30.06.2006, 12:39 #1
- Регистрация
- 13.03.2006
- Адрес
- Москва, Троицкий адм.округ
- Возраст
- 77
- Сообщений
- 1,237
- Поблагодарили
- 399
- Поблагодарил
- 428
Как найти место обрыва в кабеле?
Возник обрыв кабеля РК-50,длинной 180м.,как определить место обрыва?
-
30.06.2006, 13:15 #2
- Регистрация
- 17.12.2005
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 79
- Сообщений
- 406
- Поблагодарили
- 59
- Поблагодарил
- 5
RX3DU, каким инструментарием распологаете? осцилограф есть?, если нет, попробуйте подключить к кабелю генератор на 1000 Гц несколько Вт (годится любой усилитель НЧ), намотайте на антенный ферритовый стержень побольше витков, хорошо бы контур на эту же частоту, далее усилитель на 2-3 транзисторах, наушники и вперёд по трассе! Удачи!
-
30.06.2006, 13:17 #3
- Регистрация
- 22.02.2006
- Адрес
- Протвино, Москва
- Сообщений
- 267
- Поблагодарили
- 25
- Поблагодарил
- 4
Подать в кабель короткий импульс и посмотреть осциллографом
через какое время придет отраженный сигнал. Время задержки
такого кабеля 5 наносекунд на метр.
-
30.06.2006, 14:02 #4
- Регистрация
- 18.03.2005
- Адрес
- Новая Каховка
- Сообщений
- 681
- Поблагодарили
- 31
- Поблагодарил
- 5
Можно измерить емкость между оплеткой и ц. жилой.
Погонная емкость кабеля нормируется. Дальше догадаетесь сами.
Если в точности измерителя не уверены, то можно измерить емкость с обоих концов и исходя из их пропорции вычислить место обрыва.
73 Николай, UR0GT
-
30.06.2006, 22:00 #5
- Регистрация
- 19.06.2002
- Адрес
- JO40LB
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2,698
- Поблагодарили
- 321
- Поблагодарил
- 87
Сообщение от Леонид3
Тогда кабель является как бы излучающим контуром. Сигнал генератора слышен при движении вдоль этого ''контура'', а в месте
замыкания пропадает или сильно ослаблен.
Если центральная жила просто на обрыве можно считать что в месте обрыва куски жилы соединены ''конденсатором'' , прокладки которого образуют половины оборванной центральной жилы т.е. сигнал
генератора НЧ будет слышен практически без ослабления, вдоль всей трассы кабеля.
Подобным способом ищут
место повреждения в высоковольтнмых кабелях.
Причем чтобы наверняка знать что жилы в месте повреждения замкнуты между собой, кабель специально ''дожигают'' т.е. подают на него повышенное напряжение с кенотронной установки.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 30.06.2006 в 22:38.
-
01.07.2006, 10:39 #6
- Регистрация
- 25.07.2002
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 83
- Сообщений
- 7,387
- Поблагодарили
- 3475
- Поблагодарил
- 209
Сообщение от df9fxk
-
09.02.2010, 18:10 #7
-
09.02.2010, 18:31 #8
- Регистрация
- 23.07.2009
- Адрес
- Москва_кантемировская
- Сообщений
- 3,522
- Поблагодарили
- 574
- Поблагодарил
- 552
АА-200 или подобное.... говорят неплохо выходит.... где то тут обсуждали...
SSB Мастдай 73's! Олег
-
09.02.2010, 21:41 #9
- Регистрация
- 20.10.2006
- Адрес
- Жуковский МО
- Возраст
- 51
- Сообщений
- 562
- Поблагодарили
- 167
- Поблагодарил
- 269
прибором типа вот такого: http://www.adp.ru/katalogi/21782.html
RU3DUC
-
11.02.2010, 11:49 #10
- Регистрация
- 29.01.2009
- Адрес
- NO25tg
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 107
- Поблагодарили
- 11
- Поблагодарил
- 17
Если кабель лежит в земле - искать надо там, где землю ковыряли.
Если подвешен - смотреть надо места изгибов/переломов, спаек, скруток, проходов через препятствия. В 99% попадает туда.
Если не видно - можно использовать мост, который кабельщики - магистральщики применяют, замер с обеих концов и вычисление.73, Oleg UA9UAX
-
11.02.2010, 12:18 #11
- Регистрация
- 26.06.2006
- Адрес
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- Возраст
- 69
- Сообщений
- 3,391
- Поблагодарили
- 1363
- Поблагодарил
- 1644
чем больше емкость и напряжение тел легче обнаружится! можно смотреть или слушать на транзисторном приемнике ДВ диапазона. место повреждения прошет.
