"Комплекс" моих мер.
Трёхфазный фидер. Ноль в воздух в ближайшей округе. Отпиливание "повторок", отсоединение от арматуры и всяческих заземляющих контуров.
Далее, дросселирование. Блокконденсаторы только между 4-мя проводами и в сторону потребителя., но НЕ на массу, корпус, заземление.
Питание аппаратуры 220в через разделительный тр- р. Умощнители от 3-х фаз после фильтра.
Заземление только радиочастотное, не соединённое с эл.тех. контуром заземления. Применял веер проводов в изоляции от 10 до 40м количеством 32шт., примерно по десятку каждой длины, лежащих на земле.
От стола до сборного коллектора РЧ заземления стальная полоса 5м длины.
Все коаксиальные фидеры защищены от местных наводок третьим экраном и ферритами. Плюс прокладка кабеля максимально к заземлённым конструкциям, как то, мачты, ж/б стена. Чтобы поменьше был в воздухе.
На 160 заметно помог резонансно отсимметрированный двухпроводный фидер.
По субъективной оценке С-метром, радиосмог упал с 9 баллов на 4-5 на 160м. до 2-3 баллов на 40.
Перепроверял, перебрасывая проводок с корпусов аппаратуры на ноль, соединяя его с контуром элт заземления.
Мои "усилия" оказались весьма не напрасны. В 15м от полотна ближайшей антенны проходила ЛЭП 35кв, а в 150м 110кв.