Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    Без позывного
    Регистрация
    23.10.2011
    Возраст
    43
    Сообщений
    2
    Поблагодарили
    1
    Поблагодарил
    1
    Вот схема. Динисторы там есть.
    Дык, в том то и дело, что все диоды-транзисторы-динисторы похоже исправны. Лампы то загораются.
    Вложения Вложения

  2. #17
    High Power
    Регистрация
    10.02.2007
    Адрес
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    Возраст
    69
    Сообщений
    556
    Поблагодарили
    451
    Поблагодарил
    344
    Да-а-а...
    "Техника на грани фантастики"
    Эти корОбочки непредсказуемы абсолютно! Всё вроде-бы "так",да только "трошечки не так" (как сказали бы братья-славяне).
    На работе тоже долго мучались и...перешли на эл. балласты EB52.
    В светильнике монтирую ДВА изделия:каждое обеспечивает поджиг и работу 2-х ламп ЛД-18 Вт.
    Плюсы такого решения.
    1.Заводит лампы на рАз:даже сильно изношенные в этих схемах зажигаются без забот.
    2.При выходе из строя одной лампы (или одного балласта) гаснет ещё одна.Но светильник остаётся работоспособным наполовину за счёт второго балласта.
    Минусы такого решения.
    1.Требуется 2 изделия на 1 свет-к.
    За 4 мес. эксплуатации EB52 отказов не было.
    Будем посмотреть :-)

  3. #18
    Very High Power Аватар для RA3POD
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Тула, Россия
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,689
    Поблагодарили
    136
    Поблагодарил
    8
    это из серии индийский код
    вроде работает но как понять почти нереально.

  4. #19
    Покинул форум
    Регистрация
    07.12.2008
    Адрес
    UA
    Возраст
    72
    Сообщений
    6,271
    Записей в дневнике
    2
    Поблагодарили
    2649
    Поблагодарил
    1255
    Цитата Сообщение от mIxAS-VRN Посмотреть сообщение
    Дык, в том то и дело, что все диоды-транзисторы-динисторы похоже исправны.
    Оставить диоды и конденситоры, построить умножитель,все остальное выкинуть.

  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    Регистрация
    22.01.2003
    Адрес
    пос. Керчикский, Россия
    Возраст
    60
    Сообщений
    12,577
    Поблагодарили
    5257
    Поблагодарил
    195
    Как я понял из рассказов в интернете, лампы перестают зажигаться потому что уходит резонанс. Это может происходить например при межвитковом замыкании какого нибудь дросселя. Тестером он звонится а номинал не тот. Когда вносите дополнительную емкость каким либо проводником (щупом прибора) лампы и зажигаются. У меня этих битых балластов уже сдесяток на работе накопилась. Я их в светильниках просто меняю. Ремонтировать не планирую, т.к. стоят они 100 руб., что поменьше цены рабочего времени, потраченного на их ремонт. Лежат пока на случай если надо будет вдруг какой диод выпаять, не ехать же из-за диода на базар или в магазин.

  6. #21
    Без позывного
    Регистрация
    25.03.2012
    Возраст
    75
    Сообщений
    2
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0

    Помогите срочно найти схему fintar dr184b!!!!!

    У кого есть схема балласта пожалуйста откликнетесь на мою просьбу, очень нужно!!! Если не сложно бросьте на этот ящик: aelena23@mail.ru

  7. #22
    High Power
    Регистрация
    10.02.2007
    Адрес
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    Возраст
    69
    Сообщений
    556
    Поблагодарили
    451
    Поблагодарил
    344

    Feron EB-52

    Девять месяцев-полёт нормальный!!!

  8. #23
    Без позывного
    Регистрация
    25.03.2012
    Возраст
    75
    Сообщений
    2
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Прошу срочно помочь найти схему балласта Fintar dr184b, очень нужно, при возможности бросьте на почту: aelena23@mail.ru

    Добавлено через 1 минуту
    RA4AMJ, добрый вечер!!!

  9. #24
    Без позывного
    Регистрация
    21.04.2012
    Возраст
    39
    Сообщений
    1
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    2
    Приветствую Всех. Попал мне на ремонт Electronik Ballast T8 FINTAR model no.MCUR 418. Схема очень похожа на Visio-FINTAR DR184B.pdf. Были пробиты конденсаторы С16, С17. Из-за этого сгорели тр-ры 13007 и 4 резистора(как обычно). Всё заменил. Включаю - лампы загорелись, поработали секунд 5 и плавно погасли. Проверил транзисторы - целые. Сильно греется конденсатор С9 22мк х 250в в умножителе. Менял на другой и местами - тоже самое. Греется - не дотронуться. Помогите разобраться.

