Можно ли включить ЛДЦ-40 без применения стартёров, дросселя и дополнительных ламп накаливания. По какой схеме можно произвести такое включение.
-
23.09.2006, 17:14 #2
- Регистрация
- 17.12.2005
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 79
- Сообщений
- 406
- Поблагодарили
- 59
- Поблагодарил
- 5
rudix, ограничивать ток через газоразрядую лампу надо в любом случае, для ЛДЦ-40 это дроссель (1,5 Гн) или конденсатор (~6,8 мкФ х 350 в) или резистор (270 Ом х 50 вт) - последнее, конечно, исключается, т. к. сводит на нет преимущества ЛДЦ. Можно сделать ограничение с ключевым транзистором, небольшим ферритовым дросселем, шунтирующим диодом и схемкой управления, но, судя по вопросу, Вас интересует простота.
Стартёр можно заменить кнопкой без фиксации и включать лампу вручную, нажимая на кнопку на 1-2 сек. Поджечь лампу можно и высоковольтными импульсами от протенького генератора, подаваемыми на металическое колечко укреплённое на лампе около любой нити накаливания. (Можно, но опасно, поднести к лампе мощный источник ионизирующего излучения - не советую)
Удачи!
-
23.09.2006, 17:38 #3
- Регистрация
- 20.09.2006
- Адрес
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- Возраст
- 33
- Сообщений
- 377
- Поблагодарили
- 12
- Поблагодарил
- 0
можно, смотря на какое напряжение, 12ВДС или 220ВАС, если 12, то могу ссылку сразу выложить(http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...lds_preobr.htm), если на 220, то http://shems.h1.ru/?05/svet32.php, надеюсь чем то помог
Удачи. Андрей.
|
Социальные закладки