19.12.2022, 22:40 #331
- Регистрация
- 12.09.2009
- Адрес
- Pavlovsk
- Сообщений
- 839
- Поблагодарили
- 265
- Поблагодарил
- 198
Скорее всего будет работать, можно предположить, что в момент включения, прошивает между витками и успевает сгореть предохранитель, а поскольку автомат имеет большой запас по току на отключение............. А чем еще объяснить ? Хорошо бы попробовать, пропитать транс, с хорошей, последующей сушкой, глядишь и помогло бы. Но это искать выход на перемотчиков, дома хорошо не сделаешь.
- - - Добавлено - - -
А может дело и не в трансформаторе, с подводящими, сетевыми, проводами, все в порядке, нигде изоляция не повредилась ?Последний раз редактировалось RN3OX; 19.12.2022 в 22:30.
Алексей, RN3OX.
-
19.12.2022, 22:43 #332
- Регистрация
- 07.10.2006
- Адрес
- Воронеж
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 613
- Поблагодарили
- 293
- Поблагодарил
- 3541
А может дело и не в трансформаторе, с подводящими, сетевыми, проводами, все в порядке, нигде изоляция не повредилась ?[/QUOTE]
с сетевыми проводами всё нормально - без поврежденийАлександр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
-
19.12.2022, 22:56 #333
- Регистрация
- 12.09.2009
- Адрес
- Pavlovsk
- Сообщений
- 839
- Поблагодарили
- 265
- Поблагодарил
- 198
Понятно, пробуй с нагрузкой, сколько проживет. )) А лучше бы попробовать пропитать. У меня такой же БП, только на два года моложе и пока ничего, даже мост родной стоит. Эксплуатируется, прям скажем, жестко, правда над мостом установлен дополнительный кулер с компового проца. А в ремонте были у меня, штуки четыре, но не по поводу трансформаторов, так, по мелочам.
Алексей, RN3OX.
-
19.12.2022, 23:11 #334
- Регистрация
- 13.10.2009
- Адрес
- Липецк
- Сообщений
- 2,810
- Поблагодарили
- 561
- Поблагодарил
- 1896
А в сети сколько ?
Но всё равно 4 ампера !!!!!
Много и даже очень !
Сколько реально ток ХХ ?Павел UA3GFX
-
20.12.2022, 19:51 #335
- Регистрация
- 07.10.2006
- Адрес
- Воронеж
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 613
- Поблагодарили
- 293
- Поблагодарил
- 3541
В сети 231 В. Переменный ток к сожалению нечем померить. На схеме ток предохранителя указан 8 А. Подключил сегодня вместо автомата защиту от ИБП с кнопочкой 7 A - не срабатывает, держит нормально. Завтра буду диодный мост устанавливать как в посте 255
Последний раз редактировалось R3QV; 20.12.2022 в 19:55.
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
-
20.12.2022, 20:12 #336
Вам ток первичной обмотки можно приблизительно оценить с помощью
60 ватной лампочки. Если она светится полным накалом, то ток
в цепи первички приблизительно 0,37 А, что для этого транса
вполне нормально. Лампа должна быть включена в первичке.
Вы эту манипуляцию уже делали.
-
20.12.2022, 20:19 #337
- Регистрация
- 07.10.2006
- Адрес
- Воронеж
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 613
- Поблагодарили
- 293
- Поблагодарил
- 3541
лампочка светилась еле еле
к сожалению не могу прикрепить фото с лампочкойАлександр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
-
20.12.2022, 20:23 #338
Значит ваш транс очень даже живой!
-
20.12.2022, 20:31 #339
- Регистрация
- 07.10.2006
- Адрес
- Воронеж
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 613
- Поблагодарили
- 293
- Поблагодарил
- 3541
Надеюсь что ДА. Посмотрю завтра под нагрузкой
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
-
20.12.2022, 20:46 #340
Отключите схему стабилизации, оставив мостик и электролиты.
Включайте через лампочку. Первоначально она должна ярко вспыхнуть,
затем, после заряда емкостей, лампа должна еле светиться.
Если все произойдёт в таком порядке , то можно будет пробовать
включить систему стабилизации. Удачи!
-
20.12.2022, 20:47 #341
- Регистрация
- 28.01.2010
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 794
- Поблагодарили
- 253
- Поблагодарил
- 8
У меня валяется такой транс, с оборванной первичкой. Принесли на ремонт, сказали, что в грозу сгорел. Как то интересно, первичка в обрыве, а всё остальное целое. Воткнул туда ТН-61, всё работает. Блок питания у них питает только УКВшку
-
20.12.2022, 22:15 #342
- Регистрация
- 01.05.2008
- Сообщений
- 1,008
- Поблагодарили
- 235
- Поблагодарил
- 91
-
21.12.2022, 21:48 #343
- Регистрация
- 07.10.2006
- Адрес
- Воронеж
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 613
- Поблагодарили
- 293
- Поблагодарил
- 3541
Хочу ещё раз сказать СПАСИБО! всем кто участвовал в обсуждении поломки моего блока питания. Поменял сегодня диодный мост - всё заработало!
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
-
22.12.2022, 05:26 #344
- Регистрация
- 03.05.2007
- Адрес
- Оленино, Россия
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 11,920
- Поблагодарили
- 7581
- Поблагодарил
- 2064
Как жеж так?
- - - Добавлено - - -
?????
- - - Добавлено - - -
После смены 4х мостов различных по току , которые всенеприменно взрывались через разное количество времени,поставил такой и забыл о проблеме.
https://promelectrica.ru/catalog/rad...100_16_skd110/
Боялся что не влезет в корпус. Влез.
Можно было 2хфазные,но их под рукой не оказалось.
-
22.12.2022, 17:34 #345
- Регистрация
- 07.10.2006
- Адрес
- Воронеж
- Возраст
- 67
- Сообщений
- 613
- Поблагодарили
- 293
- Поблагодарил
- 3541
[QUOTE=RQ3P;1922547]Как жеж так?
Пётр, честно говоря сам не совсем понимал почему горели сетевые предохранители без диодного моста. Не понимал почему такое маленькое сопротивление у сетевой обмотки. Но предохранители перегорали. Диодный мост тоже мощный поставил как в посте 255.
возможно предохранители не соответствовали. Главное всё работаетАлександр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!