    На базовых станциях сотовой связи все внешние проводники коаксиальных кабелей на верху мачты и внизу (где кабель отходит от мачты/башни) заземляются на мачту. На вводе, в здании (на кабель-росте) они так же заземляются. Аппаратура тоже заземлена.
    На объекте связи, на щитке заземления в одну кучу соединяются рабочее/защитное и измерительное заземление. Мачта/башня должна иметь собственное заземление.

  2. #17
    Начинающий
    Регистрация
    01.08.2006
    Адрес
    Москва
    Возраст
    58
    Сообщений
    68
    Поблагодарили
    8
    Поблагодарил
    4
    Цитата Сообщение от EX8MJ Посмотреть сообщение
    в одну кучу соединяются рабочее/защитное и измерительное заземление. Мачта/башня должна иметь собственное заземление.
    Кабели желательно проложить в стальной трубе, соединённой с обеими системами заземления. Если это невозможно, необходимо проложить отдельный проводник большого сечения, уравнивающий потенциалы.

  3. #18
    Коротковолновик
    Регистрация
    09.04.2009
    Адрес
    г.Пермь
    Возраст
    64
    Сообщений
    337
    Поблагодарили
    87
    Поблагодарил
    78
    Цитата Сообщение от EX8MJ Посмотреть сообщение
    На базовых станциях сотовой связи все внешние проводники коаксиальных кабелей на верху мачты и внизу (где кабель отходит от мачты/башни) заземляются на мачту.
    Сергей, если под внешними проводниками коаксиальных кабелей подразумевается его оплетка, то, на мой взгляд, это неверное решение. Оплетку нельзя заземлять в нескольких местах. Она, как и сама антенна, должна быть гальванически оторвана от заземления на стороне антенны.
    Пример. При настройке DL2KQ в момент подключения кабеля меня изрядно долбануло когда коснулся металлического ограждения, выполненного на крыше лифтовой будки. Т.е. если кабель будет зацеплен на этот потенциал, то разные стороны этого кабеля будут под большой разностью потенциалов. И к тому же эта разность дико шумящая. Даже индивидуальная "земля" на которую будут зацеплены оплетка и аппаратура даст разность потенциалов (разные утечки которыми нахватается шина снижения идущая до земли).
    В промышленных системах связи кабель пропускают вот через такие разрядники (см. вложение). Видно, что оплетка в них сразу попадает на заземление. А центральная жила при разряде сливает туда потенциал. В сельской местности место их применение не вызывает вопросов. Но на зданиях, полагаю, что повышение шумов по приему они обеспечат если ставить в нескольких точках фидера.
    Я бы ограничился молниезащитой для мачты. А кабель оснастил такой штуковиной только в одной точке, вблизи аппаратуры. На эту точку бы привел и заземление корпусов. А далее индивидуальная шина заземления.
    Фото для QROшников. Для меня как qrp, я бы еще добавил "р" (что нынче 100 Вт?), есть разрядники под 239-е разъемы.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20180914.jpg 
Просмотров:	4 
Размер:	307.0 Кб 
ID:	218289  

  4. #19
    Коротковолновик
    Регистрация
    29.01.2008
    Возраст
    69
    Сообщений
    378
    Поблагодарили
    237
    Поблагодарил
    158
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Сергей, если под внешними проводниками коаксиальных кабелей подразумевается его оплетка, то, на мой взгляд, это неверное решение.
    Такое "неверное" решение используют Эриксон, Нокия, Хуавей, ZTE при строительстве своих сотовых сетей.

  5. #20
    Коротковолновик
    Регистрация
    09.04.2009
    Адрес
    г.Пермь
    Возраст
    64
    Сообщений
    337
    Поблагодарили
    87
    Поблагодарил
    78
    ...Для 900 МГц и выше. Это далеко не 1,8. Что там хорошо, то здесь может быть неприемлемо. Но даже для таких частот меня берут сомнения, что ИМИ заземляется оплетка везде и всюду. У нас ... - это могут быть частные решения, которые не отражают подход этих фирм.

  6. #21
    Коротковолновик
    Регистрация
    29.01.2008
    Возраст
    69
    Сообщений
    378
    Поблагодарили
    237
    Поблагодарил
    158
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    ...Для 900 МГц и выше. Это далеко не 1,8. Что там хорошо, то здесь может быть неприемлемо. Но даже для таких частот меня берут сомнения, что ИМИ заземляется оплетка везде и всюду. У нас ... - это могут быть частные решения, которые не отражают подход этих фирм.
    Зря Вас берут сомнения. Это делается именно так, как описано!

    Обращаю Ваше внимание, что речь идет о грозозащите, которая существует на многих тысячах сайтов по всему миру, гарантированно защищая аппаратуру.

    Речь не идет о защите от помех, которая достигается другими способами, не так ли?

  7. #22
    Элита Аватар для R3MM
    Регистрация
    20.09.2005
    Адрес
    Ярославль, Россия
    Возраст
    71
    Сообщений
    5,746
    Поблагодарили
    2255
    Поблагодарил
    2071
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Оплетку нельзя заземлять в нескольких местах. Она, как и сама антенна, должна быть гальванически оторвана от заземления на стороне антенны.
    Рассмотрите случай когда на металлической заземлённой мачте стоящей на некотором расстоянии от радиостанции установлена антенна волновой канал, имеющая гальваническое соединение вибратора с бумом, довольно частое решение. Оплётка коаксиального кабеля естественно соединена с бумом, а значит и контуром заземления мачты. В помещении радиостанции оплётка кабеля подключёна к корпусу трансивера, корпус которого естественно заземлён на свой контур заземления и ещё через сетевой провод к линии электропроводки, который является защитным заземлением электроприборов.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.09.2018 в 22:00.
    Евгений ... Практика - критерий истины.
    Моя практика http://rk3mwd.ystu.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 272
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 14:00
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 16:00
  3. Грозозащита и заземление
    от Pianist в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 09:50
  4. Использование репитеров и излучаюших кабелей
    от dima123123 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 10:09
  5. Стыковка тонкого и толстого кабелей
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 11:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker
Яндекс.Метрика