19.05.2020, 00:19 #1
- Регистрация
- 20.02.2014
- Адрес
- Набережные Челны
- Сообщений
- 2,113
- Поблагодарили
- 2134
- Поблагодарил
- 2572
Укладка коаксиала в землю
Требуется проложить под землей ( под второстепенной дорогой , движения почти нет) несколько коекс. кабелей. Ширина дороги - 10-12 м , полуразрушенния бетонка.
Кто и как себе это представляет?Последний раз редактировалось RJ4P; 19.05.2020 в 00:25.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
-
19.05.2020, 00:44 #2
- Регистрация
- 23.04.2011
- Адрес
- KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 3,825
- Поблагодарили
- 1906
- Поблагодарил
- 3293
Через металлическую трубу диаметром около 10 см. Концы выводятся в кювет. В трубе можно сделать уклон, чтобы вода не стояла.
Чтобы не ломать бетонное покрытие, можно сделать горизонтальный прокол.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.05.2020 в 00:49.
Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
-
19.05.2020, 01:04 #3
- Регистрация
- 25.05.2014
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 446
- Поблагодарили
- 140
- Поблагодарил
- 230
Разрушить бетонку окончательно. Вырыть траншею и уложить кабель.
Не шутка.
На самом деле, если движения почти нет, то:
1. траншею на полдороги с оборудованным объездом на второй полдороги. В траншею уложить трубу со стыковой муфтой для второй половины. Засыпать, утрамбовать с водой и забетонировать.
2. объезд перенести на первую половину и проделать со второй половиной то-же, что и с первой.
Такой метод может оказаться дешевле и реализуем меньшим числом участников, чем горизонтальный прокол.
Прикиньте затраты на прокол и на траншею. Выберите что вам понравится больше.
А может сейчас сюда ещё накидают вариантов.
- - - Добавлено - - -
Тут есть одно НО.
Если спалят за работой дорожники - все разрушения бетонки повесят на вас.
Так что пункт №0: подружиться с ответственными лицами эксплуатирующей бетонку организацией. Таковая отыщется обязательно, несмотря на убитость дороги.
Вполне возможно, что убитость дороги обусловлена доеданием дорожниками последнего йуха без соли и они сами проложат вам трубу под дорогой за вполне вменяемую сумму лично председателю.Последний раз редактировалось R2DFD; 19.05.2020 в 01:09.
Pavel, R2DFD
-
19.05.2020, 08:20 #4
IMHO горизонтальный прокол наименее затратным будет как финансово, так и организационно. На Авито объявлений есть в и Татарстане. А ещё Гугл пока жив.
Есть маленькое "НО" - по правильному надо бы проект с дорожниками согласовать. Да и с владельцами земли укладку кабеля тож. Но по факту, по местным условиям,Игорь, вам там понятнее что делать.73 Алексей RV9UP
-
19.05.2020, 08:33 #5
- Регистрация
- 29.12.2005
- Адрес
- Рязань
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 1,571
- Поблагодарили
- 1640
- Поблагодарил
- 198
ГНБ конечно самых красивый вариант, т.к. ломать дорогу с твердым покрытием может выйти боком. Судя по описанию это не федеральная или областная магистраль, так что можно аккуратно кольнуть и без проекта... хотя конечно денег все равно будет стоить. Дешевле всего воздушный переход по опорам, но он я так понял автору не подходит.
Игорь (R0SR)
-
19.05.2020, 09:24 #6
- Регистрация
- 20.02.2014
- Адрес
- Набережные Челны
- Сообщений
- 2,113
- Поблагодарили
- 2134
- Поблагодарил
- 2572
-
19.05.2020, 09:53 #7
-
19.05.2020, 09:54 #8
- Регистрация
- 18.06.2004
- Адрес
- Курган
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 4,320
- Поблагодарили
- 3337
- Поблагодарил
- 0
могу сказать коротко-посмотрите СНиПы по укладке кабелей в грунт
ежели более развернуто...
делаете геоподоснову на грунты. там в документах много параметров. Вас должны интересовать два-усадка (движение) грунтов и глубина промерзания. исходя из этого нужно думать дальшэ
я не зануда. просто Вы несколько невнятно сформулировали вопрос.
какую железную? какую сантехническую? или может быть канализационную? асбестцементную или чугунную? или ПВД/ПНД?
