12.09.2018, 06:53 #1
- Регистрация
- 07.03.2007
- Адрес
- Калуга
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 1,622
- Поблагодарили
- 651
- Поблагодарил
- 1678
грозозащита и прокладка кабелей
Прошу совета у сообщества радиолюбителей.
Имеем - мачта 12м с несколькими антеннами наверху.
Контур заземления выполнен из уголка как положено и приварен к основанию мачты.
Кабели ВЧ и поворотки пока брошены по воздуху. Планирую по осени все кабели убрать в землю в пластиковую трубу. Планируется также в разрыв каждого ВЧ-кабеля установить грозоразрядник ("Полифазер"). Поставить хочу на доступной высоте (1,5-2м от земли). Работаю иногда на 100Вт, но в будущем планируется работа до 1кВт.
В доме пока нет заземления. От контура, в будущем планирую отдельной полосой или арматурой подвести заземление в дом.
Хотел узнать, как организовано грозозащита у пользователей высоких мачт, если ли грозоразрядники?. Сейчас после окончания работы в эфире всё выключается, отключаю все кабели и ВЧ и от поворотки. В будущем, планируется удалёнка и как организовать отключение ВЧ от трансивера (усилителя) и насколько защищена поворотка от статики и от грозовых разрядов?.
Хотел бы дельных советов.Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
-
12.09.2018, 12:38 #2
- Регистрация
- 02.04.2010
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 7,180
- Поблагодарили
- 7421
- Поблагодарил
- 2692
Андрей, от прямого попадания молнии... ничего не спасет. Уже неоднократно обсуждали.
Видел испарившийся кабель типа 213, разлетевшиеся в клочья разрядники... ничего не спасло... аппаратура в труху.
Единственный способ сохранить технику - полное отключение антенн (центральная жила и оплетка) и полное отключение сети от БП.
От статики поможет резистор 100 кОм между оплеткой и центральной жилой.
-
12.09.2018, 12:51 #3
- Регистрация
- 07.03.2007
- Адрес
- Калуга
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 1,622
- Поблагодарили
- 651
- Поблагодарил
- 1678
Да я понимаю это Михаил, что не спасёт. Просто у многих стоят высокие мачты и что у всех "кто в лес, кто по дрова"?.
Может кто-то не заземляет вовсе, а кто-то изучил все какие есть нормативные документы и воплотил это в жизнь.
Просто не хотелось бы привести молнию в дом (дом деревянный, газовый котёл).
Случай был на работе - ВЛ 10кВ (наша ж. д. на перегоне), на неё падает провод 110кВ. Так вот, всё что было заземлено (аппаратура) вышло из строя, а что не было, осталось цело.Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
-
12.09.2018, 13:25 #4
- Регистрация
- 24.11.2005
- Адрес
- Поле в лесу
- Возраст
- 51
- Сообщений
- 3,406
- Поблагодарили
- 1885
- Поблагодарил
- 591
Андрей, а антенны вращающиеся сверху мачты или же это верёвки?
На мой взгляд, правильнее было бы сделать молниезащиту, т.е. пустить вдоль мачты отдельный изолированный от неё провод и его уже к контуру. Если же сверху бум вращающейся антенны (гальванически связана с мачтой), то выбора нет - заземлять мачту на контур. Вбитый в землю уголок на 1 м глубины (надеюсь у Вас не так) - это не контур.
Грозоразрядники уже лучше ставить в доме на вводе. Смысла в них я не вижу (резистор статику и так снимет).
Сделать вполне приличное заземление под силу каждому. Арматуру только не используйте.. Полоса (оцинкованная лучше) с нужным сечением. В качестве штырей - оцинкованные шпильки М10-М14. Забиваются в землю с помощь перфоратора (на 4 метра за 5-10 минут). Соединение шпилек через муфту, проварить и закрасить.73! Павел ru3dnn.ru
-
12.09.2018, 13:34 #5
- Регистрация
- 25.01.2011
- Сообщений
- 890
- Записей в дневнике
- 2
- Поблагодарили
- 334
- Поблагодарил
- 694
Если на антеннах используются балуны с классическими тремя обмотками - статика - не страшна - электрически центральная жила соединена с землей, куда вся она и стекает. А вообще, как ответили выше - меня давным давно научили (когда покупал первого "буржуя") - сел за трансивер - подключил антенну(предварительно чернкув пару раз центральной жилой по земляному проводнику - на всякий случай), закончил отдых у трансивера - отключил антенну - видимым разрывом - то есть просто выкрутил кабель и все. Никогда проблем со статикой не имел (тьфу-тьфу). А про молнию - тут уж не знаю как лучше. Тоже всегда было интересно зачем заземлять мачту и приближать земляной потенциал к небесам, тем самым притягивая молнии. Но может чего не понимаю, почитаю с интересом опытных товарищей.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
-
12.09.2018, 13:38 #6
- Регистрация
- 02.04.2010
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 7,180
- Поблагодарили
- 7421
- Поблагодарил
- 2692
Была мачта 30 м на которой 3х40 и 347 Яги. Уходя, отключали кабель внизу. Молний было много... потерь нет.
На вашем месте, сделал бы так:
Мачта заземлена.
Реле Rel1 установить в основании мачты. Для удобства обслуживания и возможности добавить реле коммутатора других антенн.
