Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW5C
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Moscow
    Возраст
    42
    Сообщений
    2,798
    Поблагодарили
    1968
    Поблагодарил
    3661
    Цитата Сообщение от mngmnz Посмотреть сообщение
    Если бы это был единственный обрыв... Такие проблемы регулярно возникают, особенно если сигнализация старая.Я практически только тем и занимаюсь, что ищу эти обрывы. Вот я и хочу чего-нибудь придумать, чтобы увеличить производительность труда.
    Тогда всё-таки есть смысл в закупке вашей организацией генератора со щупом. У нас 3 штуки таких на отдел из 40 человек... А вот рефлектометра нет... Есть только для оптики.

    Других способов, к сожалению, не знаю...

  2. #17
    Модератор
    Регистрация
    18.01.2003
    Адрес
    Кишинёв
    Возраст
    52
    Сообщений
    4,314
    Поблагодарили
    1787
    Поблагодарил
    7966
    Для таких целей купили тестер FLUKE. Начиная от одной пары и заканчивая коаксиалами и UTP - сразу говорит что и на каком расстоянии случилось. То что искали сутками теперь легко определяется за пару часов (из которых пара минут измерения,а остальное время - перемещения между точками).

  3. #18
    Very High Power Аватар для RW5C
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Moscow
    Возраст
    42
    Сообщений
    2,798
    Поблагодарили
    1968
    Поблагодарил
    3661
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Для таких целей купили тестер FLUKE. Начиная от одной пары и заканчивая коаксиалами и UTP - сразу говорит что и на каком расстоянии случилось. То что искали сутками теперь легко определяется за пару часов (из которых пара минут измерения,а остальное время - перемещения между точками).
    А какая у него точность?? На 100 метров, например...

  4. #19
    Без позывного
    Регистрация
    22.04.2008
    Возраст
    43
    Сообщений
    7
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Цитата Сообщение от RA6HM Посмотреть сообщение
    на вооружение можно взять любой радиоприёмник с ручной регулировкой по ВЧ, даже детекторный, только прийдётся генератор промодулировать.
    А может кто-нибудь дать ссылки на самодельные конструкции такого приёмника и генератора?

  5. #20
    Модератор
    Регистрация
    18.01.2003
    Адрес
    Кишинёв
    Возраст
    52
    Сообщений
    4,314
    Поблагодарили
    1787
    Поблагодарил
    7966
    Цитата Сообщение от RW3AFY Посмотреть сообщение
    А какая у него точность?? На 100 метров, например...
    Точно не скажу, так как в реальных условиях соответствие показаний и реальных длин до сантиметра мерить трудновато. По метражу пока совпадало.

  6. #21
    Big Gun
    Регистрация
    05.06.2002
    Возраст
    72
    Сообщений
    6,032
    Поблагодарили
    1347
    Поблагодарил
    300
    для: mngmnz

    Зайдите в своё ближайшее отделение телекоммуникаций и связи. Найдите начальника цеха кабельных сетей и объясните свою проблему.
    Уверен, что Вам не просто помогут с цифровым тестером кабельных линий FLUKE, но и пошлют с Вами своего человека-профессионала, чтобы на месте решить этот технический вопрос.

    Работник телекоммуникаций с 22-летним стажем:

  7. #22
    Very High Power Аватар для RV9CX
    Регистрация
    21.11.2007
    Адрес
    Екатеринбург
    Возраст
    48
    Сообщений
    4,682
    Поблагодарили
    1828
    Поблагодарил
    2226
    Цитата Сообщение от UA9UNG Посмотреть сообщение
    Емкость кабеля прямо пропорциональна его длине, если есть возможно более менее точно померить емкость поврежденного кабеля и куска кабеля известной длины , вы легко определите место повреждения.
    Если ничего нет, но очень нужно, то возможно что-то выйдет из этого (в продолжение оценки емкости линии и пр.): антенные анализаторы (неплохие и выше) могут мерить Distance-to-fault. Имея даже АА330 кагбэ теоретически можно что-то намерить, но помнить об ограничениях:
    1. Линия должна быть ТОЧНО разорвана
    2. Коэф укорочения для ТРП нужно указать максимально точно
    3. Еще есть проблемы с соединением Вашей линии с дургими элементами системы.

    Однако, попробовать все же стОит - при наличии аналогичного прибора - а почему и нет? Сам симметричные линии не мерил - просто как идея. Я уверен, +- 2 метра Вы угадаете..

  8. #23
    Без позывного
    Регистрация
    22.04.2008
    Возраст
    43
    Сообщений
    7
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Проблему решил всё-таки.Использую тестер MS-48M(chip-dip.ru/product0/1441.aspx)купил за 100р, реагирует на электромагнитное излучение.Подключаю оборванную жилу к фазе через индикаторную отвёртку, другую жилу заземляю.Если тестер пищит по всей длине,то надо добавить сопротивление в цепь, чтобы уровень сигнала после обрыва был ниже порога чувствительности тестера.

Похожие темы

  1. Как найти место обрыва в кабеле?
    от RX3DU в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 15:41
  2. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  3. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  4. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
  5. HELP! Помогите найти (АЦП)
    от alex100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2003, 15:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×