31.05.2009, 13:48 #31
- Регистрация
- 18.05.2003
- Адрес
- Sillamae
- Возраст
- 77
- Сообщений
- 11,800
- Поблагодарили
- 3773
- Поблагодарил
- 2095
Внимание! Все манипуляции с генератором должен выполнять грамотный электрик с допуском!
Автору темы (настоятельно и от души) рекомендую поучить электротехнику и поэкспериментировать с батарейкой КБС и лампочкой от фонарика.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 31.05.2009 в 13:55.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
-
31.05.2009, 16:30 #32
- Регистрация
- 30.12.2007
- Сообщений
- 1,104
- Поблагодарили
- 88
- Поблагодарил
- 26
Прежде чем делать такие заявления , нарисуйте фазовую диаграмму , ПЛЗ .....
Еще раз советую разобраться , о чем человек изначально спрашивал .
Ему нужны мощьность на одной фазе .
При использовании межфазного напряжения между 2 фазами в несимметричной схеме при отключенной 3 фазе нельзя получить больше половины мощности .
А так - 2/3 номинала .
Иначе тупо разнесет опорные подшипники из-за ударной радиальной нагрузки .
Почитайте ,ПЛЗ,книжку по электрическим машинам .
Добавлено через 1 минуту
Не получится . В крайнем случае - с трехфазным сельсином .Последний раз редактировалось KulibinV; 31.05.2009 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
-
31.05.2009, 16:53 #33
- Регистрация
- 05.01.2009
- Адрес
- Новосибирск, Россия
- Возраст
- 69
- Сообщений
- 4,404
- Поблагодарили
- 1629
- Поблагодарил
- 326
Я тоже предлагаю вариант: для начала запустить этот агрегат в исходном состоянии
и с исходными параметрами, а потом и теоретикам можно будет развлекаться, а так
просто пустой базар людей в глаза не видавших никогда этого агрегата.
Желаю успешно привести агрегат в иходное хотя бы состояние, поскольку, как я понял, он вообще пока не работает.Как только автор ветки хотя бы вообще его
заведет(в чем есть определенные сомнения), так и можно будет с чего изгаляться.Лицензия закончилась в июле 2018 года
-
31.05.2009, 17:50 #34
Filin-2000 спрашивал:
Он 3ф 380в.
Стерео система состоит из нескольких устройств (как правило). Каждое можно запитать от отдельной фазы. Главное следить за "0" и "землей", а то точно перекос фаз будет.
Если нет возможности питать по отдельной фазе, то транс, но будет не более 20кВт без учета на транс.
Да, реально. Или питать потребителей каждый от отдельной фазы или применить трансформатор симметрирующий трехфазный (как уже сам и спрашивал, тип ТСТ или аналог).Последний раз редактировалось RN3AMR; 31.05.2009 в 17:58.
-
31.05.2009, 19:19 #35
- Регистрация
- 30.12.2007
- Сообщений
- 1,104
- Поблагодарили
- 88
- Поблагодарил
- 26
Вот пример расчета от производителя оных :
Применение трансформаторов ТСТ при электроснабжении от дизель-генераторов
Трансформатор ТСТ обеспечивает устранение перекосов нагрузки при электроснабжении электроприемников от дизель-генераторов. При этом ТСТ допускает 100%-ый перекос нагрузки. Так, например, симметрирующий трансформатор мощностью 100 кВА, получающий электроэнергию от дизель-генератора мощностью 100 кВт при 100 %-ом перекосе нагрузки обеспечит в одной или двух фазах нагрузку равную 33 кВт. Максимальная мощность, которая может быть обеспечена симметрирующим трансформатором при электроснабжении от дизель-генератора не может превышать 50% мощности дизель-генератора, при отсутствии нагрузки в двух других фазах. Так, при мощности дизель-генератора 200 кВт, максимальная мощность однофазной нагрузки не должна превышать 100 кВА, а мощность симметрирующего трансформатора в этом случае должна быть не менее 300 кВА.
Так что не проходит .
А это ссылка http://www.inter-electro.ru/tst.htm
Добавлено через 5 минут
Мой личный опыт показывает , что электрик с головой
намного лучше , чем электрик с допуском.
Один электрик с допуском , коему в госконторе
отдали предпочтение (как раз из за наличия допуска) на моих глазах из за отсутствия
головы отправился в мир иной .Последний раз редактировалось KulibinV; 31.05.2009 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
-
31.05.2009, 20:05 #36
-
31.05.2009, 20:28 #37
- Регистрация
- 30.12.2007
- Сообщений
- 1,104
- Поблагодарили
- 88
- Поблагодарил
- 26
-
01.06.2009, 08:36 #38
- Регистрация
- 02.05.2003
- Адрес
- Московская область
- Сообщений
- 413
- Поблагодарили
- 14
- Поблагодарил
- 60
Ну почему же так категорично?
Автор ветки может его и не заведёт (хотя ничего сложного в этом не вижу), заведёт кто-нибудь на базе где он базируется ))
Вопрос лишь в том, имеет ли смысл с генератором вообще заморачиваться, если он не подойдёт после запуска для нужных дел...
