04.05.2009, 10:45 #1
- Регистрация
- 08.12.2005
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 47
- Сообщений
- 440
- Поблагодарили
- 263
- Поблагодарил
- 342
Сработка пожарной сигнализации
Помогите, наверняка кто нибудь сталкивался с подобным и пытался решать проблему, поделитесь мыслями, результатами...
У нас на колективке при работе на НЧ-диапазонах происходит сработка пожарной сигнализации, точно по эфиру наводка идет (на эквивалент пробовали, сработки нет), даже на 40 Вт когда работаешь.
трансивер Icom IC756, усилитель ПЖ-1, Acom-1000, антенны на НЧ - Inv Vee 80/160, на 160 вертикальный петлевой вибратор.
-
04.05.2009, 10:50 #2
Срабатывают извещатели или приемо-контрольный прибор? Есть 2 вида извещателей: активные и пассивные. В пассивных (тепловых) установлен геркон, в активных (дымовых) схема на полупроводниках. Сработку пассивного не видно, сработку активного можно определить по светодиоду, установленному на извещателе. Если срабатывает извещатель, то его заменить. Если срабатывает прибор, на который выведены извещатели, то это видимо наводка на шлейф (провод, соединяющий извещатели и прибор). Попробовать перед прибором намотать его на ферритовые колечки, чтобы убить ВЧ-напряжение.
Последний раз редактировалось RV6FC; 04.05.2009 в 11:16.
Андрей, R6FC
-
04.05.2009, 11:15 #3
- Регистрация
- 08.12.2005
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 47
- Сообщений
- 440
- Поблагодарили
- 263
- Поблагодарил
- 342
срабатывает сам прибор, в основном по тем направлениям которые ближе к антенне, видимо на них большее эдс наводится
-
04.05.2009, 11:18 #4
-
04.05.2009, 12:15 #5
- Регистрация
- 25.07.2002
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 83
- Сообщений
- 7,387
- Поблагодарили
- 3475
- Поблагодарил
- 209
У нас на R3R была аналогичная проблема на НЧ. Правда даже на "голый" IC746. Причина, как мы поняли, была в наводке на провода, идущие от датчиков на четвертом (верхнем) этаже. Они как раз проложены параллельно полотну антенны были и длина (так получилось) примерно 20 метров... Ставить какие-то фильтры в систему сигнализации не разрешали. Приходилось ее отключать на время работы - благо работаем редко. Проблема исчезла, когда заменили на какую-то новую систему.
Борис RU3AX
-
04.05.2009, 12:18 #6
- Регистрация
- 20.01.2004
- Адрес
- Башкортостан
- Возраст
- 66
- Сообщений
- 6,860
- Поблагодарили
- 3821
- Поблагодарил
- 2758
Дважды сталкивался. Лечится ферритовым кольцом на которое наматывается некоторое количество витков провода от шлейфа датчиков у входа его в прибор. Марку прибора можно не узнавать, т.к. самовольное вскрытие и модификация приборов ОПС категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
-
04.05.2009, 12:33 #7
- Регистрация
- 10.02.2006
- Адрес
- Истра, Мос.обл.
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 8,303
- Поблагодарили
- 3643
- Поблагодарил
- 8437
Еще может помочь конденсатор 0.1-0.5 мкф.
С -(минуса)шлейфа на землю.Последний раз редактировалось RW3DY; 04.05.2009 в 12:40.
73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
Online QSL Request to RW3DY , RP3DY , RW3DY/P , RW3DY/3
Некоторые думают, что они поднялись, но на самом деле они всплыли.
-
04.05.2009, 13:06 #8
- Регистрация
- 04.02.2009
- Адрес
- Орск
- Возраст
- 46
- Сообщений
- 301
- Поблагодарили
- 112
- Поблагодарил
- 158
Там наверняка стоят дымовые извещатели типа ИП212-41 или ИП212-45.Если срабатывают они,что покажет светодиод красного цвета на датчике,то можно хотя бы чувствительность загрубить на нём самом.Мы так раньше и делали при установке новых датчиков.месяц может не пройти как начнуться глюки с ними.Бывало партия самих датчиков попадалась бракованная.А если ни один из них не сработал,то пробуйте как уже сказали через феритовые кольца,я не думаю,что осблуживающий персонал будет против вам помочь в этом.Хотя я сомневаюсь,что это поможет.В конце концов "можно" отключать на время работы в эфире шлейф,но это по правилам не положенно.Особенно такие приборы как "Акорд" любят срабатывать во время грозы.Если у вас таков прибор стоит,это не удивительно.
