05.07.2011, 20:42 #76
- Регистрация
- 09.12.2006
- Адрес
- Отрадная
- Сообщений
- 21
- Поблагодарили
- 13
- Поблагодарил
- 3
Есть ли у кого печатная плата данного блока.
Владимир.UA6BQN
-
16.07.2011, 20:14 #77
- Регистрация
- 16.07.2011
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
У меня S-350-13.5 эксплуатируется два года с FT-897D в основном в
"цифре" без замечаний. Сегодня отлучился на пол часа трансивер был выключен, Mean Well включен. Была не большая гроза. При включении
б/п, выходное напряжение составляло 3.45 вольта. Подскажите пожалайста что делать?
R7BN 73!
-
16.07.2011, 20:36 #78
- Регистрация
- 18.01.2003
- Адрес
- Кишинёв
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 4,618
- Поблагодарили
- 1949
- Поблагодарил
- 8413
-
17.07.2011, 16:24 #79
- Регистрация
- 16.07.2011
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 2
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
Спасибо Петр!
Буду пробовать.
73R7BN
-
10.08.2011, 23:06 #80
- Регистрация
- 10.08.2011
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 1
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
Здравствуйте!
Хочу поделиться своим опытом ремонта БП S-350-13.5.
То же гроза. Писк в Т2. Дождался, когда сгорит предохранитель (глупость, конечно, надо было сразу выключить. Меньше было бы работы).
Короче, пришлось заменить Q1 и Q2, U1, R13 и диодный мост. Это то, что было видно сразу и описано здесь ранее. Транзисторы поставил BUV48A. Напряжение восстановилось и даже регулировалось, но под нагрузкой падало. Причиной оказались стабилитроны ZD2 и ZD3. После их замены всё заработало как надо.
Пользую S-350-13.5 второй год с FT-897 и вполне им доволен.
Надеюсь мой опыт тоже кому-то пригодится..
Спасибо всем за помощь!
-
16.11.2012, 13:36 #81
- Регистрация
- 02.03.2006
- Возраст
- 81
- Сообщений
- 1,125
- Поблагодарили
- 334
- Поблагодарил
- 356
Приобрел такой блок. Подключил. Сперва радовался. Через 15 минут работы в эфире включился вентилятор. И потом стал включатся через пять минут на секунд 5-8. Мне это надоело и я его вскрыл, откусил терморезистор, удлинил провода, и подсунул к силовым диодам в плотную к радиатору(корпусу). Сейчас вентилятор не включается и при длительной работе на передачу. Корпус наощупь горячий, но рука терпит. Вот думаю может "полярность" терморезистора перепутал. Уже стал сомневаться, а нужно ли было кусать и переставлять этот резистор. При какой температуре должен включаться вентилятор, ведь резистор просто торчал на плате на длинных ногах и ни к чему не прикасался?
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
-
16.11.2012, 15:29 #82
- Регистрация
- 13.02.2006
- Адрес
- Симферополь
- Возраст
- 62
- Сообщений
- 714
- Поблагодарили
- 77
- Поблагодарил
- 22
UU4JEY
-
16.11.2012, 15:44 #83
-
16.11.2012, 16:11 #84
- Регистрация
- 12.12.2008
- Возраст
- 58
- Сообщений
- 2,555
- Поблагодарили
- 966
- Поблагодарил
- 739
За несколько лет эксплуатации сего девайса из неприятностей было:
Во время передачи вздувались и вскипали электоролиты по +13 В. Менялись на новые с температурой 105 градусов.
Вентилятор так-же никогда не срабатывал. Сделал так: Подключил его напрямую на выход через резистор. Теперь он дует постоянно на небольших оборотах.RV4LX, Александр
-
04.06.2013, 21:44 #85
- Регистрация
- 02.03.2006
- Возраст
- 81
- Сообщений
- 1,125
- Поблагодарили
- 334
- Поблагодарил
- 356
Сегодня, вовремя передачи, что-то щелкнуло в б\п немного запахло паленой пластмассой. Все потухло. Вскрыл, стал прозванивать, предохранитель цел, мост цел, а два ключевых транзистора накрылись, у них пробит переход База - коллектор. Транзисторы 13009AR. Могут ли подойти от БП комповых? И что еще могло сгореть? Грозы не было. Небо было ясное.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
-
11.06.2013, 18:05 #86
- Регистрация
- 19.01.2008
- Адрес
- БССР г.Орша
- Возраст
- 58
- Сообщений
- 924
- Поблагодарили
- 220
- Поблагодарил
- 127
Не получается найти минвелл этой сериии(s) на 40-50 А, но есть других производителей, может кто либо сталкивался с такими изделиями- подскажите как обстоит дело с помехами приёму?
Один БП такой- HTS-600-12 50A, называется вроде алл лайт(по телефону говорили - могу ошибаться)
Второй S-500-12, 41 A, по информации продавца немец изготовленный конечно же в Китае(верится с трудом , но суть не в этом)- если это тот же аналог минвелла, то и ладно, лишь бы не гадил приёмнику. Фото наоборот прилепились 1-2=2-173. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
-
11.06.2013, 19:10 #87
- Регистрация
- 23.05.2010
- Сообщений
- 1,286
- Поблагодарили
- 275
- Поблагодарил
- 924
Хотел таким блоком запитать ум HLA-300,восторгу небыло предела от воя вентилятора,,шум как от Боинга при взлете,,
ну и конечно от помех,забило ВЧ диапазоны напрочь.С горем пополам вернул его продавцу.В данный момент использую
два блока питания S-350-13.5-25.8 A включенные параллельно,правда и они гадят на НЧ диапазонах,но по сравнению
с этим,день и ночь!!!Анатолий
73!!!
-
11.06.2013, 20:28 #88
- Регистрация
- 21.07.2005
- Адрес
- Екатеринбург
- Возраст
- 78
- Сообщений
- 527
- Записей в дневнике
- 1
- Поблагодарили
- 245
- Поблагодарил
- 36
Вот тут есть кое что из БП:
http://www.promelec.ru/catalog/1699/1700/1705/0/
На некоторые есть фото и PDF
Например:
nes-350-spec.pdfПоследний раз редактировалось RV9CQQ; 11.06.2013 в 20:42.
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
-
11.06.2013, 23:45 #89
-
21.06.2013, 14:36 #90
- Регистрация
- 02.03.2006
- Возраст
- 81
- Сообщений
- 1,125
- Поблагодарили
- 334
- Поблагодарил
- 356
Отремонтировал свой блок. У обеих высоковольтных транзисторов пробит переход Б-К. В базовой цепи резисторы по 0.47 сгорели. Погорел один из стабилитронов zd3 - zd2. Нашел и причину пробоя высоковольтных транзисторов. Эти транзисторы через тепло проводящую пасту и резиновую пластину прикручены к корпусу блока. Так вот видимо при перегреве произошел пробой коллектора на корпус. Была видна черная опаленная точка. Поставил дополнительную прокладку. Также поставил дополнительный маленький вентилятор через резистор 470 ом.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
Социальные закладки