Не стоит.
Строить антенны чтобы не падали. На помехи от ВЛ забить, так так повсеместно внедряемый сбор информации со счетчиков через PLC создаст больше проблем.
Незачем. Проблему помех не решит а падение антенны мимо ЛЭП тоже будет иметь последствия. кабель стоить будет безумно дорого (проект, согласования, работы).--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
-
01.12.2013, 23:26 #62
- Регистрация
- 08.08.2006
- Адрес
- Никополь
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 1,021
- Поблагодарили
- 237
- Поблагодарил
- 98
Встречал в какой то отраслевой инструкции. (Для карьеров и угольных разрезов?) Но оговаривалось, что при небольшой длине линии и вне населенных пунктов.
Нет, ну сильно то утрировать то же не нужно.
Бывает, что от мощного понижающего транса (12 вольтов всего то!) от вторички так шандарыхнет, что потом долго чешется. Емкость то между обмотками ого. Как то в цеху картину наблюдал. Шины мостового крана отключенные от питания заземляли. Кран на ППР поставили. Сверкало как от сварки. А прикол в том, что в соседнем пролете через стену метровой толщины кран работал. И шины соответственно под напряжением были. И такое не редкость.
Да и понятие "шагового напряжения" еще осталось. Валяется себе провод на земле и пусть валяется. Пускай его дядька в ботах на коврике плоскогубцами назад прикручивает. Ему за это деньги платят...73! Анатолий (UR7EY)
-
01.12.2013, 23:35 #63
- Регистрация
- 02.08.2013
- Возраст
- 52
- Сообщений
- 63
- Поблагодарили
- 30
- Поблагодарил
- 13
вот такая картина, ВЛ даже режет угол участка, если я не ошибаюсь
т.к. выноса в натуру участка не было
в планах 3 эл на 40
ГП на 80/160
хотелось и поле на запад прихватить пока без его приобретения для АБ
размеры участка 100*60 метровПоследний раз редактировалось UT5UJO; 01.12.2013 в 23:42.
UT5UJO
-
02.12.2013, 00:29 #64
- Регистрация
- 03.09.2006
- Адрес
- Челябинск, Россия
- Возраст
- 43
- Сообщений
- 2,239
- Поблагодарили
- 1674
- Поблагодарил
- 6054
По российским законам любая хозяйственная деятельность в охранной зоне ЛЭП (+/- 10 м для вашей) запрещена. Если ничего не путаю,то основная часть участка не может быть передана Вам в собственность. Земля принадлежит хозяевам ЛЭП.
"Постановление Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160"
Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.
Украинских законов я не знаю
Вопрос открыт.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
-
02.12.2013, 00:56 #65
- Регистрация
- 08.08.2006
- Адрес
- Никополь
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 1,021
- Поблагодарили
- 237
- Поблагодарил
- 98
Хорошо, что напомнили. Все то же самое.
Можно ознакомится:
http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-zemlyah-energetiki.html
В двух словах:
"Владельцам и пользователям земельных участков, на которые
установлены ограничения и обременения, выдается кадастровый план их
земельных участков с нанесенными границами специальных зон, а также
письменный перечень ограничений и обременений по использованию земель в
этих зонах.
Собственники и пользователи земельных участков, местные органы
исполнительной власти и органы местного самоуправления, предприятия,
эксплуатирующих объекты энергетики, должны принимать меры по
охраны объектов энергетики и соблюдение установленных ограничений и
обременений в использовании земель в пределах специальных зон,
предусмотренных документацией по землеустройству."
Самое главное:
"Споры о порядке использования земель в пределах охранных и
других зон объектов энергетики решаются в судебном порядке
соответствии с законом."
Судится с Ахметовым - это жесть...73! Анатолий (UR7EY)
-
02.12.2013, 12:48 #66
- Регистрация
- 23.04.2011
- Адрес
- Саратов
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 2,351
- Поблагодарили
- 937
- Поблагодарил
- 661
Итак, выкладываю обещанные рисунки.На первом фрагмент сети 10 кВ от трансформатора 110/10 до трансформатора 10/0,4 кВ. В точке K1 имеем однофазное замыкание на землю. Ток, как известно, в данном случае определяется емкостью неповрежденных фаз и составляет единицы, максимум - пара десятков ампер в зависимости от разветвленности сети, особой опасности не представляет, время отключения до 2 часов. В точке К потенциал равен потенциалу земли, т.е. нулю. Это азбучные истины, во всех учебниках описаны и сомнению не подвергаются.
