07.09.2010, 23:52 #1
- Регистрация
- 29.08.2009
- Адрес
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 1,525
- Поблагодарили
- 142
- Поблагодарил
- 111
Напряжение пробоя изоляции
Подскажите напряжение пробоя изоляции между первичной и вторичными обмотками трансформатора ТН 52-127/220-50.
Хочу применить для питания наклов ламп в УМ на 2х ГИ-46б с бестрансформаторным питанием и напряжением на аноде 2100 вольт без нагрузки. получается разность потенциалов первичной и вторичной обмоток будет около 1-1,5 кВ выдержит ли изоляция? проверить нет возможности мегометр в наличии только на 500в.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
-
08.09.2010, 09:44 #2
- Регистрация
- 07.04.2010
- Адрес
- Липецк
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 416
- Поблагодарили
- 61
- Поблагодарил
- 37
Согласно МРБ 1186 у трансформаторов ТН и ТА максимальное напряжение между обмотками 2кВ. Ну а напряжение пробоя повыше будет.
73! Алексей (UB3GAJ)
-
08.09.2010, 18:33 #3
- Регистрация
- 29.08.2009
- Адрес
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 1,525
- Поблагодарили
- 142
- Поблагодарил
- 111
Спасибо за указание справочника все что нужно нашел в нем и даже нашел ответы на пока не заданные вопросы.
Тему можно закрыть.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
|