Приветствую всех!
46 лет живу, из них 26 - в электричестве. По взрослому в электричестве.
Но то, что увидел на объекте сегодня - было впервые.
Исходные:
Частный дом. Красивый, большой, деревянный. Новый.
Ввод - 220 Вольт
Счетчик - на столбе (не изучал. отложил на завтра).
В щите дома:
- вводной, двухполюсный автомат iEK 32 А в цепи ноля и фазы.
- однополюсные автоматы IEK 16 А и 25 А в осветительных и розеточных линиях. Примерно 10 штук всего.
- шина нулевая изолированная
- шина заземления изолированная
УЗО и дифавтоматы - отсутствуют. От слова - вообще.
Распаечные коробки - наглухо похоронены за натяжными потолками. Все до единой - погребены.
Проводка выполнена - ВВГнгLS 3х1.5 и 3х2.5 в металлорукаве. Металлорукав - не заземлен.
Проблема:
При включении двух раздельных однополюсных автоматов, на нулевой шине появляется наводка фазы. Неонка в самом обычном пробнике отвертке - горит слабее, чем на нормальной фазе.
Первый автомат - освещение первого этажа. Лампы - разные. И накаливания и светодиодные светильники в кучу
Второй автомат - помещение котельной (еще не изучал. отложил на завтра).
Со слов хозяина - через 10-15 минут после включения первого автомата, его выбивает (просидел сегодня самолично на объекте 50 минут. Дефект не проявился при мне никак).
...........
Завтра планирую - повесить временно два УЗО в две проблемные линии.
Все изучить на молекулярном уровне.
Чудес не бывает.
Если все исправно физически, склоняюсь к возможности неведомой пока наводки.
Или отделочники с потолочниками накосячили.
..........
Откликнитесь, пожалуйста, кто связывался с подобным.
P.S. Электромонтаж выполнял не я. Найти тех подрядчиков - уже невозможно.
Сегодня был без своего инструмента. Отвертку-пробник, отвертку и китайский мультиметр - любезно предоставил хозяин дома.
Завтра буду со всем своим.