Так значит всё же наводка есть именно с этих автоматов ( цепи). Прозвонить ( узнать) что сидит на этих автоматах и найти причину наводки на нулевой провод.Вам опытному электрику со стажем труда не составляет.
Вид для печати
Я допускаю такое, что монтажники могли пропустить в одном металлорукаве несколько проводов (линий). Учитывая "китайское происхождение" отверток-индикаторов - ничего удивительного. В моей практике это постоянно. Я уже и не обращаю на это внимания. Только тут надо четко распознавать - где в полый накал горит, а где в полнакала. Лучше, конечно пользоваться "мультиком" или, на крайний случай, контрольной лампой. Хотя по ТБ это запрещено! ))
НО! Хозяин говорит, что автомат выбивает! Вот где искать надо. А то, что неонка светится в полнакала - наплевать!
Именно так. Об этом сразу и писал.
Не буду скромничать..в электрике соображаю неплохо...
Но! Не разбираюсь в способах снятия натяжных потолков, дабы эксгумировать похороненные заживо распаечные коробки. Без прямого доступа к ним, с одними только косвенными измерениями, картина будет не полной. Спокойно спать не буду...
Дмитрий, после двух отводящих автоматов нагрузки работают?
Надо искать плохой ноль, как уже писалось, именно в эти цепи. Потому автомат и выбивает. Встречалось такое, правда стояли два автомата ( на ноль и фазу). Выбивало через некоторое время именно ноль. Автомат нагревался.
Дмитрий сделайте проще, на выключенный автомат этой цепи ( где есть наводка фазы), подключите лампочку 220х40 вт между вводом фазы ( на этом автомате) и подключите второй конец провода на нулевой и защитный провод. Лампочка должна гореть на полую мощность на обоих проводах.
Если этого не происходит, то пусть хозяин квартиры вызывает спецов по снятию "натяжных потолков". А там видно будет.
К стати, что там за люстры висят? Лампочки на 12 вольт или 220 вольт? Если 12 в, то там явно стоит транс и корпус заземлён на защитный провод ( должно быть так), а он возможно на фазе сидит.... тогда будут и наводки.
Возможная причина - выключен "нулевой " автомат ответвления при включенном фазном. При этом на нулевом проводе ответвления неизбежно появление емкостной наводки.
Индикатор действительно с неонкой? "Современные" с полевиком и светодиодом реагируют "на каждый чих".
В исправном нулевом (без обрыва) больше 20 вольт не "перекосится" и неонка не загорится. Поддерживаю версию плохого контакта в нуле IEK.
Попробовать нагрузить утюгом/чайником
Может кто-то решил сэкономить и подключил нулевой провод котельной к заземлению, чтобы счетчик меньше мотал? Как-то столкнулся с таким явлением при установке радиостанции на объекте. До выключения автоматов дело не доходило, но сильно нагревался сетевой шнур радиостанции, даже при выключенной аппаратуре, но вставленном сетевом шнуре в розетку. Явление проявилось при замене старой проводки в помещении на новую с нулевым проводом. Оказалось, грелся 3-й (жёлтый) нулевой провод сетевого шура радиостанции. Сама радиостанция и БП исправны. Еще обратил внимание на подозрительно сильное искрение при временном зазелении радиостанции за батарею отопления. Все отделались легким испугом. Может и потолки вскрывать не надо, а проверить котельную?
если неонка горит на нуле, однозначно обрыв нуля. Проверенно
Она на 300 вольт, я имею ввиду, что внутри стоит преобразователь напряжения на запуск светодиодов. Но это не важно.Явно такая лампа наводки не даст в сеть. Меня интересует, что там на этом автомате сидит одна лампочка или всё же люстра ( ну например Китайского производства, возможно и с пультом)?
Чудес просто так не бывает. Лампочку подключали как я спрашивал на проверку нулевого и защитного провода? Есть ли там обрыв провода в проводке?
PS. Измерьте напряжение между нулевым и защитным проводом, какая там величина?