24.02.2020, 12:47 #181Silent Key
- Регистрация
- 22.04.2006
- Адрес
- г.Елизово а\я 143
- Возраст
- 75
- Сообщений
- 369
- Поблагодарили
- 41
- Поблагодарил
- 6
Всем здравствуйте!!!!!
Вопрос такого порядка, транс Р-40 подключение 380.
Замеряю ток каждой катушки, две 05А а третья 1А.
Подключен один трас без диодов ЗВЕЗДОЙ.
Почему так. Сопротивление катушек одинаковое. Замерял тестером.UA0ZK
-
24.02.2020, 12:55 #182
-
24.02.2020, 12:57 #183Very High Power
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2,995
- Поблагодарили
- 762
- Поблагодарил
- 2803
Запишите условно 3ф. АВС и катушки 1-2-3- И поменяйте фазы . Будет 3 подключения с замерами тока. Нейтраль соединения обмоток и первичной и вторичной оставить в воздухе. Если токи так же по катушкам останутся - значит есть межвитковое или брак. Замеры сопротивления катушек по постоянному току ничего для определения не дают. Для полной картины нужны ещё замеры фазного напряжения как на первичке -так и на вторичке. Дерзайте. Только осторожно.
73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
24.02.2020, 16:44 #184
-
24.02.2020, 17:52 #185Big Gun
- Регистрация
- 20.09.2005
- Адрес
- г. Ярославль или где то рядом
- Возраст
- 79
- Сообщений
- 8,283
- Поблагодарили
- 3863
- Поблагодарил
- 3486
Если ток разный, значит одно из двух или напряжение на фазных проводах разное или всё же разное сопротивление обмоток.
Практически определить сопротивление обмоток трансформатора по одной можно по известному закону R=U/I. На отключённый из схемы БП трансформатор подавать напряжение с одной фазы отдельно на каждую первичную обмотку и смотреть ток. Предварительно проверьте винты выводов обмоток, они латунные и при хранении на морозе лопаются. Внешне дефект не заметить пока не пошевелишь их.Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2020 в 18:13.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
-
24.02.2020, 22:10 #186Silent Key
- Регистрация
- 22.04.2006
- Адрес
- г.Елизово а\я 143
- Возраст
- 75
- Сообщений
- 369
- Поблагодарили
- 41
- Поблагодарил
- 6
Всем спасибо.
Буду пробовать решить проблему.
Да три болта были отломан я заменил.
Всем удачи.UA0ZK
-
25.02.2020, 07:19 #187Silent Key
- Регистрация
- 22.04.2006
- Адрес
- г.Елизово а\я 143
- Возраст
- 75
- Сообщений
- 369
- Поблагодарили
- 41
- Поблагодарил
- 6
Всем Здравствуйте !!!!!!!!
После многочасовых опытов и переключений получились такие показания Ф. 1.051 2.051 3.080.
И эти показания иду примерно на всех переключаемых фазах напруга везде одинаковая.
Подключил другой транс Ф. 1. 0.62 2. 0.44 3. 058.
Наверное этот транс подходи больше.
Али как
UA0ZK
-
25.02.2020, 13:54 #188Very High Power
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2,995
- Поблагодарили
- 762
- Поблагодарил
- 2803
Мне не понятна эта лаборатория. Я же писал, брак, ну не доматала девочка кол-во витков. Ну если вы даже измерите коэффициент трансформации каждой обмотки, что ? будете доматывать? Ток Х.Х. в каждой обмотке ещё зависит от качества собранного железа каждой из обмоток. При шестифазной схеме питания на выхлопе практически ничего не меняется. Включайте тр-р в работу.
73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
25.02.2020, 14:06 #189Silent Key
- Регистрация
- 22.04.2006
- Адрес
- г.Елизово а\я 143
- Возраст
- 75
- Сообщений
- 369
- Поблагодарили
- 41
- Поблагодарил
- 6
После многочасовых опытов и переключений получились такие показания Ф. 1.051 2.051 3.080.
И эти показания иду примерно на всех переключаемых фазах напруга везде одинаковая.
Здравствуйте Владимир !!!!!
Я, извиняюсь за назойливость.
Вы имеете результаты измерения первого трансформатора.
