И в чём проблема? Не понял. Параллельно нагрузке, которая у вас включается этими контактами, включить катушку реле, которое своими контактами будет включать этот самый насос. Розетка вам при этом...
Liked On: 06.07.2018, 22:07
Согласен. Но не совсем. Взгляните на фото "Схема подключения 091FL", предоставленную автором вопроса. А именно на первую схему из двух. Там как раз подключение 220 В, насколько я могу судить по...
Liked On: 06.07.2018, 22:06
Вот так лучше не делать. Работать, несомненно, будет, но силовую и сигнальную части лучше разносить - меньше шансов спалить котёл (в данном случае). Экономия одной релюхи этого не стОит :s7:.
Liked On: 06.07.2018, 22:06
Если ноль-то не лезьте так глубоко. Подключите термостат как и положено к котлу. Схема в паспорте на котел. Больше ничего туда не суйте на эти контакты-мозги котлу спалите,дешево не покажется. Шнур...
Liked On: 06.07.2018, 22:06