Помогите разобраться. Я хтел бы поменять понижающий трансформатор напряжения 800КВА, 0,66/0,4 на трансформатор 1000КВА 0,66/0,4. Как это повлияет на распределительный щит, если я имею автомат на низкой стороне 1250А и шину на 1250A, 400V, 3Ph+N, 50Hz, FL=50kA FOR 1 SEC. Нужно ли мне менять распределительный щит и и все остальное, или я могу обойтись только заменой трансформатора. Если есть какиенибудь ссылки на рассчеты скиньте пожалуйста. Спасибо большое заранее.
-
14.11.2007, 12:34 #4
- Регистрация
- 20.09.2006
- Адрес
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- Возраст
- 33
- Сообщений
- 377
- Поблагодарили
- 12
- Поблагодарил
- 0
шину с автоматом можно теже оставить, ибо ток протекающий через них равен порядка 833А (1000кВА/400В/3Ф=833.3А) но это если транс нагружен под завязку и нагрузка распределена примерно равномерно между всеми тремя фазами.
Удачи. Андрей.
|