    Сработка пожарной сигнализации

    Помогите, наверняка кто нибудь сталкивался с подобным и пытался решать проблему, поделитесь мыслями, результатами...
    У нас на колективке при работе на НЧ-диапазонах происходит сработка пожарной сигнализации, точно по эфиру наводка идет (на эквивалент пробовали, сработки нет), даже на 40 Вт когда работаешь.
    трансивер Icom IC756, усилитель ПЖ-1, Acom-1000, антенны на НЧ - Inv Vee 80/160, на 160 вертикальный петлевой вибратор.


  2. #2
    Standart Power Аватар для RV6FC
    Регистрация
    21.03.2007
    Возраст
    54
    Сообщений
    249
    Поблагодарили
    35
    Поблагодарил
    10
    Срабатывают извещатели или приемо-контрольный прибор? Есть 2 вида извещателей: активные и пассивные. В пассивных (тепловых) установлен геркон, в активных (дымовых) схема на полупроводниках. Сработку пассивного не видно, сработку активного можно определить по светодиоду, установленному на извещателе. Если срабатывает извещатель, то его заменить. Если срабатывает прибор, на который выведены извещатели, то это видимо наводка на шлейф (провод, соединяющий извещатели и прибор). Попробовать перед прибором намотать его на ферритовые колечки, чтобы убить ВЧ-напряжение.

  3. #3
    Standart Power Аватар для RC3M
    Регистрация
    08.12.2005
    Адрес
    Ярославль
    Возраст
    46
    Сообщений
    403
    Поблагодарили
    231
    Поблагодарил
    318
    срабатывает сам прибор, в основном по тем направлениям которые ближе к антенне, видимо на них большее эдс наводится

  4. #4
    Standart Power Аватар для RV6FC
    Регистрация
    21.03.2007
    Возраст
    54
    Сообщений
    249
    Поблагодарили
    35
    Поблагодарил
    10
    Цитата Сообщение от RA3MF Посмотреть сообщение
    сам прибор
    Какой прибор? Сигнал-20П?

  5. #5
    Silent Key
    Регистрация
    25.07.2002
    Адрес
    Москва
    Возраст
    83
    Сообщений
    7,387
    Поблагодарили
    3473
    Поблагодарил
    209
    Цитата Сообщение от RA3MF Посмотреть сообщение
    Помогите, наверняка кто нибудь сталкивался с подобным и пытался решать проблему, поделитесь мыслями, результатами...
    У нас на колективке при работе на НЧ-диапазонах происходит сработка пожарной сигнализации, точно по эфиру наводка идет (на эквивалент пробовали, сработки нет), даже на 40 Вт когда работаешь.
    трансивер Icom IC756, усилитель ПЖ-1, Acom-1000, антенны на НЧ - Inv Vee 80/160, на 160 вертикальный петлевой вибратор.
    У нас на R3R была аналогичная проблема на НЧ. Правда даже на "голый" IC746. Причина, как мы поняли, была в наводке на провода, идущие от датчиков на четвертом (верхнем) этаже. Они как раз проложены параллельно полотну антенны были и длина (так получилось) примерно 20 метров... Ставить какие-то фильтры в систему сигнализации не разрешали. Приходилось ее отключать на время работы - благо работаем редко. Проблема исчезла, когда заменили на какую-то новую систему.

  6. #6
    Big Gun
    Регистрация
    20.01.2004
    Адрес
    Башкортостан
    Возраст
    66
    Сообщений
    6,252
    Поблагодарили
    3492
    Поблагодарил
    2480
    Дважды сталкивался. Лечится ферритовым кольцом на которое наматывается некоторое количество витков провода от шлейфа датчиков у входа его в прибор. Марку прибора можно не узнавать, т.к. самовольное вскрытие и модификация приборов ОПС категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

  7. #7
    Администратор Аватар для RW3DY
    Регистрация
    10.02.2006
    Адрес
    Истра, Мос.обл.
    Возраст
    64
    Сообщений
    8,162
    Поблагодарили
    3560
    Поблагодарил
    8262
    Еще может помочь конденсатор 0.1-0.5 мкф.
    С -(минуса)шлейфа на землю.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 04.05.2009 в 12:40.
    73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
    Online QSL Request to RW3DY , RP3DY , RW3DY/P , RW3DY/3

    Некоторые думают, что они поднялись, но на самом деле они всплыли.

  8. #8
    Silent Key
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Орск
    Возраст
    46
    Сообщений
    301
    Поблагодарили
    112
    Поблагодарил
    158
    Там наверняка стоят дымовые извещатели типа ИП212-41 или ИП212-45.Если срабатывают они,что покажет светодиод красного цвета на датчике,то можно хотя бы чувствительность загрубить на нём самом.Мы так раньше и делали при установке новых датчиков.месяц может не пройти как начнуться глюки с ними.Бывало партия самих датчиков попадалась бракованная.А если ни один из них не сработал,то пробуйте как уже сказали через феритовые кольца,я не думаю,что осблуживающий персонал будет против вам помочь в этом.Хотя я сомневаюсь,что это поможет.В конце концов "можно" отключать на время работы в эфире шлейф,но это по правилам не положенно.Особенно такие приборы как "Акорд" любят срабатывать во время грозы.Если у вас таков прибор стоит,это не удивительно.

  9. #9
    Standart Power Аватар для RC3M
    Регистрация
    08.12.2005
    Адрес
    Ярославль
    Возраст
    46
    Сообщений
    403
    Поблагодарили
    231
    Поблагодарил
    318
    стоят там 2 Сигнала-20, и еще какойто более новый, не помню как он называется...
    понятно что наводится на длинные провода шлейфов, какие типы датчиков стоят не скажу их их там разных предостаточно, вопрос как бороться с помехой, с сигнализаторщиками, которые обслуживают ее, встречались, пытались договориться повесить ферриты на шлейфы, они наотрез отказываются, типа без вас у нас все работало без проблем, зачем менять схему.... просто отмахнулись как говорится...