Второй случай - фаза замкнулась не на землю, а на фазу линии 0,4 кВ.
В данном варианте отличие от первого случая лишь в том, что между фазой линии 10 кВ и землей находится обмотка трансформатора 0,4 кВ и потенциал точки К1 равен потенциалу земли плюс потенциал незаземленного конца обмотки, составляющий 220 В. Таким образом, в точке замыкания напряжение будет равно 220 В и мне ничего не остается, как признать свою неправоту.
Насчет остального, в частности токов короткого замыкания. Я простые расчеты выполнил, и получилось, что ТКЗ на стороне 0,4 кВ будет одного порядка (всего лишь в два раза больше) при замыкании за трансформатором, мощностью в несколько кВА. Случай не очень типичный.Или очень нетипичный А при мощности трансформатора в районе 500 кВА (стандартный ряд 400 или 630 кВА) , ТКЗ 0,4 кВ будет в 10 раз (на порядок) выше ТКЗ 10 кВ.
Ну вообще то я собирался написать S=U*I, но подумал, что здесь энергетиков немного, и не все знают, что такое кажущаяся мощность. Посему написал на более понятном языке, ну пусть тут косинус равен единице всегда)). Замечание принято, но оно не принципиально в данном случае.
Это как - 3 провода на 0,4? А 5 проводов бывает на 0,4?
На нашем предприятии я вхожу в комиссию по проверке знаний по электробезопасности, так что на свою группу я сдавал в Ростехнадзоре. А Вы бы мне экзамен не сдали, потому что 5 группа предполагает знание ПУЭ, с чем у Вас слабовато.Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
-
02.12.2013, 13:17 #67
- Регистрация
- 10.01.2009
- Адрес
- Евпатория, nr LH RLE-137
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 570
- Поблагодарили
- 294
- Поблагодарил
- 1182
Не знаю как в России, а в Украине нет трансформации 110кВ в 10кВ напрямую. Идет последовательность 110-35-10(6)-0,4КВ. Это сказал мне начальник службы подстанций Евпаторийского ПЭС.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
-
02.12.2013, 13:28 #68
-
02.12.2013, 14:00 #69
- Регистрация
- 28.02.2007
- Адрес
- Томск
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 853
- Поблагодарили
- 516
- Поблагодарил
- 746
73, Виктор RT9I exRZ9HK
-
02.12.2013, 14:27 #70
- Регистрация
- 08.08.2006
- Адрес
- Никополь
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 1,021
- Поблагодарили
- 237
- Поблагодарил
- 98
Та то дядька в кабинете засиделся Правильнее сказать "не было". Посоветуйте ему, что бы когда в следующий раз на "кукен-швакен" в Киев вызовут, он потом не водку ехал пить с однокашниками, а посетил ТП 110/10 кВ "Московская" или "Университетская" принадлежащие Киевэнерго. Все введены в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас это направление считается перспективным.
Сайт производителя ТП: http://www.abm-amper.com/prod/podsta...010_(6)_kv.phpПоследний раз редактировалось UR7EY; 02.12.2013 в 14:54.
73! Анатолий (UR7EY)
-
02.12.2013, 20:54 #71
- Регистрация
- 10.01.2009
- Адрес
- Евпатория, nr LH RLE-137
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 570
- Поблагодарили
- 294
- Поблагодарил
- 1182
to UR7EY
Могэт быть,могэт..... Лет 20 "штаны протирает" на этой должности, а ведь возраста моего, т.е. на пенсии... При случае тыкну "носом". hi hi73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
-
04.12.2013, 18:45 #72
- Регистрация
- 14.07.2009
- Адрес
- Bochum
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 2,363
- Поблагодарили
- 1106
- Поблагодарил
- 184
Посмотрел я ссылочки по Украине, в одной речь идёт о тяговой подстанции, а во втором об очень спицифическом случае с КРУНами. Начальник службы подстанций совершенни прав - нет трансформаторов 110/10 и знаете почему? По-тому как весь Крым запитан линией 220КВ из Новой Каховки, а город с населением 200-300 тыс. вполне обходится линией 110КВ.
73! Евгений, DL1ET