    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Лампочку подключали как я спрашивал на проверку нулевого и защитного провода? Есть ли там обрыв провода в проводке?
    Игорь...Вы сперва написали, что внимательно перечитали всю тему. От корки до корки, типа. И ничего не поняли.
    Но читали Вы - невнимательно.
    Я уже написал, что был вчера на объекте "с голыми руками".
    Только с хозяйским минимальным набором. Сегодня все взял свое. Вечером изучу досконально. Отчитаюсь о результатах.

  2. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    23.12.2006
    Сообщений
    3,390
    Поблагодарили
    505
    Поблагодарил
    378
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Отчитаюсь о результатах.
    Это хорошо, буду ждать результат измерений.

  3. #33
    High Power
    Регистрация
    28.01.2010
    Возраст
    62
    Сообщений
    760
    Поблагодарили
    236
    Поблагодарил
    6
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение

    ..........
    Больше всего интересует причина наводки фазы на нулевой проводник.
    Тему надо было бы назвать "фаза на нуле", так правильнее наверное

    Ничего удивительного, обычное дело. Неонка слабо горит(видно ведь на глаз, что слабее) на нулевом проводе. И у меня на даче горит. И у соседа горит. И у многих еще горит. А чего бы ей не гореть, в деревянном то доме, да без заземления. Со столба идет СИП, на стене металлический щит со счетчиком, на его выходе стоит УЗО, после него автоматы, на изолированном нуле автоматов нет, корпус щита, куда прикручены заземляющие проводники не заземлен. Ну нет заземления, а где оно, неизвестно, только на трансформаторе наверно. А неонка горит из за наводок, много ли ей надо то, ноль целых, икс десятых миллиампера. Втыкаешь на фазный контакт розетки контрольную лампочку, второй провод на землю, в смысле почву, и УЗО - 30 мА выбивает. Все нормально.

  4. #34
    Заблокирован
    Регистрация
    23.12.2006
    Сообщений
    3,390
    Поблагодарили
    505
    Поблагодарил
    378
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Ничего удивительного, обычное дело. Неонка слабо горит(видно ведь на глаз, что слабее) на нулевом проводе. И у меня на даче горит. И у соседа горит.
    У вас в деревне видимо есть перекос фазы и в розетке 150-180 вольт вместо 225 вольт действующего напряжения. А неонка загорается от 80 вольт и горит при напряжении 60 вольт. Возможно в вашей деревне есть "ВЧ" наводки на нулевом проводе, вот тогда у всех будет светиться. В моей деревне она на нулевом проводе не светиться.

  5. #35
    High Power
    Регистрация
    17.02.2016
    Адрес
    Володарск
    Возраст
    56
    Сообщений
    983
    Поблагодарили
    256
    Поблагодарил
    421
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Тему надо было бы назвать "фаза на нуле", так правильнее наверное

    Ничего удивительного, обычное дело. Неонка слабо горит(видно ведь на глаз, что слабее) на нулевом проводе. И у меня на даче горит. И у соседа горит. И у многих еще горит. А чего бы ей не гореть, в деревянном то доме, да без заземления. Со столба идет СИП, на стене металлический щит со счетчиком, на его выходе стоит УЗО, после него автоматы, на изолированном нуле автоматов нет, корпус щита, куда прикручены заземляющие проводники не заземлен. Ну нет заземления, а где оно, неизвестно, только на трансформаторе наверно.
    ПОвторное заземление нулевого провода через 200м, в конце ЛЭП и на отпайках. Нейтраль тр-ра само собой, нормальнный ввод соседнего дома наконец.
    Неоновый индикатор в нуле светится только при его обрыве или когда фаза подведена к ногам (был случай шурупом прихватили фазу на 1 этаже, а на втором било от крана умывальника)

  6. #36
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    Регистрация
    14.12.2013
    Адрес
    Три (?) сестры
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,529
    Поблагодарили
    2006
    Поблагодарил
    10241
    И металлические щиты учёта обязательно должны быть заземлены, в отличии от пластмассовых. В нашем районе нет ни одного дома с наружным металлическим ЩУ без заземления. Мне своих контролёров и электромонтёров по обслуживанию приборов учёта не хочется хоронить за счёт предприятия…

  7. #37
    Very High Power Аватар для RT2Y
    Регистрация
    25.08.2012
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,103
    Поблагодарили
    1079
    Поблагодарил
    1432
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    И металлические щиты учёта обязательно должны быть заземлены, в отличии от пластмассовых. В нашем районе нет ни одного дома с наружным металлическим ЩУ без заземления. Мне своих контролёров и электромонтёров по обслуживанию приборов учёта не хочется хоронить за счёт предприятия…
    Юра, щит учета на объекте, о котором поднята данная тема - закреплен на жб опоре ВЛ-0.4.
    Проводник заземления - был только накинут на болт шины контура. Гайка - условно держалась на двух нитках. Никакой затяжки, абсолютно. Шайба с гровером - колышутся ветром.
    Монтировалось и вводилось в эксплуатацию электросетями - весной этого года!
    ...........
    Только что вернулся с данного объекта.
    Обе проблемы решены
    Попозже сегодня, отчитаюсь.

  8. #38
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    Регистрация
    14.12.2013
    Адрес
    Три (?) сестры
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,529
    Поблагодарили
    2006
    Поблагодарил
    10241
    Жирятинский РЭС? Пора их руководство расстреливать… Что-то много косяков постоянно.

    P.S. Ты мне так и не сообщил напряжение у себя на вводе в твою загороднюю базу при х.х. и при нагрузке.

  9. #39
    Very High Power Аватар для RT2Y
    Регистрация
    25.08.2012
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,103
    Поблагодарили
    1079
    Поблагодарил
    1432
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Жирятинский РЭС? Пора их руководство расстреливать… Что-то много косяков постоянно.

