Ноль на фазе
Приветствую всех!
46 лет живу, из них 26 - в электричестве. По взрослому в электричестве.
Но то, что увидел на объекте сегодня - было впервые.
Исходные:
Частный дом. Красивый, большой, деревянный. Новый.
Ввод - 220 Вольт
Счетчик - на столбе (не изучал. отложил на завтра).
В щите дома:
- вводной, двухполюсный автомат iEK 32 А в цепи ноля и фазы.
- однополюсные автоматы IEK 16 А и 25 А в осветительных и розеточных линиях. Примерно 10 штук всего.
- шина нулевая изолированная
- шина заземления изолированная
УЗО и дифавтоматы - отсутствуют. От слова - вообще.
Распаечные коробки - наглухо похоронены за натяжными потолками. Все до единой - погребены.
Проводка выполнена - ВВГнгLS 3х1.5 и 3х2.5 в металлорукаве. Металлорукав - не заземлен.
Проблема:
При включении двух раздельных однополюсных автоматов, на нулевой шине появляется наводка фазы. Неонка в самом обычном пробнике отвертке - горит слабее, чем на нормальной фазе.
Первый автомат - освещение первого этажа. Лампы - разные. И накаливания и светодиодные светильники в кучу
Второй автомат - помещение котельной (еще не изучал. отложил на завтра).
Со слов хозяина - через 10-15 минут после включения первого автомата, его выбивает (просидел сегодня самолично на объекте 50 минут. Дефект не проявился при мне никак).
...........
Завтра планирую - повесить временно два УЗО в две проблемные линии.
Все изучить на молекулярном уровне.
Чудес не бывает.
Если все исправно физически, склоняюсь к возможности неведомой пока наводки.
Или отделочники с потолочниками накосячили.
..........
Откликнитесь, пожалуйста, кто связывался с подобным.
P.S. Электромонтаж выполнял не я. Найти тех подрядчиков - уже невозможно.
Сегодня был без своего инструмента. Отвертку-пробник, отвертку и китайский мультиметр - любезно предоставил хозяин дома.
Завтра буду со всем своим.Дмитрий
-
23.11.2016, 23:59 #2
- Регистрация
- 11.01.2012
- Адрес
- Voronezh
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 243
- Поблагодарили
- 99
- Поблагодарил
- 56
Один хороший заусенец в металлорукаве - повреждение изоляции - и проблемы.Тепловая срабатывает? Значит должен быть участок с нехилым нагревом: Вы же не все группы сразу нагружаете. Кстати, RE и REN монтажники нигде не "схлестнули"?Без привычного набора вряд ли что выцепите. Раз сразу не бросилось в глаза.Если LED-ы запитаны от "электронных трансформаторов" - то встречал такие, что могли и в КЗ уйти через какое-то время и брать от сети, как ТЭН могучий. А потом, после выключения-повторного включения - работают штатно. По сей день где-то валяются такие, лень в кишки им лезть: мне не нужны, а ставить на объект самостоятельно отремонтированное - оно мне надо? Чтобы потом за самодеятельность отвечать? Тоько замена.
Тщательно смотрите RE. Особенно что в щитке намонтировано.Последний раз редактировалось RL3KU; 24.11.2016 в 00:04.
-
24.11.2016, 00:10 #3
- Регистрация
- 15.05.2010
- Адрес
- Калининградская обл.
- Возраст
- 70
- Сообщений
- 330
- Поблагодарили
- 39
- Поблагодарил
- 27
Неплохо бы убедиться в правильности подключении нуля и провода защитного заземления на столбе. И ещё для проверки можно отключить на РЩ провод с шинки защитного заземления. Вполне может быть, что подключение нуля и защитной земли на какой либо нагрузке перепутано, м.б. какая-то автоматика управляет включением двигателя, нагревателей в общем всё то что имеет точку для подключения защитной "земли".
Пётр
-
24.11.2016, 00:19 #4
- Регистрация
- 25.08.2012
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 3,103
- Поблагодарили
- 1079
- Поблагодарил
- 1432
Так КЗ бы скорее происходило....
Начинаю грешить и просто на автомат. Дешевенький ведь. Полностью доверять таким - себя не уважать. При номинале 16 А, может не выдержать и 5 А или спокойно держать 63 А. Электротехническая лаборатория, походу, на объекте не бывала. Автоматы не прогружались.
PE и PEN еще не рассматривал. Надо от щита на столбе смотреть и контура заземления (если он еще есть).
............
Еще вводная:
Наряду с большинством абсолютно исправных линий, есть два помещения , без ламп в патронах. Выключатели еще не установлены. На концах их жил проводов - бредятина полная.
Со слов хозяина - коробки проваливались угольным электродом.
Значит подрядчики были грамотные. Ну не могли же они так в коробках распаечных накосячить то.
Весь дом - исправен. А две коробки - брак. Вероятность минимальная.
Думаю - косяки случились потом. Когда началась отделка.
..........