Снимать неохота.UA0ZK
-
25.02.2020, 16:06 #190Big Gun
- Регистрация
- 22.01.2003
- Адрес
- пос. Керчикский, Россия
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 13,558
- Поблагодарили
- 5762
- Поблагодарил
- 255
Последний раз редактировалось RN6L; 25.02.2020 в 16:15.
73! Василий.
-
25.02.2020, 16:09 #191Big Gun
- Регистрация
- 20.09.2005
- Адрес
- г. Ярославль или где то рядом
- Возраст
- 79
- Сообщений
- 8,283
- Поблагодарили
- 3863
- Поблагодарил
- 3486
И мне непонятна, тогда уж надо измерять напряжения на первичной и вторичной обмотке. Сделать добавочное сопротивление к вольтметру для измерения кВ не проблема. Девочка тут не виновата, не надо понапрасну наговаривать. Если это блок от Р-140, то эта радиостанция проходила ВП и какое то время служила. Техника наверняка сильно БУ то чего от её ожидать, а Вы про девочек. Автору посоветую писать всё же подробнее что и как он делает.
Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 16:16.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
-
25.02.2020, 16:34 #192Very High Power
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2,995
- Поблагодарили
- 762
- Поблагодарил
- 2803
Тов. р/любители пожалуйста не спорьте с профессионалами. Ну кто кроме вас делает замеры тр-ров на х.х.
Если уж быть такими дотошными, то по обмоткам снимается К тр. по напряжению. Снимается вольтамперная характеристика.
Делаются замеры сопротивления обмоток по постоянному току и сравниваются с паспортными данными(только не цешкой). Но этот способ не позволяет определить межвитковое замыкание.
Ув. ТС что от нас нужно?73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
25.02.2020, 16:42 #193Very High Power
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2,995
- Поблагодарили
- 762
- Поблагодарил
- 2803
73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
-
25.02.2020, 17:46 #194Big Gun
- Регистрация
- 20.09.2005
- Адрес
- г. Ярославль или где то рядом
- Возраст
- 79
- Сообщений
- 8,283
- Поблагодарили
- 3863
- Поблагодарил
- 3486
Владимир, а как Вы относитесь к проверке каждой катушки по отдельности подключая её к 220 В.
Замеряем ток в первичной и напряжение на вторичной, так проще и доступнее в домашних условиях.
Подключив катушку на некоторое время к сети 220 В, заметный нагрев подтвердит что есть КЗ витки.Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 18:06.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
-
25.02.2020, 19:11 #195Very High Power
- Регистрация
- 23.01.2018
- Адрес
- Волгодонск
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2,995
- Поблагодарили
- 762
- Поблагодарил
- 2803
Отношусь по разному. Во первых существует 21 группа соединения обмоток трансформатора. Это я о том что для замеров необходимо чтобы все обмотки были отключены от группы. При замерах необходимо испытываемую обмотку нагружать и делать замеры напряжения на первичной и на вторичной обмотках. Токи меряются только на трансформаторах тока. У последних другой принцип работы.
Величина тока КЗ в обмотках разная, явно выраженная во вторичной обмотке. В первичной обмотке иногда 2-3 кз витка погоды не делают, зависит от тока намагничивания и соответственно мощности тр-ра. Так же ток х.х.в обмотках будет зависеть от шихтовки железа, качества изоляции пластин, стяжки железа и изоляции обмоток. Не думаю что при токах 0,5А и 1,0А есть КЗ витки. Мой диагноз - несоответствие витков, при условии равенства и симметрии фазных и линейных напряжений.73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.

31Спасибо
URL обратной ссылки
Подробнее про обратные ссылки












Ответить с цитированием


Социальные закладки