07.10.2011, 06:59 #16
- Регистрация
- 07.12.2008
- Адрес
- UA
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2
- Поблагодарили
- 2649
- Поблагодарил
- 1255
-
07.10.2011, 07:18 #17
- Регистрация
- 15.09.2010
- Адрес
- Красноярск
- Возраст
- 40
- Сообщений
- 83
- Поблагодарили
- 6
- Поблагодарил
- 1
То что колонки хрюкают это не страшно. Главное чтобы наводка на соседей не действовала. А как подойти и спросить я чего то побаиваюсь. Надо в первую очередь устранить саму причину наводки, а то устранять симптомы бесполезно. По поводу заземления: дом газовый и заземления нет. Может как вариант на балконную обрешетку заземлиться?
Александр
-
07.10.2011, 07:31 #18
- Регистрация
- 08.01.2009
- Адрес
- Фурманов
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 1,044
- Поблагодарили
- 279
- Поблагодарил
- 669
На проводах подходящих к колонкам и сетевом проводе установите
ферритовые защелки или ферритовые кольца. Если только нет
прямой наводки на катушки динамиков, то все должно быть нормально.
P S Извиняюсь, это вам уже подсказали.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
-
07.10.2011, 07:46 #19
- Регистрация
- 07.12.2008
- Адрес
- UA
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2
- Поблагодарили
- 2649
- Поблагодарил
- 1255
-
07.10.2011, 08:30 #20
- Регистрация
- 07.01.2010
- Адрес
- Рязань
- Возраст
- 49
- Сообщений
- 3,407
- Поблагодарили
- 2344
- Поблагодарил
- 2349
Они сами бы пришли....... У меня у соседки на той недели сгорел строчник в телевизоре. Телевизору лет 15. Она вызвала "телемастера", неисправность он определили, на вопрос "......... а почему сгорел, у меня за стенкой сосед радист".....-"Так это он, бабушка, у тебя еще и газовая колонка взорваться может ну и таком духе......."
Вечером пришли гости-делегация со всей улицы, так сказать, предполагаемые пострадавшие. Они еще не пострадали, но это ОБЯЗАТЕЛЬНО (по их словам) должно случиться.
Была помеха от меня соседке на "телесериальный" канал, выяснил что по сети. На предложения поставить сетевой фильтр (частный сектор, электросеть воздушная) и фильтр по вход телевизора-категорический отказ. Мотивация простая-жили без твоего радио сто лет, и ни каких фильтров не было, а тут и голова болит, и у деда импотенция внезапно развилась, и холодильник трещать начал, а со своими фильтрами совсем в могилу загонишь. Грустно......... Работаю только по ночам, как радистка Кэт..........Станислав.
"Величайший урок жизни состоит в том, чтобы знать, что даже дураки иногда бывают правы" © У.Черчилль
-
07.10.2011, 08:49 #21
- Регистрация
- 06.09.2010
- Сообщений
- 1,156
- Поблагодарили
- 163
- Поблагодарил
- 22
-
07.10.2011, 10:13 #22
- Регистрация
- 15.09.2010
- Адрес
- Красноярск
- Возраст
- 40
- Сообщений
- 83
- Поблагодарили
- 6
- Поблагодарил
- 1
Станислав, вот чтобы они не пришли они не должны знать чем я занимаюсь. А так я пойду по соседям и возникнет интерес. Так что если колонки перестанут хрюкать, то значит проблема устранена и вопрос не имеет. Вечером попробую на эквивалент включить передатчик ну и заземление на балконное ограждение прицеплю.
Александр
-
07.10.2011, 11:19 #23
Совершенно это ничего не значит.
У меня самого ничего нигде не хрюкает. У соседей по подъезду тоже провёл опрос (соседи адекватные), тоже никто ничего не замечает, сестра в соседнем подъезде живёт - тоже всё ок. А через 6 подъездов мужичёк: зае....л ты меня своей пиликалкой. У него в муз.центре мой cw громче музыки. Так то.
Добавлено через 7 минут
А что оно (ограждение) как то связано с контуром заземления?
Проверить просто: включи (КРАТКОВРЕМЕННО!!!) лампу накаливания (ватт 100) - возьми фазу с розетки, а в качестве ноля зацепись за ограждения. Если загорится полным накалом - всё ок. А если нет - никакое это не заземление и для возникновения TVI только плюс.Последний раз редактировалось RV9UDO; 07.10.2011 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Александр.
-
07.10.2011, 12:43 #24
- Регистрация
- 07.01.2010
- Адрес
- Рязань
- Возраст
- 49
- Сообщений
- 3,407
- Поблагодарили
- 2344
- Поблагодарил
- 2349
У меня мачту видать за километр. Когда ставил, была масса вопросов-"а зачем?" У меня частный сектор, бывшая деревня, приехал брат жены на новой машине, я только к дому подхожу, уже вопрос, на какие шишы мой шуряк машину купил. Сосед пилять новою домой привел в три часа ночи-все знают. Так что, вопрос помех, это как сифилис-можешь к соседу за консультацией не ходить, а всё равно узнают......