Больше всего интересует причина наводки фазы на нулевой проводник.Дмитрий
-
24.11.2016, 00:50 #5
- Регистрация
- 11.01.2012
- Адрес
- Voronezh
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 243
- Поблагодарили
- 99
- Поблагодарил
- 56
Не обязательно. RE на рукав тоже мог сесть. А куда сел (чего коснулся) сам рукав - кто его знает.Возможно. Особенно если учесть технологию установки натяжных потолков (прогрев) и частое использование фена в углах и прочих "местах дотяжки". Могли потоком от фена и кабель-канал, и коробку (коробки) и сами БП LED-ов погреть.Но чаще всего такое было из-за кривых ЭПРА, БП, прочего питалова ламп и рекламных рюшечек (я о своей практике - у Вас рекламы нет, надеюсь ) То есть блоки от Ляо не особо надежная штука, хоть бывает и на них написано гордое HELWAR - именно так, через "W" Вполне может ноль данного участка висеть на остальных нолях (гребенки) через сопротивление плохого контакта. Кстати, затянуто нормально? Видел от переусердствования монтажников резьбу на гребенке рвали. А монтаж свежий, "медяшка" пружинит свежеуложенная. Вот и чудит: то контакт, то не пойми что.
Да уж...
ИЕК "двойка" на 32А - 161р, ABB - 430р, дифавтомат - 1400 - 1550р. Ну.. каждый сам решает, сколько простоит красивый и большой новый дом и сколько не жалко на противопожарное УЗО. Судя по ИЕК - выбирали самое дешевое. Типа, чО за имя платить, унутре опилки(с) - все равно одинаково.Последний раз редактировалось RL3KU; 24.11.2016 в 00:59.
-
24.11.2016, 01:03 #6
- Регистрация
- 11.01.2012
- Адрес
- Voronezh
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 243
- Поблагодарили
- 99
- Поблагодарил
- 56
Грамотные после выполнения масштабной работы кидают времянку-имитатор через автомат (какое-то электричество у них наверняка было) и проверяют розетки на наличие напруги, а линии освещения - раз ламп нету - на отсутствие КЗ. Или подрядчики спешно решили завершить работы. А тут масса вариантов.
Но это уже не электротехника, а иное.Последний раз редактировалось RL3KU; 24.11.2016 в 01:06.
-
24.11.2016, 01:06 #7
-
24.11.2016, 01:14 #8
- Регистрация
- 11.01.2012
- Адрес
- Voronezh
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 243
- Поблагодарили
- 99
- Поблагодарил
- 56
Блин, совсем забыл.
Точно накаливания? Не диодки, не сберегайки-КЛЛ?
Дело в том, что при поганом RE (или фазе) они худо-бедно стартуют и будут "вытягивать режим" при просаженном напряжении. "На глаз" - всё штатно. Заметить можно вольтметром, что на лампах (или входах преобразователей) вольт 160 всего (к примеру). А вот в этой ситуевине преобразователи (эл. трансформаторы) могут и сеть выбить.
Неплохо бы сеть подгрузить и посмотреть просадку, а то может причина в том же зажиме изолирующем на столбе сидит или в скрутке на пролете.Последний раз редактировалось RL3KU; 24.11.2016 в 01:17.
-
24.11.2016, 01:20 #9
- Регистрация
- 11.01.2012
- Адрес
- Voronezh
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 243
- Поблагодарили
- 99
- Поблагодарил
- 56
-
24.11.2016, 01:28 #10
- Регистрация
- 25.08.2012
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 3,103
- Поблагодарили
- 1079
- Поблагодарил
- 1432
На кухне и в спальне - по одной лампочке ЛОН.
В зале - десяток вот таких светодиодных, похожих на эти - LED-лампы c цоколем GX53
220 Вольт или через трансформаторы/адаптеры/драйверы запитаны - не знаю еще.
Напряжение в сети - 230 Вольт.Дмитрий
-
24.11.2016, 01:35 #11
- Регистрация
- 11.01.2012
- Адрес
- Voronezh
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 243
- Поблагодарили
- 99
- Поблагодарил
- 56
-
24.11.2016, 04:32 #12
- Регистрация
- 01.03.2006
- Адрес
- LO97wr SV-60
- Возраст
- 74
- Сообщений
- 7,788
- Поблагодарили
- 10423
- Поблагодарил
- 2453
-
24.11.2016, 05:29 #13
Могу предположить, что могут существовать две проблемы:
1. Плохая изоляция в этих двух отходящих линиях (есть утечка - можно проверить с помощью УЗО или мегоометром)
2. Перепутаны на столбе N и PE. (Если R земли высокое - не отрабатывает электромагнитный расцепитель в автомате, а срабатывает только тепловой). В щите до УЗО их можно объединить. ПУЭ не противоречит.de RU0A
-
24.11.2016, 08:45 #14
- Регистрация
- 23.12.2006
- Сообщений
- 3,390
- Поблагодарили
- 506
- Поблагодарил
- 378
Прочитал всю писанину так и не понял ни чего.
Вопрос:
А что на вводном автомате на нулевой шине и PE горит неон ка? До включения вводного автомата и после под нагрузкой что происходит? Есть наводка?
Вот отсюда и надо искать неисправность.
-
24.11.2016, 08:57 #15
- Регистрация
- 25.08.2012
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 3,103
- Поблагодарили
- 1079
- Поблагодарил
- 1432
При выключенном вводном автомате - на его нулевом контакте, ничего нет. И на нулевой шине - аналогично, ничего.
На PE - тоже чисто.
При включении вводного автомата и восьми из десяти отводящих автоматов - все чисто везде.
При включении еще двух отводящих автоматов - на нулевом контакте автомата и нулевой шине, появляется слабая фаза/наводка/напряжение. Что происходит на PE шине - сейчас не помню.
......
Все приготовил и собрал из инструмента и материалов, взял с собой.
После основной работы, съезжу и все изучу.
О результатах, доложу!Дмитрий
|