-
18.09.2003, 23:55 #1LGENAГость
Мощность
Уважаемые подскажите пожалуйста как измерять потребление мощности устройства от сети(системный блок ПК) ? Я предполагаю в разрыв питания 220В амперметр переменного тока и измерянный ток умножить на 220. Прав ли я, и если нет то как?
-
19.09.2003, 09:14 #2
- Регистрация
- 09.07.2003
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 55
- Сообщений
- 375
- Поблагодарили
- 13
- Поблагодарил
- 2
Не прав. Потре***емый ток несинусоидален (амперметр будет врать), к тому же cos(fi) неизвестен. Полученное значение будет грубо приблизительным с возможной ошибкой в несколько раз (как правило, в сторону завышения).
Самый доступный способ - по приросту показаний квартирного счетчика. Киловатт-часы, накрученные за определенный промежуток времени нужно разделить на продолжительность этого промежутка. Недостатки: очень долго и все другие потребители на это время придется отключить.
Ну и сервис! Когда отвечал, никаких дурных мыслей в голову не приходило. А на экране - на тебе, звездочки! Каждый понимает в меру своей испорченности!Последний раз редактировалось DMJ; 19.09.2003 в 09:19.
-
24.09.2003, 11:02 #3
- Регистрация
- 15.11.2002
- Адрес
- Галиция, Львов
- Сообщений
- 173
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
Это не сервис, программа настроена на определенное буквосочетание ;-)
Что до корректного измерения тока, то оно производится амперметрами с термопреобразователями, которые меряют "чистое" действующее напряжение.
Более простой и "точный" метод - мерять постоянные напряжение и ток сразу после конденсатора сетевого выпрямителя, с последующим учетом КПД выпрямителя.
Успехов.
-
25.09.2003, 08:03 #4
- Регистрация
- 06.09.2002
- Адрес
- Екатеринбург
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 246
- Поблагодарили
- 7
- Поблагодарил
- 49
Первоначальное сообщение от Dimitris
Что до корректного измерения тока, то оно производится амперметрами с термопреобразователями, которые меряют "чистое" действующее напряжение.
73. Андрей (RZ9CV)
-
25.09.2003, 08:04 #5
- Регистрация
- 06.09.2002
- Адрес
- Екатеринбург
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 246
- Поблагодарили
- 7
- Поблагодарил
- 49
В догонку.
Я уже где-то отвечал, что самый простой способ - подойти к электросчетчику с секундомером.
-
25.09.2003, 12:43 #6
- Регистрация
- 15.11.2002
- Адрес
- Галиция, Львов
- Сообщений
- 173
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
Описка, конец рабочего дня. Следует читать "действующее значение".
В случае грубых опечаток повода ерничать не вижу - форум все-таки инженерный.
А к электросчетчику не мешало бы кроме секундомера еще и измеритель коэффициента мощности взять.
-
25.09.2003, 14:15 #7
- Регистрация
- 07.06.2002
- Адрес
- Каунас
- Возраст
- 75
- Сообщений
- 1,617
- Поблагодарили
- 185
- Поблагодарил
- 170
Так счетчик только активную мощность считает.
От реактивной он только греется
|
Социальные закладки