Я допускаю такое, что монтажники могли пропустить в одном металлорукаве несколько проводов (линий). Учитывая "китайское происхождение" отверток-индикаторов - ничего удивительного. В моей практике это постоянно. Я уже и не обращаю на это внимания. Только тут надо четко распознавать - где в полый накал горит, а где в полнакала. Лучше, конечно пользоваться "мультиком" или, на крайний случай, контрольной лампой. Хотя по ТБ это запрещено! ))
НО! Хозяин говорит, что автомат выбивает! Вот где искать надо. А то, что неонка светится в полнакала - наплевать!73. Сергей.
-
24.11.2016, 09:21 #18
- Регистрация
- 25.08.2012
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 3,103
- Поблагодарили
- 1079
- Поблагодарил
- 1432
Именно так. Об этом сразу и писал.
Не буду скромничать..в электрике соображаю неплохо...
Но! Не разбираюсь в способах снятия натяжных потолков, дабы эксгумировать похороненные заживо распаечные коробки. Без прямого доступа к ним, с одними только косвенными измерениями, картина будет не полной. Спокойно спать не буду...Дмитрий
-
24.11.2016, 09:31 #19
- Регистрация
- 24.12.2012
- Адрес
- Гурово
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 3,278
- Поблагодарили
- 1186
- Поблагодарил
- 1227
Дмитрий, после двух отводящих автоматов нагрузки работают?
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
-
24.11.2016, 09:34 #20
-
24.11.2016, 09:39 #21
- Регистрация
- 24.12.2012
- Адрес
- Гурово
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 3,278
- Поблагодарили
- 1186
- Поблагодарил
- 1227
Надо искать плохой ноль, как уже писалось, именно в эти цепи. Потому автомат и выбивает. Встречалось такое, правда стояли два автомата ( на ноль и фазу). Выбивало через некоторое время именно ноль. Автомат нагревался.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
-
24.11.2016, 09:41 #22
-
24.11.2016, 09:45 #23
- Регистрация
- 23.12.2006
- Сообщений
- 3,390
- Поблагодарили
- 506
- Поблагодарил
- 378
Дмитрий сделайте проще, на выключенный автомат этой цепи ( где есть наводка фазы), подключите лампочку 220х40 вт между вводом фазы ( на этом автомате) и подключите второй конец провода на нулевой и защитный провод. Лампочка должна гореть на полую мощность на обоих проводах.
Если этого не происходит, то пусть хозяин квартиры вызывает спецов по снятию "натяжных потолков". А там видно будет.
К стати, что там за люстры висят? Лампочки на 12 вольт или 220 вольт? Если 12 в, то там явно стоит транс и корпус заземлён на защитный провод ( должно быть так), а он возможно на фазе сидит.... тогда будут и наводки.
-
24.11.2016, 09:46 #24
- Регистрация
- 24.12.2012
- Адрес
- Гурово
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 3,278
- Поблагодарили
- 1186
- Поблагодарил
- 1227
-
24.11.2016, 09:59 #25
- Регистрация
- 15.06.2004
- Адрес
- г. Москва
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 319
- Поблагодарили
- 7
- Поблагодарил
- 12
Возможная причина - выключен "нулевой " автомат ответвления при включенном фазном. При этом на нулевом проводе ответвления неизбежно появление емкостной наводки.
Индикатор действительно с неонкой? "Современные" с полевиком и светодиодом реагируют "на каждый чих".Александр RZ3ASM
-
24.11.2016, 10:14 #26
- Регистрация
- 17.02.2016
- Адрес
- Володарск
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 983
- Поблагодарили
- 256
- Поблагодарил
- 421
В исправном нулевом (без обрыва) больше 20 вольт не "перекосится" и неонка не загорится. Поддерживаю версию плохого контакта в нуле IEK.
Попробовать нагрузить утюгом/чайником
-
24.11.2016, 10:14 #27
-
24.11.2016, 10:20 #28
- Регистрация
- 08.09.2008
- Адрес
- Пермь
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 4,755
- Поблагодарили
- 4495
- Поблагодарил
- 3017
Может кто-то решил сэкономить и подключил нулевой провод котельной к заземлению, чтобы счетчик меньше мотал? Как-то столкнулся с таким явлением при установке радиостанции на объекте. До выключения автоматов дело не доходило, но сильно нагревался сетевой шнур радиостанции, даже при выключенной аппаратуре, но вставленном сетевом шнуре в розетку. Явление проявилось при замене старой проводки в помещении на новую с нулевым проводом. Оказалось, грелся 3-й (жёлтый) нулевой провод сетевого шура радиостанции. Сама радиостанция и БП исправны. Еще обратил внимание на подозрительно сильное искрение при временном зазелении радиостанции за батарею отопления. Все отделались легким испугом. Может и потолки вскрывать не надо, а проверить котельную?
Последний раз редактировалось UA9FAL; 24.11.2016 в 10:30.
73! Сергей (UA9FAL)Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
-
24.11.2016, 10:25 #29
- Регистрация
- 13.04.2006
- Адрес
- Вильнюс
- Возраст
- 51
- Сообщений
- 403
- Поблагодарили
- 186
- Поблагодарил
- 28
если неонка горит на нуле, однозначно обрыв нуля. Проверенно
-
24.11.2016, 10:48 #30
- Регистрация
- 23.12.2006
- Сообщений
- 3,390
- Поблагодарили
- 506
- Поблагодарил
- 378
Она на 300 вольт, я имею ввиду, что внутри стоит преобразователь напряжения на запуск светодиодов. Но это не важно.Явно такая лампа наводки не даст в сеть. Меня интересует, что там на этом автомате сидит одна лампочка или всё же люстра ( ну например Китайского производства, возможно и с пультом)?
Чудес просто так не бывает. Лампочку подключали как я спрашивал на проверку нулевого и защитного провода? Есть ли там обрыв провода в проводке?
PS. Измерьте напряжение между нулевым и защитным проводом, какая там величина?