-
04.05.2009, 16:16 #9
- Регистрация
- 08.12.2005
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 47
- Сообщений
- 440
- Поблагодарили
- 263
- Поблагодарил
- 342
стоят там 2 Сигнала-20, и еще какойто более новый, не помню как он называется...
понятно что наводится на длинные провода шлейфов, какие типы датчиков стоят не скажу их их там разных предостаточно, вопрос как бороться с помехой, с сигнализаторщиками, которые обслуживают ее, встречались, пытались договориться повесить ферриты на шлейфы, они наотрез отказываются, типа без вас у нас все работало без проблем, зачем менять схему.... просто отмахнулись как говорится...
-
04.05.2009, 16:49 #10
- Регистрация
- 29.03.2008
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 30
- Поблагодарили
- 8
- Поблагодарил
- 2
Какой сигнал выдает ПС ? Авария? Пожар? Датчики мало вероятно. Видимо наводки на провода шлейфа.Способ их прокладки? Короб? За потолком типа армстронг?То есть найти максимально близкое место к самому прибору , где можно добраться к проводам и без разрыва их на мотать на феритовых защелках.
-
04.05.2009, 16:59 #11
- Регистрация
- 04.02.2009
- Адрес
- Орск
- Возраст
- 46
- Сообщений
- 301
- Поблагодарили
- 112
- Поблагодарил
- 158
Дмитрий,а схему менять не надо.В самом блоке, шлейфа намотать на феритовые кольца и всё.Вы это им так и скажите.Просто они не хотят,это другой вопрос.Ну если не хотят по мирному,тогда вызывайте их постоянно при сработках сгинализации,если конечно она автономная,а не подключена по радиоканалу,хотя в этом врианте им ещё быстрее.Когда им надоест всё это,тогда и примут решение о кольцах или о самом приборе.
-
04.05.2009, 17:08 #12
- Регистрация
- 19.10.2006
- Адрес
- Омск
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 7,600
- Поблагодарили
- 6854
- Поблагодарил
- 6864
вопрос о электромагнитно совместимости, надо решать, т.к, не дай Бог, что случись, на Вас могут повесить собаку...и не надо отключать систему, на моих объектах Вы бы этого не смогли сделать, т.к на всех "болидовских" приборах на снятие ставлю пароль, заставить обслуживающих систему проверять соеденительные линии, извещатели-это смешно, т.к все функционирует, пока Вы не работаете на передачу, попробуйте объяснить проблему, но не техникам, которые обслуживают систему, а, например, их гл. инженеру. Удачи!
-
04.05.2009, 17:38 #13
- Регистрация
- 10.02.2006
- Адрес
- Истра, Мос.обл.
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 8,303
- Поблагодарили
- 3643
- Поблагодарил
- 8437
73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
Online QSL Request to RW3DY , RP3DY , RW3DY/P , RW3DY/3
Некоторые думают, что они поднялись, но на самом деле они всплыли.
-
04.05.2009, 18:04 #14
- Регистрация
- 21.03.2007
- Адрес
- Москва
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 313
- Поблагодарили
- 42
- Поблагодарил
- 19
Всё делается ещё проще. Один звонок на телефон доверия регионального центра МЧС с описанием проблемы таким образом: постоянно срабатывает АПС в здании, обслуживающая организация не чешется, кроме того, смонтирована АПС с нарушениями, как то: шлейфы проводов проложены не в экранированном проводе, как того требуют нормы. Оставляете свои координаты и ждёте визита контролирующего органа. О работе радиостанции сообщать по телефону очень необязательно, т.к. пожарная сигнализация по любому должна работать устойчиво (не значит срабатывать) при любых наводках. Единственный минус - неизвестно чью сторону займёт собственник здания.
-
04.05.2009, 18:10 #15
- Регистрация
- 19.10.2006
- Адрес
- Омск
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 7,600
- Поблагодарили
- 6854
- Поблагодарил
- 6864
Коля, ты же в теме и знаешь, что доработка, серийно выпускаемого оборудования не допустима так же не допустимо изменение проектных решений, и решать этот вопрос с техниками не правильный путь, т.к-это АПС, часть общей системы безопасности объекта, а от пожара никто не застрахован, не дай Бог....
Вон, выше прочти, люди с инерционностью извещателей балуются, чуствительность убирают, приборы отключают, я даже думать о таком боюсь, ибо видел, к чему это приводит!
Добавлено через 3 минуты
Вам, НПБ-88-01 на ночь почитать надо, жалобщик Вы наш!)))Последний раз редактировалось RA9MX; 04.05.2009 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
|