Силовой трансформатор
Доброго всем дня!!!
когда то очень давно читал одну статейку о том, как проверить силовой трансформатор на короткозамкнутые витки в первичной и вторичной обмотках. К сожалению в голове мало , что осталось . Сейчас есть такой трансформатор, с подозрением на такую неисправность. Кто подскажет как его проверить на котороткозамкнутые витки???Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
-
20.10.2006, 07:10 #2
- Регистрация
- 25.10.2005
- Адрес
- Омск
- Сообщений
- 17
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
Я поступаю так. Беру неоновую лампочку и подключаю к сетевой обмотке. На другую обмотку кратковременно контачю +12 вольт. Если нет межвитковки лампочка вспыхивает, если есть то нет.
Александр
-
20.10.2006, 07:24 #3
- Регистрация
- 13.06.2005
- Адрес
- Запорожье
- Возраст
- 72
- Сообщений
- 670
- Поблагодарили
- 32
- Поблагодарил
- 104
Еще можно сравнить ток холостоого хода трансформатора с заведомо исправным Ток хх тр-ра с завареным магнитопроводом больше чем у такого же тр-ра с магнитопроводом закрепленного механически. Ток хх в процессе эксплуатации может увеличиваться из-за коррозии магнитопровода от влажности.
Если вообще нечем мерять - поставте его на номинальную нагрузгу и проследите нагрев тр-ра во времени.Есть не сложные приборы для определения К.З.витков.
Желаю успехов!595. Виктор (UR5QOP)
-
20.10.2006, 07:47 #4
- Регистрация
- 09.06.2004
- Адрес
- Белово
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 625
- Поблагодарили
- 79
- Поблагодарил
- 223
Благодарю, сегодня буду разбираться
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
|
Социальные закладки