25.05.2015, 17:27 #91
Всем привет !
Моя история продолжается, с 1 .05 пытался договориться с началником с Ясногроского РЭС , есть такой ТРОФИМОВ С.В. - по поводу проведения замера на границе балансового разграничения .Ну я вам доложу - это что то , опущу подробности , но скажу одно ,что врать их учили с пелёнок .
Но в конце концов замер провели 22.05 в 22-00 , это после того когда я ему сказал по телефону , что в понедельник приедут из Тулы проводить замер и у него будут большие проблемы !
Замер провели в трёх домах в д.7 -144 В , в д.9 -152В И в доме №5 130 В , но я тормознул и акт с дома № 5 не взял и сам хозяин этого дома не сообразил , а за свои два владения акты на руках , причём мне их и не собирались давать еле выпросил , пришлось прибегнуть к угрозам .Монтёр сказал ,что акты он должен передать начальнику.
И так дальнейшие мои действия какие ? Куда лучше написать , для ускорения процесса?
Хочу написать опять в Тулу приложить копии актов и фото проблемных опор .
Причём Трофимов при личной встрече сказал ,что ничего не знает о том ,что в июне планируется замена проводов
Вот как то так!Николай
-
25.05.2015, 20:54 #92
- Регистрация
- 11.12.2010
- Адрес
- Волгоград
- Возраст
- 59
- Сообщений
- 134
- Поблагодарили
- 32
- Поблагодарил
- 83
Эти замеры ни о чем, существует гост показатели качества электрической энергии измерения проводит аккредитованная лаборатория (аккредитация в агенстве ростехрегулирования) согласно госта измерения проводят в режиме максимумов и минимумов нагрузок ,зима-лето и в течении не менее двух суток. Протокол измерений они категорически не хотят давать, для проведения измерений пишите претензионное письмо в сбыт и в сети лучше коллективное письмо, копию письма с номером входящего датой и штампом предприятия оставляете себе ,в течение месяца должен быть ответ, заступится особо некому за потребителя так как закон как дышло в данной ситуации, оставляете за собой право обращения в прокуратуру о чем их предупреждаете. Проблема Ваша в малом сечение провода, большой длинне линии и слабом трансформаторе Все иногог не дано. Хождение по мукам в такой ситуации может рассказать Александр RX4AB.
-
25.05.2015, 21:22 #93
- Регистрация
- 25.10.2007
- Адрес
- с.Теменичи
- Сообщений
- 472
- Поблагодарили
- 371
- Поблагодарил
- 448
Михаил, что то я давно темы не видел, Вы уж извините меня.
Мы наверно неправильно поняли друг друга. Сами ТУ до 15 квт - 550 руб.
Если тот район, до которого 6 км. в плане электрофикации, то так все и будет, линию протянут, с этим у нас как то строго стало. Но если нет, то тут уж за свой счет, и суммы действительно другие. И потом электрики еще и линию себе заберут.
Как то вот так, и ничего не сделаешь
Я сам иногда такие линии протягиваю73! Сергей. UA3YY
-
25.05.2015, 23:46 #94
-
26.05.2015, 06:34 #95
- Регистрация
- 01.03.2006
- Адрес
- LO97wr SV-60
- Возраст
- 74
- Сообщений
- 7,788
- Поблагодарили
- 10423
- Поблагодарил
- 2453
Посмотрите информацию на этом сайте возможно что-то окажется для вас полезным.
НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ - советы 14.609 адвокатов и юристов73!
-
26.05.2015, 08:37 #96
- Регистрация
- 24.06.2005
- Адрес
- Барнаул
- Возраст
- 76
- Сообщений
- 2,336
- Поблагодарили
- 1721
- Поблагодарил
- 1537
-
26.05.2015, 09:31 #97
- Регистрация
- 01.03.2006
- Адрес
- LO97wr SV-60
- Возраст
- 74
- Сообщений
- 7,788
- Поблагодарили
- 10423
- Поблагодарил
- 2453
-
26.05.2015, 11:08 #98
- Регистрация
- 11.12.2010
- Адрес
- Волгоград
- Возраст
- 59
- Сообщений
- 134
- Поблагодарили
- 32
- Поблагодарил
- 83
380В в сети бывает при обрыве рабочего нулевого провода в щите или трансформаторной подстанции. тогда через нагрузку (включенные приборы) приходит вместо ноля вторая фаза выгорает все что включено на данный момент.
-
29.05.2015, 09:56 #99
Сегодня получил ещё один ответ ,уже ни от инженера ,а от начальника .
будем ждать до 30.06.2015 .Николай
-
29.05.2015, 10:55 #100
- Регистрация
- 16.02.2015
- Сообщений
- 7,855
- Поблагодарили
- 2395
- Поблагодарил
- 449
Как то давно, смотрел 220 в осциллографом. Синусоиды мягко говоря нет. Форма такова, что бы мощности было меньше, а платить больше. Хотя не знаю точно что именно измеряет счетчик. Вобщем "синусоида" узкая и неровно усеченная, то есть её площадь явно меньше. А на верху тоненький выброс, так что вольтметр показывает даже " завышенное" напряжение.
-
11.05.2016, 19:09 #101
Всем привет ! Я всё воюю .
Может кто расшифровать ,что они мне понаписали ?Николай
-
11.05.2016, 19:30 #102
- Регистрация
- 04.12.2009
- Адрес
- Kursk
- Сообщений
- 5,581
- Поблагодарили
- 3654
- Поблагодарил
- 3183
Все ОК, если посмотреть на замеры. 240 В по фазам. Токи по фазам померяли - перекос по потреблению есть - но это нормально, никто бытовую технику от трех фаз не питает. На вводе в доме - 231 В, тоже нормально.
Иван
-
11.05.2016, 19:33 #103
- Регистрация
- 21.06.2009
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 3,676
- Поблагодарили
- 2029
- Поблагодарил
- 2226
-
11.05.2016, 19:41 #104
- Регистрация
- 04.12.2009
- Адрес
- Kursk
- Сообщений
- 5,581
- Поблагодарили
- 3654
- Поблагодарил
- 3183
А я про соседей и говорю - кто больше потребляет по какой фазе сразу видно.
А то что дом ввод однофазный видно, что только измерение по одной фазе.
Если просадка по вечерам большая - надо по фазам посмотреть и переключиться на самую незагруженную.Иван
-
11.05.2016, 19:49 #105
- Регистрация
- 21.06.2009
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 3,676
- Поблагодарили
- 2029
- Поблагодарил
- 2226
Социальные закладки