-
15.06.2015, 22:09 #61
- Регистрация
- 16.02.2015
- Сообщений
- 7,855
- Поблагодарили
- 2395
- Поблагодарил
- 449
-
15.06.2015, 22:31 #62
- Регистрация
- 18.01.2011
- Адрес
- Москва @ Домодедовский р-н
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 708
- Поблагодарили
- 609
- Поблагодарил
- 780
-
15.06.2015, 22:38 #63
- Регистрация
- 16.02.2015
- Сообщений
- 7,855
- Поблагодарили
- 2395
- Поблагодарил
- 449
-
15.06.2015, 23:02 #64
- Регистрация
- 28.12.2008
- Адрес
- п.Воля
- Сообщений
- 723
- Поблагодарили
- 236
- Поблагодарил
- 93
-
15.06.2015, 23:53 #65
- Регистрация
- 18.01.2011
- Адрес
- Москва @ Домодедовский р-н
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 708
- Поблагодарили
- 609
- Поблагодарил
- 780
-
16.06.2015, 00:32 #66
- Регистрация
- 02.04.2010
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 7,188
- Поблагодарили
- 7470
- Поблагодарил
- 2696
-
17.06.2015, 08:43 #67
- Регистрация
- 16.02.2015
- Сообщений
- 7,855
- Поблагодарили
- 2395
- Поблагодарил
- 449
To RL5A
Игорь, слушал Вас вчера на двадцатке. Вполне приличный сигнал, полоса в норме, и не пропадал как раньше. Единственное что мне показалось это некие артефакты при малых уровнях. Это как если бы начальный ток лампы сильно занижен или какие то технологии "динамического управления" током в режиме покоя, или ещё чего.
Кстати, какой ток покоя?
-
17.06.2015, 11:28 #68
- Регистрация
- 22.01.2003
- Адрес
- пос. Керчикский, Россия
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 13,121
- Поблагодарили
- 5546
- Поблагодарил
- 226
До трансформатора сколько метров не знаю. В пике это в режиме максимального сигнала, т.е. при нажатии. Измерял выходную мощность на резисторе 50 Ом вольтметром ВК7-9 - вся шкала 316 Вольт. Ток анодного транса по первичке не измерял, нечем, хотя надо будет взять как нибудь измерительные щипцы и и измерить... Анодное напряжение измеряется всегда - в БП стоит вольтметр. Ну а анодный ток измеряется родным измерителем Р-140. КПД по анодной цепи около 60-65% в зависимости от диапазона.
73! Василий, ex RZ6MX
-
17.06.2015, 11:39 #69
-
17.06.2015, 11:56 #70
- Регистрация
- 29.11.2010
- Адрес
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 2,335
- Поблагодарили
- 1287
- Поблагодарил
- 567
Electronic Bias Settings (EBS) is one of significant feature of the power amplifier. It allows to set low
plate current after pressing the PTT regardless of whether you have CW or SSB mode, until RF signal
is no present at the input. At the moment when RF signal comes to the input of PA, bias will
automatically change to its working value.
EBS level means level of the Input power, where EBS starts working. Default EBS value is 0.2 W. We
recommend using EBS ON. Significant accompaniment of used EBS is temperature reducing.
Попробовал перевести эту цитату из руководства:
Электронная Настройка смещения (EBS) является одним из существенных преимуществ данного усилителя мощности. Эта функция позволяет получать низкое значение
анодного тока после нажатия PTT, независимо от того, включен ли у вас режим CW или SSB, пока ВЧ сигнала
нет на входе усилителя. В момент, когда ВЧ сигнал поступает на вход PA, напряжение смещения будет
автоматически изменятся до его рабочего значения.
Термин "Уровень EBS" означает уровень входной мощности, при котором EBS начинает работать. Значение "уровня EBS" по умолчанию 0,2 В. Мы
рекомендуем использовать EBS ON. Важный результатом использования EBS является снижение температуры.
Да, нынче, подобные фишки в импортных усилителях - это как стандарт. И в ACOM такое есть, и в Emtron, и даже Ameritron начал ставить в свои усилители.
Борьба за экономию электроэнергии. В режиме телеграфа, действительно позволяет экономить, но в режиме SSB, если оператор не молчит, а говорит, эта вещь практически бесполезная.
Понятное дело, натренированным ухом в режиме SBB слышно включение EBS, особенно, когда сигнал громкий.
В данном OM-2000+ очень удобно сделано отключение это функции. Это делается простым нажатием кнопок на передней панели под индикатором.
Входим в меню сервис и отключаем, если хотим.
Там же можем подрегулировать уровень EBS.
Разбирать усилитель и крутить подстроечники не нужно. Все можно регулировать через меню сервис.Игорь RL5A
-
17.06.2015, 14:01 #71
- Регистрация
- 21.07.2004
- Возраст
- 66
- Сообщений
- 1,140
- Поблагодарили
- 109
- Поблагодарил
- 99
Типично при отборе больших мощностей с однофазной сети (более где-то 2.5 кВт) происходит следующее : чем больше ток, тем меньше напряжение. В случае с усилителем - прибавляем раскачку, ток анода растет, а выходная мощность почти нет (П-контур при прибавлении естественно подстраиваем). Это "врожденное" свойство подключения большой нагрузки к одной из фаз трех-фазной сети. Сейчас люди выходят из этого так : где-то находят очень мощные сетевые стабилизаторы на инверторах, которым все равно что на входе 150 или 250 Вольт. Но это все равно плохо, т.к. раз в Вашей фазе напряжение упало - у кого-то возросло. Так что, если у Вас действительно реально такая мощность получается - Вам с сетью очень повезло и вовсе не факт, что Ваш усилитель в другом месте так же заработает.
ra3qdp
-
17.06.2015, 15:04 #72
-
17.06.2015, 15:07 #73
- Регистрация
- 16.02.2015
- Сообщений
- 7,855
- Поблагодарили
- 2395
- Поблагодарил
- 449
To RL5A
Ну я примерно так и думал. Понятно желание пользователей сэкономить на электричестве, а производителей на обманных даташитов решениях. Ни то ни другое на мой взгляд не правильно поскольку идут во вред надежности и качеству.
Жена как то жаловалась, что счетчик много мотает, а я перевел тему на бензин, сказал(придумал) сколько его расходуется в месяц и предложил в целях экономии купить авто поменьше, на чем тема и заглохла.
Касательно сигнала в эфире, то у нас и так много возможностей его подпортить и дополнительно применять заведомо спорные решения я бы не стал.
Равно как и не сужаю полосу и не задираю спектр.
Хорошо, что у Вас есть возможность отключать этот режим, можно поиграться.
И еще, Вы так и не ответили какой ток покоя? Уж больно интересно, будет еще вариант косвенной оценки лампы, ближе к 78 или 43?, думается где то ровно посередине.
-
17.06.2015, 15:22 #74
-
17.06.2015, 15:52 #75
- Регистрация
- 16.02.2015
- Сообщений
- 7,855
- Поблагодарили
- 2395
- Поблагодарил
- 449
[QUOTE=RA3QDP;1135640раз в Вашей фазе напряжение упало - у кого-то возросло .[/QUOTE]
Отсюда вывод: всех потребителей в доме цепляем на две фазы, третью - только для своего усилителя.
Пользы две:
все, подсаживая свои фазы, обеспечивают напругу для нашего РА.
мы, включая РА создаем лучшие условия для остальных( напряжение то повышается), за что все говорят спасибо и просят не выключать усилитель.
Как? Годится?
Социальные закладки