Вынужден внести поправку, процитировав самого себя.
Правильно будет: ток нагрузки больше в 2 раза, чем ток диодов. Во всех книжках так и говорится. Это справедливо для схемы со средней точкой и для мостовой схемы.
В схеме со средней точкой ток диодов и ток обмотки это одно и тоже. Т.е. импульсный с частотой повторения 50Гц.
В мостовой схеме не совсем одно и тоже. Хотя надо сказать, что амплитуда импульсов в мостовой схеме одинакова как через диоды, так и через обмотку. Но форма импульсов разная. Точнее сказать - в обмотке течет банальный переменный ток.
Для taina zazamkom
Похоже Вы раскусили этот двойной ток.
В нагрузке ток пульсирует чаще, чем через диоды. Hi Hi
Вообщем что-то в этом роде. И это не смотря на то что амплитуда импульсов тока в нагрузке не увеличилась.
Но лампа подключенная в нагрузку будет гореть ярче, чем подключенная в разрыв любого диода. Ясный пень.
Таким образом ток вырос как бы умозрительно. За счет увеличения количества электронов за период, а не за счет того что электроны стали двигаться шустрее. Hi Hi
Хотя, честно сказать, не вижу практической пользы в том, что мы занимаемся этой эквилибристикой. Хотя и познавательно.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 23.01.2009 в 21:47.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
-
23.01.2009, 22:34 #47
- Регистрация
- 08.02.2008
- Адрес
- Калининградский остров
- Возраст
- 64
- Сообщений
- 3,584
- Поблагодарили
- 1143
- Поблагодарил
- 427
Добавлено через 7 минут
Да, уж! Нам только дай повод поговорить на любимые темы, уж расстарались так, что и соискатель ответа темы уже не при делах! А меж тем, его вопрос стоял весьма конкретно. А нашу эквилибристику считаю не только познавательной, но и полезной от застоя мозговой извилины.
Всем спасибо за беседу. Я QSY.Последний раз редактировалось RA2FN; 23.01.2009 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
-
24.01.2009, 08:44 #48
- Регистрация
- 30.01.2008
- Адрес
- Тульская область г.Кимовск
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 501
- Поблагодарили
- 83
- Поблагодарил
- 88
Для Zakat
Просадку самого трансформатора надо смотреть непосредственно на обмотке. Это более показательно.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 24.01.2009 в 08:47.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
-
25.01.2009, 22:09 #49
- Регистрация
- 11.01.2006
- Адрес
- Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 7,058
- Поблагодарили
- 1733
- Поблагодарил
- 629
Во всех промышленных конструкциях блоки питания при "горячем резерве" работают всегда в параллель, т.е. выходы постоянного напряжения соединены параллельно. В устройствах бесперебойного питания при наличии выходных выпрямителей они тоже работают параллельно.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
Социальные закладки