Звуковая система на полную мощность питалась вчера от генератора 150Квт (импортный какой-то). Питали от 3-х фаз, 380в. 2 фазы на усиление 2-х каналов, 1 фаза пошла на свет. Перекоса вроде как не было. Средняя мощность аппарата была 36Квт. Пиковая доходила до 42. Звуковое давление было около 132дб. Конечно такую систему этот генератор не потянет... А вот второй аппарат по скромнее. В районе 105дб, суммарная мощность была порядка 25квт. Для второй системы думаю гена подойдёт.
Почему не возможно? Я просто не совсем понимаю, с чего решили что он 380в? На шильдике написано что он 220вх3 фазы.
Или это не то?
Меня терзает один вопрос. Стоит ли заморачиваться с его ремонтом? Подойдёт он для моих целей? Электрик и хозяин сказал что генератор отдаёт с 1 фазы 110в. (или около того)
Не хочу вкладываться в девайс, после запуска понять что он не годится для моих целей. По этому и поднял вопрос о его применении.
Спасибо коллега. Выйду на пенсию, появится куча времени для развлечений с лампочкой и батарейкой КБС.
Коллега с cqham рассказал про сей девайс:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...00333ea#328248
Только имеются сомнения про двигатель. Смотрел на шильдик мотора мельком, показалось что это не Д-65А-1.Последний раз редактировалось Filin-2000; 01.06.2009 в 08:48.
С уважением, Роман
-
01.06.2009, 10:02 #39
-
01.06.2009, 11:47 #40
- Регистрация
- 30.12.2007
- Сообщений
- 1,104
- Поблагодарили
- 88
- Поблагодарил
- 26
Основную проблему Вы решили . Выша нагрузка позволяет раскидать себя по фазам .
Теперь заводите агрегат , там посмотрите .
Независимо от того (шильдик мутный, написна звезда -230v), как включены обмотки ,
способ для включения 220 3 фазы там есть.
Во вторых , 110 вольт там могло лезть от глупости . Там написано , что возбуждение 26 в ,
а возможно , ему выдавали только 12-14 , оттого и выход низкий .Последний раз редактировалось KulibinV; 01.06.2009 в 11:55.
-
01.06.2009, 12:22 #41
-
01.06.2009, 12:37 #42
- Регистрация
- 30.12.2007
- Сообщений
- 1,104
- Поблагодарили
- 88
- Поблагодарил
- 26
Без документации не скажу точно .
Но обычно устроенно так : сначала раскручивается ,
потом выдается напряжение от свинцового аккумулятора ,
при этом выдается напряжение выходное и с дополнительной обмотки
начинает выдаваться постоянное напряжение , чуть выше аккумулятора ,
оно тем или иным путем заводится на обмотки (основною и дополнительную для выработки постоянки ) возбуждения . Если вместо тракторного или двух автомобильных
А. использовать только одиа автом . А , то напряжение на вспомогательной обмотке статора не достигнет 26-28 в , и он так и будет работать на авт. А . А посему напряжение будет вдвое ниже . Либо могла сгореть одна из вспомогательных обмоток
генератора ПТ (он реально трехфазный с выпрямителем ), отчего напряжение , выдаваемое с него на обмотку возбуждения ниже нормы , отчего все напряжения ниже .
-
01.06.2009, 12:59 #43
- Регистрация
- 02.05.2003
- Адрес
- Московская область
- Сообщений
- 413
- Поблагодарили
- 14
- Поблагодарил
- 60
хм. т.е. получается, что если его запустить от 1 аккумулятора 12в. то генератор выдаст 220х3ф, а если запустить от 24в. то даст 380х3ф ?
Расшифруйте плиз последнюю строчку, что то там про 380в говорится...
Очень интересно почитать документацию.
Может у кого имеется, поделитесь пожалуйста.С уважением, Роман
-
01.06.2009, 13:19 #44
- Регистрация
- 30.12.2007
- Сообщений
- 1,104
- Поблагодарили
- 88
- Поблагодарил
- 26
Вы сказали , что он у прошлого владельца выдавал 110 в . вместо 220 .
Объяснения может быть такое - низкое напряжение обмотки возбуждения ,
прошлый владельц допустил ошибку подключения .
А 127- 220-380 Это зависит от того откуда брать . В любом раскладе 220 там будет .
Как заведете - измерите .
Заводите .
-
01.06.2009, 18:48 #45
Режим работы продолжительный одиночный, 380В на фазе. Ну в реалии 400В.... Должно быть... Если не "ковырялись" Оч.умелые ручки.
По строкам:
1) Понятно - оно не надо.
2) Тут без коментариев.
3) 3 фазы - 50Гц - 24кВА(Не путать с кВТ) - cosф 0,8 (для расчета кВТ) - при 1500 об./мин.
4) Возбуждение независимое - КПД 83,5% - класс изоляции - А/В - класс защиты IP23
5) Статор "звезда" фазное 230в 63А (имеется ввиду общий суммарный А) - ротор запитывается 24в 20А.
6) Режим работы продолжительный одиночный - 380В(400В) фаза.
7) ТУ.
ЗЫ
Запитывается он от блока КРН. Если там покопались.... Мда.. Что он выдаст "на гора" - надо смотреть.
ЗЫ2
А хозяин так отдает или что-то просит?Последний раз редактировалось RN3AMR; 01.06.2009 в 18:57.
Социальные закладки