    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Виктор1948 Посмотреть сообщение
    Прошу срочно помочь найти схему балласта Fintar dr184b....
    Вот же схема Visio-FINTAR DR184B.pdf ниже

  10. #25
    Без позывного
    Регистрация
    04.02.2013
    Возраст
    59
    Сообщений
    1
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Много раз сталкивался с ремонтом Fintar 418-01.Подключаю лампы и сеть-загорается на секунду и гаснет.В некоторых случаях может и вовсе не загораться.Так вот если при условии,что все детальки целы ,а балласт ведёт себя подобным образом, я всегда меняю две детальки.
    1-резистор R14.В схеме стоит 220к,ставлю вместо него 470к.
    2-конденс.С13.В схеме стоит 22Н,ставлю вместо него 47Н.
    После этого обычно лампы загораюся всегда.
    Думаю что схемы FINTAR 418-01и Fintar DR184B аналогичны.
    При проверке не обязательно подключать все 4 лампы.Беру две лампы и подключаю их через разъёмчики к балласту согласно схеме,то есть для 418-01 это будут 1и2,10и11,3и4 зажимки.Подключаю сеть,если лампы зажглись выдёргиваю вилку из сети и вновь подключаю сеть.Лампы загораются хорошо всё ок,будем считать что проверили одно "Плечо" балласта.
    Аналогично проверяем другое.Перекидываем провода с ламп на 4и5,6и7,8и9 зажимки у балласта.
    Кстати конденсатор с13 меняю не всегда обычно бывает достаточно смены одного резистора.

  11. #26
    Silent Key
    Регистрация
    01.03.2006
    Адрес
    LO97wr SV-60
    Возраст
    73
    Сообщений
    7,788
    Поблагодарили
    10422
    Поблагодарил
    2453
    Столкнулся с такой проблемой. Возникла необходимость поменять в люменисцентных светильниках дроссели на ЭПРА 236. Первй светильник переделал – все нормально. Принялся за второй. После включения – небольшой «бабах» и всё. Ну, думаю, изделие бракованое. Вставил другое, результат тот же. Прозвонил светильник, всё тщательно проверил, особенно смотрел на правильност подключения фазы с нулем - опять «бабах». Поменял, снова тотже эффект. И так восемь штук. Это что, так их делают? Изделие ООО «Аргос-Электрон»
    Кто сталкивался с подобным?

  12. #27
    High Power Аватар для RU3DUC
    Регистрация
    20.10.2006
    Адрес
    Жуковский МО
    Возраст
    50
    Сообщений
    562
    Поблагодарили
    167
    Поблагодарил
    269
    Цитата Сообщение от RM4AW Посмотреть сообщение
    .....
    p.p.s."купить новые" не предлагать!
    по опыту - ВСЕ электронные балласты- какашка ненадежная и главное дорогая. старые добрые дроссели не умирают и стоят три копейки!

  13. #28
    Без позывного
    Регистрация
    28.02.2014
    Возраст
    44
    Сообщений
    1
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Цитата Сообщение от esdi Посмотреть сообщение
    1-резистор R14.В схеме стоит 220к,ставлю вместо него 470к.
    2-конденс.С13.В схеме стоит 22Н,ставлю вместо него 47Н.
    После этого обычно лампы загораюся всегда.
    На FINTAR DR184B увеличивал сопротивление R14 не помогло, на ферите где один виток идет доматал где то до трех витков и стал включаться.

  14. #29
    Standart Power
    Регистрация
    11.01.2012
    Адрес
    Voronezh
    Возраст
    62
    Сообщений
    242
    Поблагодарили
    97
    Поблагодарил
    54
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь:
    где найти принципиалки и любую информацию по ремонту ЭПРА для HID (металлогалогеновых) ламп?
    По люминесцентным много информации, а вот по HID-ам..
    При цене ЭПРА почти 3 т.р. ремонт имеет смысл.

  15. #30
    Без позывного
    Регистрация
    10.09.2014
    Сообщений
    16
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    1
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    ...старые добрые дроссели не умирают и стоят три копейки!
    Ага, и жрут, как обычная лампа накаливания. Нафиг тогда они нужны...

    Вопрос:

    Балласты - этож, по сути, автоколебательные преобразователи с токовым управлением. То есть, если вместо нагрузки подсоединить транс на нагруженной вторичкой, то можно его запустить без лампы. Как проверить балласт без лампы? Как её заменить аналогом? Как переделать его так, чтоб он стал блоком питания?

Похожие темы

  1. 'Электронный трансформатор'
    от Zakat в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 19:56
  2. Электронный звонок + микроконтроллер
    от sonycman в разделе Общие вопросы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 10:15
  3. Электронный балласт
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 21:25
  4. Электронный балласт
    от RA1OKF в разделе Бытовая техника
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:48
  5. Электронный ключик, старенький. Ищу!
    от в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2002, 19:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×