При отключении питания кабель "падает" на землю и тем самым шунтируется с мачтой.
Если и шибанет сильно, то основной удар уйдет в землю через мачту.
R1 для снятия статики во время работы. На параметры антенны не повлияет, но статику снимет.
Rel3 отсекает сеть. Пропала сеть = пропало Uпит = реле Rel1, Rel2 выключились.
P.S. Ой, почему то реле сети пронумеровалось как Rel4... Ну надеюсь все равно понятно.
Да... и реле Rel2 можно нижние контакты на массу (не на землю).Последний раз редактировалось RV3MP; 12.09.2018 в 13:44.
-
12.09.2018, 19:15 #7
- Регистрация
- 07.03.2007
- Адрес
- Калуга
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 1,622
- Поблагодарили
- 651
- Поблагодарил
- 1678
Антенны: низ 3-3-5, сверху 2-3 (на 12 и 17м). И там и там балуны Симметрирующее устройство BU-113 :: Антенна Депо - антенные мачты, радиолюбительские КВ антенны, YAGI, товары для радиолюбителей
Контур заземления делал в прошлом году (ранее на форуме описывал) из 3-х 3 метровых 50-тых уголков. Всё обварено как положено. Брал прибор с работы - по-моему получилось 6Ом. Надо на следующей неделе взять прибор, померить ещё сопротивление.
Грозоразрядник хотел поставить на мачте. Просто более технологичнее получается установить на заземлённую мачту. Да и в доме пока нет заземления.
Когда сам находишься там, то понятно, а вот если удалёнка, то городить придется по любому.Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
-
12.09.2018, 19:36 #8
- Регистрация
- 02.04.2010
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 7,180
- Поблагодарили
- 7421
- Поблагодарил
- 2692
-
12.09.2018, 19:40 #9
- Регистрация
- 23.04.2011
- Адрес
- KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 3,825
- Поблагодарили
- 1904
- Поблагодарил
- 3293
Молниезащита объектов связи
Презентация по молниезащите (pptx)
Требования вполне выполнимы.Последний раз редактировалось UA4NE; 12.09.2018 в 19:52.
Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
-
12.09.2018, 19:43 #10
- Регистрация
- 21.11.2007
- Адрес
- Екатеринбург
- Возраст
- 49
- Сообщений
- 4,713
- Поблагодарили
- 1852
- Поблагодарил
- 2310
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
-
12.09.2018, 19:58 #11
- Регистрация
- 23.04.2011
- Адрес
- KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 3,825
- Поблагодарили
- 1904
- Поблагодарил
- 3293
Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
-
12.09.2018, 20:24 #12
- Регистрация
- 19.10.2006
- Адрес
- Омск
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 7,577
- Поблагодарили
- 6805
- Поблагодарил
- 6833
Видал я год тому назад, чего наделала офигенная гроза на объекте(ДОЛ), где все было сделано по-уму, ПУЭ, СП, ВСН, т.е всего, что касается молниезащиты, от сетей связи, сигнализации ,СКС, СКУД не осталось ничего за каких-то десять минут, если найду фото, покажу, во что превратились УЗЛИ и подключенные к ним приборы, и такое я уже видел не первый раз, как правило это гроза вблизи большого водоема, широкой реки, весь мир в труху!
-
12.09.2018, 20:53 #13
- Регистрация
- 20.02.2014
- Адрес
- Набережные Челны
- Сообщений
- 2,108
- Поблагодарили
- 2130
- Поблагодарил
- 2563
-
12.09.2018, 21:08 #14
- Регистрация
- 07.03.2007
- Адрес
- Калуга
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 1,622
- Поблагодарили
- 651
- Поблагодарил
- 1678
-
12.09.2018, 23:43 #15
- Регистрация
- 20.09.2005
- Адрес
- г. Ярославль или где то рядом
- Возраст
- 77
- Сообщений
- 8,285
- Поблагодарили
- 3859
- Поблагодарил
- 3486
ВСН 1-93 (Минсвязи России) Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов, ВСН от 15 июля 1993 года №1-93
Документ хоть и не действующий, но для дельных советов полезен.
Один раз ......, скорее всего не было молниезащиты или она была не качественная (большое сопротивление) и всё пошло по наихудшему варианту.
Есть 30 летний опыт эксплуатации трёх мачт унжа высотой 18, 20, 22 метра на крыше 10 этажного здания (это ещё плюс 36 метров от земли) расположенного в самом высоком месте города. Молнии попадают каждый год и не один раз, при этом мачтам, антеннам, ВЧ кабелям и кабелям к редукторам (с крыши подходит 12 ВЧ кабелей и 4 управления), аппаратуре включая БП вреда не было. Мачты и аппаратура радиостанции подключены к отдельным контурам заземления. В нерабочем состоянии радиостанции всего лишь отключаем ВЧ кабель от трансиверов. В коммутаторе антенн стоят игольчатые разрядники и резисторы от статики.
Пару раз при очень сильных разрядах молнии, от наведённого напряжения, в здании выходила из строя техника подключённая к длинным проводам (телефоны, сетевые карты ПК, охранная и пожарная сигнализация), при этом аппаратура радиостанции оставалась исправной.Последний раз редактировалось R3MM; 13.09.2018 в 00:05.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
|
Социальные закладки