26.11.2016, 17:00 #106
- Регистрация
- 08.04.2012
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,201
- Поблагодарили
- 373
- Поблагодарил
- 566
-
26.11.2016, 19:35 #107
-
26.11.2016, 20:09 #108
- Регистрация
- 17.02.2016
- Адрес
- Володарск
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 983
- Поблагодарили
- 256
- Поблагодарил
- 421
Там про ток КЗ в 10А
ну всяко не о межфазном речь.
-
26.11.2016, 20:17 #109
- Регистрация
- 12.12.2008
- Возраст
- 59
- Сообщений
- 2,555
- Поблагодарили
- 966
- Поблагодарил
- 739
Об соседях и их безопасности подумали? Или только о трансивере?
Водопроводные трубы изолированы от "земли" на довольно долгом расстоянии, ввиду их возможного размораживания. Обмотаны утеплителем. Хотя по нормам положено их заземление через определённый метраж, кто поручится, что это выполняется? Электрохимическая реакция в фланцевых соединениях не способствует хорошей земле и разрушает водопровод. Пластиковые вставки - существующая норма. А отправить на тот свет человека, не подозревающего об "умельце" - дело времени.Последний раз редактировалось RV4LX; 26.11.2016 в 20:36.
RV4LX, Александр
-
26.11.2016, 21:31 #110
-
26.11.2016, 22:02 #111
- Регистрация
- 02.01.2009
- Адрес
- SA-43
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 10,945
- Поблагодарили
- 5421
- Поблагодарил
- 2685
Соединять газовую плиту или газовый котел в квартире только стальной трубой или газовым сильфонным шлангом (>>Газовые шланги, Сильфонные шланги для газа).
То, что сделали в этой квартире - мина замедленного действия! Вот она и сработала!73. Сергей.
-
26.11.2016, 22:08 #112
-
27.11.2016, 07:31 #113
- Регистрация
- 13.12.2015
- Адрес
- хуторок на Дону
- Возраст
- 74
- Сообщений
- 75
- Поблагодарили
- 35
- Поблагодарил
- 451
[QUOTE=RX4CD;1303365]Соединять газовую плиту или газовый котел в квартире только стальной трубой или газовым сильфонным шлангом
Сейчас газовики разрешают использование только резинового шланга для подключения газовой плиты. Или стальная труба.
-
27.11.2016, 10:25 #114
-
27.11.2016, 11:49 #115
- Регистрация
- 25.08.2012
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 3,103
- Поблагодарили
- 1079
- Поблагодарил
- 1432
Истинно так. Сам накосячил
И теперь вопрос-как максимально надежно обезопасить электроустановку от превышения напряжения при отгорании нуля?
ИМХО - ничего лучшего, из доступного, чем вот такие ограничители на вводе, наверное не придумали еще -
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 TDM
Но они и дороже.
Есть еще независимые расцепители, но что-то они мне доверия не внушают-
Расцепитель независимый РН32 Uе=230В ИЭК
Но дешевле ограничителей.Дмитрий
-
27.11.2016, 12:43 #116
- Регистрация
- 07.06.2002
- Адрес
- Каунас
- Возраст
- 75
- Сообщений
- 1,617
- Поблагодарили
- 185
- Поблагодарил
- 171
Ограничители импульсных перенапряжений помогут только от импульсных перенапряжений
При длительном перенапряжении они попросту сгорят. Ведь там по сути не что иное, как варистор.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
-
27.11.2016, 13:35 #117
-
27.11.2016, 20:53 #118
- Регистрация
- 11.12.2010
- Адрес
- Волгоград
- Возраст
- 59
- Сообщений
- 134
- Поблагодарили
- 32
- Поблагодарил
- 83
-
27.11.2016, 20:58 #119
-
27.11.2016, 21:00 #120
- Регистрация
- 11.12.2010
- Адрес
- Волгоград
- Возраст
- 59
- Сообщений
- 134
- Поблагодарили
- 32
- Поблагодарил
- 83
Социальные закладки