Последний раз редактировалось 4L1G; 11.02.2010 в 12:28.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
-
11.02.2010, 13:19 #12
- Регистрация
- 29.08.2009
- Адрес
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- Возраст
- 42
- Сообщений
- 1,525
- Поблагодарили
- 142
- Поблагодарил
- 111
Если визуалный осмотр ничего не даст то:
обратитесь в местные электросети или к связистам.
спрашивайте насчет наличия у них приборов
Р5-5, Р5-10, Р5-13, Рейс-205, Рейс-305.
если что то есть из названнаного выше или аналоичные договаривайтесь исползовать их на кабеле (последнии 2 стоят 75 и 100 тыс. рублей можете купить если средства позволяют и есть куда применить)
Это измерители неоднороднисти линии с последними тремя точность определения будет 0,5-1 метр если исползовать их с обеих сторон кабеля а потом соответственно отмерить определенные расстояния от концов кабеля (если будет нахлест при отмеривании берете середину нахлеста, если не сойдутся расстояния берете середину участка где не сошлись расстояния)
Если такой возможности нет то вам понадобится
вольтметр переменного напряжения, генератор НЧ или ВЧ в зависимости от емкости кабеля до обрыва. Высоко точные конденсаторы и резисторы. Собираете измерителный мост (возможно он у вас ест) и измеряете емкость кабеля с обоих сторон. по погонной емкости кабеля (смотрите справочник) определяете расстояия до обрывов с обоих сторон далее как с приборами. Погрешность предсказать трудно зависит от точности измерения емкостей и соответствия емкости кабеля справочным данным.
Можете попробовать прожечь кабель но боюсь у вас не выйдет. с таким кабелем нужно многолетний опыт работы чтобы чувствовать момент когда все хватит.
как вариант еще акустический метод точность 10 см, но вам будет сложно собрать простую установку, нужен будет разрядник с плавным измененением зазора в пределах 0-30 мм, батарея конденсаторов 20-50 мкф х 25 кв, источник наряжения 20-25 кв (ток не очень важен но желательно чтоб поболше, 0,5 ампер самое то что надо), нихром или другой высокоомный провод. Раюотать будет если это напряжение пробьет образовавшийся в обрыве зазор.Последний раз редактировалось Mildi; 11.02.2010 в 13:30.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
-
11.02.2010, 13:22 #13
- Регистрация
- 24.12.2009
- Возраст
- 74
- Сообщений
- 114
- Поблагодарили
- 17
- Поблагодарил
- 47
=RX3DU;89711]Как найти место обрыва в кабеле?
...................................................................... ...........
С помощью прибора MFJ-259......UU5JEV
-
11.02.2010, 14:25 #14
- Регистрация
- 29.01.2008
- Возраст
- 75
- Сообщений
- 988
- Поблагодарили
- 919
- Поблагодарил
- 450
Если у Вас нет даже тестера, но есть лампочка и батарейка, то поможет "дедовский" способ: иглой прокалываете кабель (закорачивается центральная жила и оплетка) по середине длины, еще посередине, еще по середине... Через 10 проколов Вы с точностью до 20 см будете знать место обрыва центральной жилы. Метод годится, если кабель лежит у Вас под ногами :-)
Хуже дело обстоит, если в кабеле "короткое" или почти короткое. В этом случае несите свою бухту кабеля к кабельщикам-связистам. У них есть все, что надо. Найдут поврежнение за 5 минут.Сергей (EX8MJ)
-
11.02.2010, 15:00 #15
- Регистрация
- 29.08.2009
- Адрес
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- Возраст
- 42
- Сообщений
- 1,525
- Поблагодарили
- 142
- Поблагодарил
- 111
Хуже дело обстоит, если в кабеле "короткое" или почти короткое.
через конденсатор или дроссель надо подать на кабель напряжение звуковой частоты (генератор НЧ,магнитофон, проигрыватель подключить) мощность несколко ват. катушку с ферритовым сердечником к плееру вместо головки и слушаете в наушниках звук от кабеля катушку в экран из немагитного материала (алюминий, медь). По ходу кабеля сигнал будет слегка затухать (на такой длинне возмжно и не заметите) на месте замыкания будет неболшое усиление сигнала и резкое монтонное затухание далее по кабелю.
Добавлено через 3 минуты
за 4 года провел на поиске неисправностей на линиях 75% времени , опыта хватает, чего толко и как толко не искали. РМК-10М1 есть такая " шайтан машина " вот это то что надо для поиска неиспраностей на линияхПоследний раз редактировалось Mildi; 11.02.2010 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
|
Социальные закладки