16.08.2006, 23:33 #1
- Регистрация
- 10.12.2004
- Возраст
- 39
- Сообщений
- 87
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
Как и чем, заряжать аккумуляторы от UPS ("гелевые")?
Заряжал 10%-ым током, все кипело и бурлило, говорят гелевые не должны кипеть, вообщем всё туманно и не ясно, проясните пожалуйсто...
UA1ZGS
-
17.08.2006, 14:46 #2
- Регистрация
- 16.08.2006
- Сообщений
- 68
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
Проще всего заряжать самим УПСом!
-
17.08.2006, 17:13 #3
А напряжение какое было?
У нас эти аккумуляторы вполне заряжаются 10% током в течение 10часов напряжение 13.9в.
Можно заряжать током меньше, но дольше, а в упсах на них подается постоянно 80-100мкА.
-
17.08.2006, 17:36 #4
- Регистрация
- 16.08.2006
- Сообщений
- 68
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
А 80-100 мкА подается для компенсации саморазряда или в момент зарядки? Мне думается что зарядный ток будет на порядок больше.
Сообщение от UA4WAQ
-
17.08.2006, 18:22 #5
- Регистрация
- 11.01.2006
- Адрес
- Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 7,019
- Поблагодарили
- 1723
- Поблагодарил
- 619
Свинцово-кислотные гелевые батареи-в ИБП такие стоят- (от 2 до 24 Ач) всегда заряжал 10-процентным током, всё было нормально. Может быть, батарея неисправна?
-
17.08.2006, 19:09 #6
- Регистрация
- 10.12.2004
- Возраст
- 39
- Сообщений
- 87
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
Сообщение от RA3DQP
|
Социальные закладки