Вам же предлагали сделать прокол ГНБ. это не просто прокол. в прокол еще и укладывается труба. по определению. а не просто дырка в земле.
ищите спецов, разговаривайте с ними и колите, делов то... это самое простое и без лишнего шухера в р-не трассы. согласование на прокол, я так понимаю у Вас нету...
из за не согласованного прокола (если найдут) могут быть большие проблемы. поверьте мне. я федеральные трассы переходил много раз, а так же областного и местного (районного) значения. чуть в курсе
удачи!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
-
19.05.2020, 09:56 #9
Не на сантехническую, ПНД, а на "водопроводную" ПВД. И стоит дешевле, чем металл, и стойкость временнАя выше. Хотя,Игорь,ты наверное такую и подразумевал. :-)
Начать же IMO стоит с вопроса есть ли вообще сооружение "дорога" на этом месте. Например на публичной кадастровой карте поискать и далее уточнитьв учреждениях занимающихся учётом земель/сооружений.
Нет в кадастре дороги - проблем будет меньше.Последний раз редактировалось RV9UP; 19.05.2020 в 10:01.
73 Алексей RV9UP
-
19.05.2020, 10:50 #10
-
19.05.2020, 13:42 #11
- Регистрация
- 04.02.2015
- Возраст
- 57
- Сообщений
- 272
- Поблагодарили
- 655
- Поблагодарил
- 864
-
19.05.2020, 15:31 #12
- Регистрация
- 10.01.2009
- Адрес
- Евпатория, nr LH RLE-137
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 570
- Поблагодарили
- 296
- Поблагодарил
- 1182
Находите БАР-установку(это такая ленточная пила).Договариваетесь с механизатором на субботу или воскресенье. Заранее заготавливаете воду, песок, щебенку. Укладываете трубу,засыпаете 20см грунта,утрамбовываете и проливаете водой. И так до бетона через 20см. Потом делаете бетон ФсЁ. Полдня работы. Внимательно изучите местность на предмет коммуникаций!!!!!! Обычно ширина пилы у БАР-а - 10см....
Для защиты от грызунов трубу полить дизельной "отработкой" Вонючая, зараза!Последний раз редактировалось RZ7K; 19.05.2020 в 15:41.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
-
20.05.2020, 04:14 #13
- Регистрация
- 02.01.2009
- Адрес
- SA-43
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 10,898
- Поблагодарили
- 5404
- Поблагодарил
- 2664
Видел, как "спецы", нанятые соседями, делала прокол для прокладки пластиковой трубы. Делали подключение и подвод воды во двор. Водопроводная магистраль расположена по другую сторону дороги. Чтобы не копать дорогу и не ковырять асфальт, решили нанять бригаду из двух человек. Выкопали экскаватором яму для установки колодца. Нашли магистральную трубу. Потом начали делать прокол из ямы. Под дорогой, в нужном направлении. Механизм довольно прост. Разборные штыри. Чем скрепляются - не видел. Возможно штифтами или на резьбе. Но процесс очень похож на бурение вертикальной скважины. Только вручную. Главное - выдержать направление.
А если копать дорогу, то надо оформлять вскрышные работы. Это- семь верст до небес и все лесом! )) Плюс, при работах должен присутствовать представитель. Если , не дай Бог в этом месте проходят кабели под напряжением или кабельные линии связи. Короче - геморр еще тот!73. Сергей.
-
20.05.2020, 07:50 #14
- Регистрация
- 11.08.2015
- Адрес
- Казань, Высокая Гора
- Возраст
- 49
- Сообщений
- 286
- Поблагодарили
- 504
- Поблагодарил
- 350
ГНБ не стоит, лучше ГНП. Маленькая ручная установка. 1000-1200 за метр, думаю, договоритесь. Надо взять в ГлавАПУ топосъемку, чтобы видеть наличие коммуникаций. Правда, не все бывает нанесено, но это по месту надо решать. Крупные организации, типа электросети, горгаз, связисты, как правило наносят, частники не всегда
73! Вадим, RT4P
-
20.05.2020, 12:14 #15
- Регистрация
- 31.08.2009
- Адрес
- г.Лебедянь
- Возраст
- 66
- Сообщений
- 422
- Поблагодарили
- 133
- Поблагодарил
- 497
Очень желательно покрыть кабель графитовой смазкой. Без трубы- от мышей , в трубе - от наводок АЭФ.
73! Сергей RCWC#22
|
Социальные закладки