07.04.2023, 08:34 #1
- Регистрация
- 02.11.2019
- Возраст
- 70
- Сообщений
- 137
- Поблагодарили
- 29
- Поблагодарил
- 163
вопрос по преобразователю напряжения 220 В
Здравствуйте посоветуйте, какой купить стабилизатор напряжения сети, напруга в течении суток прыгает от 190 до 250в., питать будет киловаттный усилитель на ГУ-74Б. Купил Ресанту на 5 квт. при 250-300 ватт отключается эта ресанта, наверно ток не держит, такая моща, может кто использует что либо, как такую проблему исправить, ЛАТР не вчет, не уследишь бросок и все сгорит,, посоветуйте хороший стабилизатор,марку, мощность и т.д, Заранее спасибо.
-
07.04.2023, 08:44 #2
- Регистрация
- 10.08.2006
- Адрес
- г. Ревда Свердловской области
- Сообщений
- 908
- Поблагодарили
- 255
- Поблагодарил
- 1079
Для всего оборудования радиостанции использую стабилизатор APC Line-R 1200. Но у меня усилитель по меньше мощностью - 3 шт. ГУ50. Стабилизатор от нагрузки не отключается, релюшки в нём иногда щёлкают - всё работает нормально.
Стабилизатор на 5 кВт не должен отключаться от нагрузки в 300 вт. Попробуйте подключить через него какой-нибудь калорифер киловатта на 2. Если не отключится, значит он вырубается от ВЧ наводок. Тогда можно попробовать на входе и выходе стабилизатора установить фильтры.Последний раз редактировалось R9CD; 07.04.2023 в 08:48.
-
07.04.2023, 08:50 #3
- Регистрация
- 24.03.2015
- Адрес
- Дзержинск
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 9,152
- Поблагодарили
- 8324
- Поблагодарил
- 10428
Только вчера вечером на эту тему к меня был разговор. Стабилизатор нужен механический, а не электронный. Это по опыту человека который их использует.
До этого у меня в деревне стабильно 240 вольт было, а вчера "упало" до 222. Минус 100 ватт из киловатта на выходе.... Вот и зашёл разговор.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
-
07.04.2023, 23:22 #4
-
07.04.2023, 23:33 #5
- Регистрация
- 25.05.2014
- Адрес
- д.Денисово
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 1,705
- Поблагодарили
- 712
- Поблагодарил
- 51
-
07.04.2023, 23:59 #6
- Регистрация
- 18.01.2003
- Адрес
- Кишинёв
- Возраст
- 52
- Сообщений
- 4,254
- Поблагодарили
- 1763
- Поблагодарил
- 7819
-
09.04.2023, 10:25 #7
- Регистрация
- 26.06.2006
- Адрес
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- Возраст
- 68
- Сообщений
- 3,170
- Поблагодарили
- 1223
- Поблагодарил
- 1452
В первую очередь, нужна хорошое заземление, толщиной провода не мениее толщины самого толстого корпуса из комплекса аппарат ..!
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
-
09.04.2023, 10:47 #8
-
09.04.2023, 11:22 #9
- Регистрация
- 26.06.2006
- Адрес
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- Возраст
- 68
- Сообщений
- 3,170
- Поблагодарили
- 1223
- Поблагодарил
- 1452
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
-
09.04.2023, 12:06 #10
Нужна хорошая линия.
Если в линии сопля на сопле, а при киловатте на соплях падает половина напряжения, то никакой стабилизатор не спасет.
Стабилизатору просто негде будет взять лишней мощности если линия ее "съедает".Геннадий
C 09.2019 - SWL
-
09.04.2023, 15:35 #11
- Регистрация
- 02.11.2019
- Возраст
- 70
- Сообщений
- 137
- Поблагодарили
- 29
- Поблагодарил
- 163
4l1g В первую очередь, нужна хорошое заземление, толщиной провода не мениее толщины самого толстого корпуса из комплекса аппарат
====================================================================== ====================
Причем заземление, (стабилизатору напряжения)- абсурд. Помех нет У меня в 2 метрах плазма с домашней антеной, работая киловатом проблем нет.
Ответ был не по теме.
-
09.04.2023, 18:17 #12
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 1,980
- Поблагодарили
- 549
- Поблагодарил
- 2280
Сегодня общался с родственником. У него тоже 5кВт. Ресанта. Проблема в том, что она добавляет по 20вольт одной ступенькой. Отключил и пользуется ЛАТР. У товарища есть стабилизатор реохордный, т.е. ЛАТР в автоматическом режиме. Вот только неизвестно время реагирования, подойдёт ли такой для ваших целей.
Последний раз редактировалось RV6LL; 09.04.2023 в 18:22.
73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
09.04.2023, 19:56 #13
- Регистрация
- 31.01.2012
- Адрес
- Кузбасс
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 222
- Поблагодарили
- 111
- Поблагодарил
- 230
Рекомендую вам ознакомиться с этими видео:
Сравнение типов стабилизаторов напряжения, на примере бренда SUNTEK
https://www.youtube.com/watch?v=HSnF...y4H7d&index=12
Тест стабилизатора SUNTEK 3000 ВА под 100% нагрузкой
https://www.youtube.com/watch?v=9ygS...8y4H7d&index=8
Убиваем стабилизаторы напряжения SUNTEK
https://www.youtube.com/watch?v=1XFv-cQjnUoПоследний раз редактировалось RA9UUG; 09.04.2023 в 20:06.
73! Александр.
-
09.04.2023, 21:15 #14
- Регистрация
- 30.11.2003
- Адрес
- Псков, Россия
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 3,419
- Поблагодарили
- 766
- Поблагодарил
- 1424
Три года на даче Ресанта 3 кВт релейная.
На входе от 170 до 260 бывает. Питаю всю свою
радиоаппаратуру + РА на ГУ-74. Минус один.
Когда идет на вход 170-180 вольт слышен немного
шум в эфире на 1.8, 3.5 МГц. Удивился и думал, что на выходе
будет 220 вольт, но это не так. Даже писал разработчикам.
Напряжение на выходе согласно ТУ. 203-237 в.Никакие фильтры не
спасают. Заземление по науке.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
|
Социальные закладки