Адекватно ответил на ваше "бред"
Лень почитать?
"1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток."
т.е. корпус ванной и трубопроводы холодной и горячей воды соединить между собой напрямую и присоединить к шине дополнительного уравнивания потенциалов (в принципе, если у вас в квартире PE- и N-проводники разделены, то можно шину присоединить на землю ближайщей розетки), присоединение должно быть выполнено как от ванной, так и от труб. Шину установить в таком месте, где она не будет подвергаться механическим повреждениям и заливаться водой.
Есть разъяснения и для труб из пластика- ищите и учите.
Вот вам ссылка - популярно, для домохозяек - поймете? :-)
http://www.elecab.ru/nva16.shtml