18.11.2007, 01:24 #1
- Регистрация
- 29.10.2007
- Адрес
- Кременчуг
- Сообщений
- 184
- Поблагодарили
- 29
- Поблагодарил
- 29
Неправильно работает БП
Всем доброго иремени суток!!Имеется АТХ БП LEC-027 переделанный для TRX.В качестве управляющей микросхемы применяется LPG-899.Замечена некоректная работа:при холостом ходе и нагрузке 5-10А выходное напряжение 13.8в,а при токах больше указанных(15-18А) просадка до 12-11в чего не достаточно для нормальной работы TRX.Плизз,подскажите что не так и куда нуна посмотреть.Всем спасибо за внимание!!
-
18.11.2007, 02:06 #2
- Регистрация
- 29.11.2005
- Адрес
- Тула, Россия
- Возраст
- 45
- Сообщений
- 2,689
- Поблагодарили
- 136
- Поблагодарил
- 8
попробуй кандюры посде моста на 220 увеличить в несколько раз, а так на самом деле ничо ты не зделаешь с ним
73. Алексей (RA3POD)
-
18.11.2007, 12:44 #3
- Регистрация
- 29.10.2007
- Адрес
- Кременчуг
- Сообщений
- 184
- Поблагодарили
- 29
- Поблагодарил
- 29
Следуя Вашему совету подпаял к имеющимся кондёрам (220мКф-200в) ещё такиеже.Однако "больному" это помогло слабо-просадка уменьшилась на 0.5в но всётаки энтого не достаточно.Что может быть ещё????
-
18.11.2007, 12:56 #4
-
18.11.2007, 16:48 #5
- Регистрация
- 29.11.2005
- Адрес
- Тула, Россия
- Возраст
- 45
- Сообщений
- 2,689
- Поблагодарили
- 136
- Поблагодарил
- 8
а вы возьмите осцыл и посмотрите форму сигнала на этих кондюрах и уже тогда подумайте какие они там нужны. там небось биения вольт 20........
а кстати контроль во многих комп бп ведется по 5 вольтам а не по 12 - так что вапще затея плохая. надо нормальный бп, не от компа или от компа но дорогой73. Алексей (RA3POD)
|