федеральных" НПА, "поглотивших" мелкую отраслевую тематику (типа как заземлить телеантенну и "мачту" из водопроводной трубы) на сельском клубе или бане.
Раньше были времена,
А теперь мгновения.
Раньше подымался ...,
А теперь - давление :)
Нынче такие документы невозможны из-за изменения принципов стандартизации и нормирования в современной Роисси (отмена обязательности соблюдения ГОСТов и ввод "технических регламентов").
Вместе с тем - эти документы отменены (как обязательные), ...но не запрещены!
Мы этим активно пользуемся. Со стадии подготовки договора на проектирование - до общения с госэкспертизой.
"пачиму?"
"патаму. ВСН 1-93".
"Отменен"
"Не запрещён. Применено конкретное решение из 1-93, оно не противоречит CO 153..."
Ну... да. а с какого хрена применил недействующий документ?
Вот. Даже в договоре на проектирование заранее предусмотрел. "Свобода договора" по ГК.
НУ, ...молодец...Ладно, ОК.
---
Итак. Я бы порекомендовал как важнейшие:
1) Скачать ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения
ОСТН 600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения.
Разработчик: АООТ «ССКТБ-ТОМАСС»
2) Руководство «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи»
Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи /Минсвязи России - АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» - М. 1996.
3) упомяутые ВСН 1-93. Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов.
Разработчик: Государственный специализированный проектный институт радио и телевидения (ГСПИ РТВ) Министерства связи России.
Коллеги и друзья!
Скачивайте, изучайте. Таких простых и понятных "ширнармассам" документов - больше не будет.
Идёт подготовка к монтажу антенны. Возникли вопросы (см. №1)
Всё, что мне было нужно понять, я понял (см. №46)
Поиском на эту тему воспользоваться не реально, придётся два дня читать только заголовки. К тому же мой главный вопрос «почему не заземляют мачты» подразумевал возможность влияния заземления на работу антенны. И ни какой поиск на этот вопрос ответа не даст. Я не спрашивал, как заземлять.
Спасибо всем, предоставившим ссылки.