    P.S. Ты мне так и не сообщил напряжение у себя на вводе в твою загороднюю базу при х.х. и при нагрузке.
    Нет. Под Жирятино - позиция.
    Напряжение х.х. и под нагрузкой-было тогда летом замерено. Но сейчас, что то улучшилось. Надо еще замериться. Тебе сразу сообщу.
    Условно заземленный щит - на объекте о котором тема поднята. Это в Кузьмино. Брянский район.

  10. #40
    High Power
    Регистрация
    28.01.2010
    Возраст
    62
    Сообщений
    760
    Поблагодарили
    236
    Поблагодарил
    6
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    У вас в деревне видимо есть перекос фазы и в розетке 150-180 вольт вместо 225 вольт действующего напряжения.
    Да нет, нормально 230 Вольт.

    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    А неонка загорается от 80 вольт и горит при напряжении 60 вольт.
    Ну да, правильно, а относительно чего мериться это напряжение?
    И куда утекает ток через неонку?

  11. #41
    Very High Power Аватар для RT2Y
    Регистрация
    25.08.2012
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,103
    Поблагодарили
    1079
    Поблагодарил
    1432
    Итак. Вернулся с объекта.
    Для начала - обновленные исходные данные:
    Ввод - 380 В.
    Щит учета - на опоре ВЛ-0.4
    Заземление щита - болталось стыдливо на болтике.
    В щите за первой дверцей - счетчик, вводной автомат.
    Вторя дверца - опечатана. (Хозяин к предложению сорвать пломбу и изучить начинку, отнесся негативно).
    Распределение нагрузок:
    - Баня - 380 В
    - Сарай - 380 В
    - Дом жилой - 220 В (!) (Однаааааако!)
    - Кабели СИП-4Х16 и СИП-2Х16
    Электропроводка в доме:
    Провода ВВГ 3х1.5 и 2х2.5 (!) (Однаааако!)
    ..............
    1. Проблема выбивания первого автомата освещения.
    Сегодня ночью, автомат сработал снова. Без всяких видимых причин.
    Еще вчера обратил внимание, на похабно откусанные, незадействованные пока провода. Просто перекусаны под корень!
    Не разделаны и не заизолированны!!!! Вообще!!!
    Сразу после осмотра щита учета, приступил к осмотру этих проводов. Особенно уличного освещения на фасаде дома.
    Как назло, проблема крылась на самом последнем и самом высоком проводе. Под самым козырьком крыши.
    На голый срез провода, беспрепятственно попадали осадки. Конец - просто напросто обуглился. Сажа и копоть уже достигли состояния антрацита. Срезал. Развел все и заизолировал.
    Включил автомат. Все три последующих часа,проведенных на объекте - никаких намеков на срабатывание.
    Будем считать вопрос решенным.
    2. Фаза на нулевом проводе.
    Решив первый вопрос, приступил к расписыванию автоматов щита и нагрузок.
    Выключил все. Стал по одному включать. Хозяин говорил результат. Записывал все в таблицу. Параллельно - контролировал ноль. Наводка фазы появлялась в разных комбинациях, но неизменно с автоматом котельной.
    Изучил его запитку. 220 идет через развязывающий трансформатор 220/220 180 Ватт. Не могу найти описание в интернете. Есть только стабилизаторы этой фирмы.
    Неонка в полной темноте хаотично мерцает.
    Проверил заземление. Отсутствует как класс!
    Желтозеленые жилы - просто прикручены на земляную шинку. И все!
    Соединил эту шину с нулевой шиной.
    Даже в гробовой темноте щитовой
    Мерцание прекратилось полностью, никакого свечения или мерцания уже не просматривается.
    Так как щит расположен на втором этаже в мансардном помещении (еще один подарочек от прежних монтажников), сам изрядно замерз. Раз все основные косяки, были успешно устранены, хозяин радостно подписал "акт выполненных работ".
    ...............
    Друзья, товарищи, коллеги! Большое спасибо всем откликнувшимся. Пригодилось.
    Ну и ...для поднятия настроения....вчера наткнулся на просторах инета -
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	выживу - убью.jpg 
Просмотров:	15 
Размер:	135.4 Кб 
ID:	176276

  12. #42
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    Регистрация
    10.12.2010
    Адрес
    Сафоново
    Возраст
    52
    Сообщений
    1,866
    Поблагодарили
    663
    Поблагодарил
    1322
    Вот и славно!!
    ___
    Приходилось переделывать за братьями нашими высококвалифицированными.
    Специалистами суперкласса которые всё на свете умеют и всё делают в квартирах "под ключ".Не умеют только,наверное,атомную бомбу сделать да и это зависит от количества денег.
    Правда,хозяева квартир за электрику при этом платили дважды...
    Не знаю как за остальное.
    Жалко их-небогатые,в общем-то,смоленские люди...

  13. #43
    High Power
    Регистрация
    17.02.2016
    Адрес
    Володарск
    Возраст
    56
    Сообщений
    983
    Поблагодарили
    256
    Поблагодарил
    421
    Наводка была за гальванической развязкой 220/220 ?

  14. #44
    Very High Power Аватар для RT2Y
    Регистрация
    25.08.2012
    Возраст
    53
    Сообщений
    3,103
    Поблагодарили
    1079
    Поблагодарил
    1432
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Наводка была за гальванической развязкой 220/220 ?
    С какой стороны смотреть.
    Я смотрел уже в распределительном щите.

  15. #45
    High Power
    Регистрация
    17.02.2016
    Адрес
    Володарск
    Возраст
    56
    Сообщений
    983
    Поблагодарили
    256
    Поблагодарил
    421
    "За" это в сторону нагрузки. Если так, то это система IT

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(