  10. #10
    QRP
    Регистрация
    29.03.2008
    Возраст
    59
    Сообщений
    30
    Поблагодарили
    8
    Поблагодарил
    2
    Какой сигнал выдает ПС ? Авария? Пожар? Датчики мало вероятно. Видимо наводки на провода шлейфа.Способ их прокладки? Короб? За потолком типа армстронг?То есть найти максимально близкое место к самому прибору , где можно добраться к проводам и без разрыва их на мотать на феритовых защелках.

  11. #11
    Silent Key
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Орск
    Возраст
    46
    Сообщений
    301
    Поблагодарили
    112
    Поблагодарил
    158
    Дмитрий,а схему менять не надо.В самом блоке, шлейфа намотать на феритовые кольца и всё.Вы это им так и скажите.Просто они не хотят,это другой вопрос.Ну если не хотят по мирному,тогда вызывайте их постоянно при сработках сгинализации,если конечно она автономная,а не подключена по радиоканалу,хотя в этом врианте им ещё быстрее.Когда им надоест всё это,тогда и примут решение о кольцах или о самом приборе.

  12. #12
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    Регистрация
    19.10.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    63
    Сообщений
    7,432
    Поблагодарили
    6598
    Поблагодарил
    6644
    Цитата Сообщение от RA3MF Посмотреть сообщение
    пытались договориться повесить ферриты на шлейфы, они наотрез отказываются, типа без вас у нас все работало без проблем, зачем менять схему.... просто отмахнулись как говорится...
    вопрос о электромагнитно совместимости, надо решать, т.к, не дай Бог, что случись, на Вас могут повесить собаку...и не надо отключать систему, на моих объектах Вы бы этого не смогли сделать, т.к на всех "болидовских" приборах на снятие ставлю пароль, заставить обслуживающих систему проверять соеденительные линии, извещатели-это смешно, т.к все функционирует, пока Вы не работаете на передачу, попробуйте объяснить проблему, но не техникам, которые обслуживают систему, а, например, их гл. инженеру. Удачи!

  13. #13
    Администратор Аватар для RW3DY
    Регистрация
    10.02.2006
    Адрес
    Истра, Мос.обл.
    Возраст
    64
    Сообщений
    8,162
    Поблагодарили
    3560
    Поблагодарил
    8262
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    но не техникам, которые обслуживают систему, а, например, их гл. инженеру. Удачи!
    Сергей, можно и с техниками, но по человечески.
    Просто. Ребята, мы понимаем, что занимаем ваше время.
    Какая компенсация подойдет?

  14. #14
    Без позывного Аватар для Джек
    Регистрация
    21.03.2007
    Адрес
    Москва
    Возраст
    61
    Сообщений
    313
    Поблагодарили
    42
    Поблагодарил
    19
    Всё делается ещё проще. Один звонок на телефон доверия регионального центра МЧС с описанием проблемы таким образом: постоянно срабатывает АПС в здании, обслуживающая организация не чешется, кроме того, смонтирована АПС с нарушениями, как то: шлейфы проводов проложены не в экранированном проводе, как того требуют нормы. Оставляете свои координаты и ждёте визита контролирующего органа. О работе радиостанции сообщать по телефону очень необязательно, т.к. пожарная сигнализация по любому должна работать устойчиво (не значит срабатывать) при любых наводках. Единственный минус - неизвестно чью сторону займёт собственник здания.

  15. #15
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    Регистрация
    19.10.2006
    Адрес
    Омск
    Возраст
    63
    Сообщений
    7,432
    Поблагодарили
    6598
    Поблагодарил
    6644
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Сергей, можно и с техниками, но по человечески.
    Просто. Ребята, мы понимаем, что занимаем ваше время.
    Какая компенсация подойдет?
    Коля, ты же в теме и знаешь, что доработка, серийно выпускаемого оборудования не допустима так же не допустимо изменение проектных решений, и решать этот вопрос с техниками не правильный путь, т.к-это АПС, часть общей системы безопасности объекта, а от пожара никто не застрахован, не дай Бог....
    Вон, выше прочти, люди с инерционностью извещателей балуются, чуствительность убирают, приборы отключают, я даже думать о таком боюсь, ибо видел, к чему это приводит!

    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Джек Посмотреть сообщение
    Всё делается ещё проще. Один звонок на телефон доверия регионального центра МЧС с описанием проблемы таким образом: постоянно срабатывает АПС в здании, обслуживающая организация не чешется, кроме того, смонтирована АПС с нарушениями, как то: шлейфы проводов проложены не в экранированном проводе

    Вам, НПБ-88-01 на ночь почитать надо, жалобщик Вы наш!)))
    Последний раз редактировалось RA9MX; 04.05.2009 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
    73! Sergei http://ra9mx.qrz.ru

    – Хотите, я скажу вам правду?
    – Спасибо, у меня своя

Похожие темы

  1. Вопрос по авто.сигнализации
    от chim в разделе Авторадио
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 13:59
  2. Автоматика для сигнализации
    от Soniclord в разделе Техно-дом
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 22:31
  3. Помехи охранной сигнализации
    от RV3ML в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 12:28
  4. Где найти схемы на промышленные сигнализации?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Бытовая техника
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 10:27
  5. Новый вид сигнализации. Тревожный сигнал...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.12.2001, 20:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×