18.06.2010, 23:41 #16
- Регистрация
- 15.05.2010
- Адрес
- Калининградская обл.
- Возраст
- 69
- Сообщений
- 330
- Поблагодарили
- 39
- Поблагодарил
- 27
нет, конечно - АТСКУ на 3000№№, верхняя граница питания 66В, аккумуляторной батарее необходимо минимум 67,5В. При верхнем пороге начинаются проблемы с сигнализацией и схемами выдержк времени - неприятно. А еще подключена ПСК-1000 - тоже свои прооблемы. А при подаче от выпрямителей 66В АКБ заряжена не полностью - неприятно.
АТСКУ-тлф АТС координатного типа, ПСК-1000 - подстанция координатного типа
Добавлено через 7 минут
самое смешное, что сегодня подключил параллельно, к ранее собранным диодам, еще одну группу с целью снижения нагрева основных и снял этот самый антидиод - не поверите (сам себе не верю!?) но все заработало - на диоде В-200 падение около 0,7В. Извиняюсь, но тема родилась - тема умирает, а причина вызвавшая её совершенно непонятна. Диод этот оставлю, а зачем он?....
Добавлено через 11 минут
здесь нет необходимости регулировки, это для ступенчатого изменения напряжения. Эти В200 служат в качестве противоэлементов которые выключаются (закорачиваются) при работе нагрузки от аккумуляторов.Последний раз редактировалось Piter; 18.06.2010 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
-
09.07.2010, 00:53 #17
- Регистрация
- 15.05.2010
- Адрес
- Калининградская обл.
- Возраст
- 69
- Сообщений
- 330
- Поблагодарили
- 39
- Поблагодарил
- 27
и все же пришлось прилепить этот встречный диод, т.к. за счет разных параметров диодов некоторые из них грелись в разной степени, после его установки разница температур(на ощупь) не сильно заметна. Не знаю можно ли сделать вывод, что индуктивная нагрузка делала свое черное дело (импульсы обратной полярности и куча разного мусора по питанию) в ходе чего последовательно-параллельное соединение диодов вело себя нестабильно. В литературе методы борьбы с указаны для работы диобов в схемах выпрямления, а на этот случай информации ненашел.