Добавлено через 8 минут
+1!!! только так...... а еще померять между "нулем" и ограждением, если всё ОК, то разница потенциалов незначительная, а если этот контур "сам по себе", то может быть и до 100 вольт, и тогда жди беды, или TVI или что нибудь сгорит. Когда жил в 16-этажном доме то тоже сначала зацепился за шину громоотвода, а когда стало бить током от корпуса БП и коромысло ключа обжигать, то проверил, и ужаснулся. Где там заземлялось, не знаю, но халявные 110 вольт между контуром и "нулем"-круглые сутки.......И не надо кратковременно, у меня через тумблер висела лампочка на 15 ватт от холодильника, ею и проверял, и сейчас то же самое. В сухую погоду определяю, сколько надо воды полить на контур около бетонной отмостки дома.Последний раз редактировалось RY2S; 07.10.2011 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Станислав.
"Величайший урок жизни состоит в том, чтобы знать, что даже дураки иногда бывают правы" © У.Черчилль
-
07.10.2011, 17:06 #25
- Регистрация
- 01.05.2008
- Сообщений
- 1,008
- Поблагодарили
- 235
- Поблагодарил
- 91
3 Собственных живых примера устранения наводок на УМЗЧ.
1. Соседу собрал УМЗЧ на TDA7384, при работе 100 ватт, у него наблюдался гул в колонках в FM, в SSB ква-ква-уа )) само собой. Поставил емкости 1000пик на входы, резисторы 100ом на входы, минус питания (с самого диодного моста! важно) посадил на корпус трансформатора (это был ключевой момент),проблема исчезла полностью.
Расстояние от антенны до его дома 40 метров.
2. Соседи с другой стороны.
Ой! а мы тебя слышим)
Колоночки у них дешёвые, компьютерные, Они их как рассказывали забывали выключать. Получалось на свободно висящий провод наводки и шли, да и при работе системника тоже самое наблюдалось,но меньше.
Забрал... поменял провод экранирующий с "серьёзным коэффициентом экранирования" (в штатном просто параллельно шли провода оплётки и сигнального),повесил ёмкости, подпаял резисторы 100 ом на входы, на корпус трансформатора повесил минус, параллельно первичной обмотки подпаял конденсатор 0,1 мкф. 400в.
Проблема исчезла полностью.
Расстояние от антенны до их комнаты 12 метров.
3. Брат соседа (1) тоже обзавёлся 2 месяца назад компьютером и соответственно "супер колонками". Проделал практически тоже самое.
Проблема исчезла полностью.
От себя ещё добавлю что разница между КСВ 1 и 1.2,1.5 огромная для появление наводок от кабеля как на аудио так и на ТВ (антенный эффект фидера) когда ставят по колхозному тюнер между трансивером и кабелем, а не кабелем и антенной.
Когда трансивер начинает "щипаться"... тоже, есть любители подгонять длину кабеля, нет чтобы тюнер воткнуть между кабелем и антенной.
Вывод: Всё решается, стоит только захотеть.
Удачи в экспериментах!
-
07.10.2011, 20:28 #26
-
07.10.2011, 21:38 #27
- Регистрация
- 06.06.2011
- Адрес
- г.Южноуральск
- Возраст
- 70
- Сообщений
- 341
- Поблагодарили
- 87
- Поблагодарил
- 27
[COLOR="Blue"]От себя ещё добавлю что разница между КСВ 1 и 1.2,1.5 огромная для появление наводок от кабеля как на аудио так и на ТВ
Полностью согласен ,ант. дельта 18мгц ксв был1,5 помеха на тв. тоже была и не только тв.
посе потраченного дня на настройку с большими перекурами, ксв-1,05( если ксв не врет) но резултат-помех нет.73! Анатолий.
-
07.10.2011, 22:54 #28
- Регистрация
- 07.12.2008
- Адрес
- UA
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2
- Поблагодарили
- 2649
- Поблагодарил
- 1255
-
07.10.2011, 23:22 #29
- Регистрация
- 24.12.2008
- Адрес
- Volgograd
- Сообщений
- 3,235
- Поблагодарили
- 1713
- Поблагодарил
- 2525
Вот такой у нас народ- добрый, душевный. Попали Вы, "как кур в ощип", после жизни в советском нацменстве... HI!
Что-то не верится! Именно в огромную разницу. Особенно, если замер этого значения между трансивером и фидером.
Тратить ДЕНЬ на понижение КСВ с 1.5 до 1.05- значит, дело было не в КСВ.
Мой старый и проверенный способ- гальваническая развязка от сети (разделительный тр-р) и радиалы, радиалы...И "тогда-нам экипаж-семья.."
-
07.10.2011, 23:24 #30
- Регистрация
- 08.11.2005
- Адрес
- Тула
- Возраст
- 56
- Сообщений
- 2,832
- Поблагодарили
- 605
- Поблагодарил
- 98
ксв 1 -это не признак рабочей антенны,это факт согласования трансивера с суммой антенна+кабель,вот и выходит что при ксв 1,5 фонит кабель т.е в излучении ещё задействован кабель,если не охота согласовать антенну под нужное сопротивление никакие дроссели у входа антенны не помогут,проще по всей длине кабеля ферритов надеть,хотябы на выходе трансивера,не помню где видел в описании применяли неизлучающий кабель нанизанный ферритами через 1\4лямбды
Последний раз редактировалось RA3POY; 07.10.2011 в 23:29.
Алексей (RA3POY)
Социальные закладки