20.07.2010, 18:01 #16
- Регистрация
- 20.07.2010
- Сообщений
- 1
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
-
20.07.2010, 18:19 #17
- Регистрация
- 12.10.2007
- Адрес
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- Возраст
- 62
- Сообщений
- 6,728
- Поблагодарили
- 1318
- Поблагодарил
- 166
Бред сивой кабылы и рекламный трюк.Все прекрасно запускается, единственно нужно проверить форму сигнала на преобразователе ( в том числе и на UPS от компа, они выпускаются 2 видов с синусоидой и с меандром на выходе).Раз двигатель насоса греется и не запускается ,можно предположить что на выходе преобразователя меандр, что оченно не хорошо для двигателя.
Алексей (UN7CN)
-
20.07.2010, 18:58 #18
- Регистрация
- 07.12.2008
- Адрес
- Тамбов и окрестности
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 2,887
- Поблагодарили
- 1176
- Поблагодарил
- 2120
Частота на выходе таких преобразователей не 50-60 Гц, она несколько выше и для насоса они НЕ подходят, будь там хоть чистый синус на выходе, хоть кубик Рубика. Насос сожжёте и весь результат. Переделать несложно - частоту преобразователя загнать на 50 Гц, трансформатор заменить на ТН - тип сами посмотрите, ватт на 150-250. На такой частоте насос прекрасно работает даже на трапеции ( меандра на выходе не будет из-за большой индуктивности трансформатора ). Была подобная схема в "Моделисте-конструкторе" за 90-е годы, 6 транзисторов, работает отлично.
73! Сергей (UA3RMB)
-
20.07.2010, 20:48 #19
- Регистрация
- 29.11.2005
- Адрес
- Тула, Россия
- Возраст
- 45
- Сообщений
- 2,689
- Поблагодарили
- 136
- Поблагодарил
- 8
а с чего это у упса не 60 и не 50 герц?
73. Алексей (RA3POD)
-
20.07.2010, 22:01 #20
- Регистрация
- 07.12.2008
- Адрес
- Тамбов и окрестности
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 2,887
- Поблагодарили
- 1176
- Поблагодарил
- 2120
У UPS - может быть, а может и не быть. Импульсным блокам питания в принципе неважно, какая частота и форма ( конечно, не слишком страшная ) напряжения на входе ( системнику, монитору, телевизору ). Как раз более выгоден для производителя переход на несколько большую частоту, чем 50 или 60 Гц, например на 100-200 Гц - это сильно сокращает им производственные расходы. И выпрямительные диоды в БП тоже давно могут работать на частотах гораздо выше 50 Гц. Разговор в теме начинался про конкретный преобразователь. Но ТЕМА, как всегда гораздо шире и объёмнее .
Книжки читайте, журналы, всё давно расписано.73! Сергей (UA3RMB)