02.03.2015, 21:45 #1
Вопрос по сетевому напряжению!
Добрый день ! Кто в курсе подскажите, есть ли какие либо нормативы на поставку и передачу электроэнергии потребителям?
Такая ситуация имею домик в деревне Тульской области Ясногорского района . За электричество плачу исправно ,а в сети имею 180 вольт ,включаешь чайник 169 в. ,а если включит сосед доходит до 149в. Два года назад обращался в энергосбыт по поводу опиловки деревьев по линии ЛЭП и по поводу замены нескольких опор - так до сих пор меняют и опиливают.
Так вот хочу пойти другим путём и попробовать навести порядок в данном ведомстве!
спасибо!Николай
-
02.03.2015, 22:04 #2
- Регистрация
- 02.11.2008
- Возраст
- 58
- Сообщений
- 874
- Поблагодарили
- 344
- Поблагодарил
- 119
Защита прав потребителей вам в помощь. Но скорее всего у вас или большая длинна линии, или установлен слабый трансформатор. Может быть плохой контакт.
В принципе и то и другое должно быть устранено.
Нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети. Нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственноПоследний раз редактировалось RA6M; 02.03.2015 в 22:08.
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
-
02.03.2015, 22:09 #3
- Регистрация
- 21.10.2005
- Адрес
- Раменское, Московская обл.
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 4,781
- Записей в дневнике
- 2
- Поблагодарили
- 1636
- Поблагодарил
- 3569
-
02.03.2015, 22:10 #4
- Регистрация
- 24.12.2012
- Адрес
- Гурово
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 3,278
- Поблагодарили
- 1186
- Поблагодарил
- 1227
Вроде было 10%. И писалось, что при пониженном напряжении Вы переплачиваете за электроэнергию. Жалуйтесь в защиту прав потребителей и в Ростехнадзор.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
-
02.03.2015, 22:17 #5
Спасибо !
А есть какие нибудь документы по этому поводу , ссылки.Николай
-
02.03.2015, 22:18 #6
- Регистрация
- 04.12.2009
- Адрес
- Kursk
- Сообщений
- 5,581
- Поблагодарили
- 3655
- Поблагодарил
- 3183
Только на прошлой неделе видел документ в сети по новому стандарту поставки электроэнергии, там было, если не ошибаюсь, 230 -10% +5% , но надо искать документ. Однако, в документе было столько оговорок, что они пару страниц занимали. Думаю, в сети не проблема найти данный документ.
Новый стандарт качества электроэнергии - ГОСТ Р 54149-2010
http://aver.ru/all/novyy-standart-ka...lektroenergii/Последний раз редактировалось RA3WDK; 02.03.2015 в 22:22.
-
02.03.2015, 22:20 #7
- Регистрация
- 02.11.2008
- Возраст
- 58
- Сообщений
- 874
- Поблагодарили
- 344
- Поблагодарил
- 119
Пишете в энергоснабжающию организацию заявление о некачественном энергоснабжении. Ждёте 2 недели. Пишете заявление в защиту прав потребителей о некачественной услуге. Эти заявления желательно подписать жителями вашей улицы или посёлка. Чем больше подписей тем лучше. И не слушайте сказок, о том почему нельзя это всё устранить. Вам их могут рассказать много. Вы платите свои деньги за товар и он должен быть качественным. Обычно дело до суда не доходит.
А есть какие нибудь документы по этому поводу , ссылки
У энергоснабжающей организации он есть точно, и они всё прекрасно знают.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
-
02.03.2015, 22:25 #8
до трансформатора около 1 км.
дома поставил на входе стабилизатор на входе вот такой
http://www.gold-electro.ru/catalog/e...sdw_10000va_d/
спасает ,но не всегда .Последний раз редактировалось RK3ANL; 02.03.2015 в 22:32.
Николай
-
02.03.2015, 22:33 #9
- Регистрация
- 24.12.2012
- Адрес
- Гурово
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 3,278
- Поблагодарили
- 1186
- Поблагодарил
- 1227
У нас половину одной улицы посадили на одну фазу и просадка тоже большая. Стали ставить стабилизаторы и у тех у кого их нет стало ещё хуже.Ведь лишняя энергия ниоткуда не берётся. А всё дело в 1 км. алюминьки. А какой КТП- вообще молчу.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
-
02.03.2015, 22:40 #10
-
02.03.2015, 23:01 #11
- Регистрация
- 22.11.2009
- Возраст
- 64
- Сообщений
- 9,911
- Поблагодарили
- 2923
- Поблагодарил
- 2312
Навести порядок там скорее всего не получится. У меня было превышение напряжения до 250 В. Думаете что-то стали делать? Прислали монтера, тот поднялся на опору и перекинул мой ввод на другую, более загруженную фазу. И то потому-что я измерял и просил. Те кто не просил, так и остались с 250 В.
В любом случае должны что-то предпринять. 180 В, ни в какие ворота.С уважением Анатолий, 73!
-
02.03.2015, 23:08 #12
- Регистрация
- 24.12.2012
- Адрес
- Гурово
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 3,278
- Поблагодарили
- 1186
- Поблагодарил
- 1227
Анатолий, у вас, хотя-бы, на опору слазил. Я монтёру показывал где на трансформаторе напруга переключается.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
-
02.03.2015, 23:12 #13
-
02.03.2015, 23:18 #14
- Регистрация
- 02.11.2008
- Возраст
- 58
- Сообщений
- 874
- Поблагодарили
- 344
- Поблагодарил
- 119
-
02.03.2015, 23:21 #15
- Регистрация
- 24.12.2012
- Адрес
- Гурово
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 3,278
- Поблагодарили
- 1186
- Поблагодарил
- 1227
И при включенном высоком