    намотал первый транс тс 180 для 2-х гк 71,но после часовой работе в эфире ,греется сильно,хотя накальная обмотка транса намотана проводом 1,8мм.транс старый и был долго на улице.нашел другой тс180 и намотал накал,хотя рассчитал на 24в,но получилось 25 с копейками,не хочется его разбирать и разматывать,тем более я наматывал 2-мя проводами 1,2мм в параллель.что вы мне посоветуеете?слышал ставят диоды,какие и как?спасибо.

  2. #17
    Very High Power Аватар для RK3DL
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Подольск, Московская обл.
    Возраст
    77
    Сообщений
    1,264
    Поблагодарили
    1000
    Поблагодарил
    692
    Цитата Сообщение от UN7NAG Посмотреть сообщение
    что вы мне посоветуеете?
    Лично вам я посоветую увеличить диаметр провода до 2 мм. т.к. диаметр в 1.8мм маловат. Каждая обмотка намотанная проводом 1.2мм даст вам ток 2.25 А, а лампа ГК 71 потребляет 3А по накалу. Необходимый диаметр провода рассчитывается по простой формуле. D=0,8*корень квадратный из I, где D- диаметр провода в мм., I- необходимый вам ток в Амперах.Единственный выход - это намотать накальную обмотку тремя проводами D=1,2 мм. И ни каких диодов, ни разу не встречал диодов, которые бы могли увеличить ток обмоток трансформатора.

  3. #18
    Standart Power Аватар для US1UU
    Регистрация
    12.06.2006
    Адрес
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    Возраст
    67
    Сообщений
    301
    Поблагодарили
    85
    Поблагодарил
    49
    << рассчитал на 24в,но получилось 25 с копейками,не хочется его разбирать и разматывать,тем более я наматывал 2-мя проводами 1,2мм в параллель.что вы мне посоветуеете?слышал ставят диоды,какие и как?спасибо. >>
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    . И ни каких диодов, ни разу не встречал диодов, которые бы могли увеличить ток обмоток трансформатора.
    Насколько я понял,речь идет о том как погасить лишнее напряжение,а не как увеличить ток ! Есть 25,надо 24в. По постоянке делал,с 12 на 9в в автомобиле,для питания мага.В вашем случае ,по идее,должно получиться.При работе в цепи на диоде падает определенное напряжение(данные в справочнике).Набираем цепочку из диодов для погашения "лишнего" U,вот собственно и все. Диоды на ток больше тока накала. Хотя,честно сказать,не встречал еще такого решения проблеммы для накальных цепей .

  4. #19
    Silent Key
    Регистрация
    13.12.2008
    Адрес
    Москва
    Возраст
    82
    Сообщений
    2,232
    Поблагодарили
    5953
    Поблагодарил
    371
    25 Вольт для ГК-71 не страшно , даже "веселее" будут работать ! На судах бортсеть 27 Вольт и ничего , все работало превосходно !

  5. #20
    Standart Power
    Регистрация
    07.06.2010
    Сообщений
    145
    Поблагодарили
    85
    Поблагодарил
    220
    Юрий,не понятно ,у вас под нагрузкой 25 вольт,или в холостом режиме?

  6. #21
    Low Power
    Регистрация
    20.02.2010
    Сообщений
    94
    Поблагодарили
    3
    Поблагодарил
    20
    25,...вольт при холостом ходе.

    Добавлено через 7 минут
    Для rk3dl речь идет р напряжении,а не о токе.я же говорю,что провод 1,2 намотаны параллельно,т.е.одна обмотка.а поверх ее другая точно же такая и соединены параллельно и так на 2-х катушках.все таки я думаю,что надо перемотать,т.к.в сети бывает 235вольт.а на счет диодов,мне говорили на cqham.ru,но я также не слышал,что так делают.

  7. #22
    Very High Power
    Регистрация
    06.09.2010
    Сообщений
    1,156
    Поблагодарили
    163
    Поблагодарил
    22
    Цитата Сообщение от UN7NAG Посмотреть сообщение
    на счет диодов
    Каждый диод, если через него течёт ток, требует напряжения на отпирание. Это около 0,5-1 V. Его ещё называют-прямое напряжение. Если включить 2 диода встречно-параллельно, то можно погасить около 1 вольта переменки. Допустимый ток диодов должен быть ~10А.для 2 ГК-71 У Д-246=1,5 V

  8. #23
    Very High Power Аватар для RK3DL
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Подольск, Московская обл.
    Возраст
    77
    Сообщений
    1,264
    Поблагодарили
    1000
    Поблагодарил
    692
    Цитата Сообщение от UN7NAG Посмотреть сообщение
    Для rk3dl речь идет р напряжении,а не о токе.я же говорю,что провод 1,2 намотаны параллельно,
    Юрий я прекрасно понял и опять вам повторю, что ток даваемый одной обмоткой намотанной проводом 1,25 дает ток 2,25А. Две обмотки дают 4,5 А. Ток потребляемый 2 лампами 6 А. Поэтому ваш тр-р и будет греться. Так что, хотите вы не хотите, но придется его перематывать. Он не проходит как по току, так и по напряжению.
    Ну а насчет диодов, то на каждом будет бесполезно рассеваться мощность около 6 Ватт. Их надо будет ставить на радиаторы. Тогда уж проще поставить в цепи накала высокоомные дроссели и тем погасить излишек напряжения.

  9. #24
    Big Gun
    Регистрация
    05.06.2002
    Возраст
    72
    Сообщений
    6,035
    Поблагодарили
    1348
    Поблагодарил
    301
    Цитата Сообщение от UN7NAG Посмотреть сообщение
    намотал первый транс тс 180 для 2-х гк 71,но после часовой работе в эфире ,греется сильно,хотя накальная обмотка транса намотана проводом 1,8мм.транс старый и был долго на улице.нашел другой тс180 и намотал накал
    Ток накала ГК-71 - 3А.
    Напряжение транса - 25В.
    Мощность отбираемая у транса двумя лампами 6х25=150Вт, а при форсированном напряжении накала вместо 21В, составит 160Вт.
    С учётом старого сердечника с некачественным стыком керна - потери магнитного потока и увеличенный ток х.х.
    Таким образом, общая габаритная мощность реального транса не 180Вт, а 150Вт(!).
    При полной мощности нагрузки 160Вт при 150Вт возможных, без расчётного запаса и неизвестной зоны естественного охлаждения, после контрольного времени прогона более часа, Ваш трансформатор с любым сечением провода вторичной обмотки будет аккуратно греться.

  10. #25
    Аватар для RX1AG
    Регистрация
    30.07.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    Поблагодарили
    2478
    Поблагодарил
    714
    Перематывать не следует .Эти лампы имеют прямой накал, они "дубовые " ,и не боятся лишних вольт по накалу ....Румянцев - UA1DZ используя эти лампы давал им и по 30 в накала для форсажа

  11. #26
    Big Gun
    Регистрация
    05.06.2002
    Возраст
    72
    Сообщений
    6,035
    Поблагодарили
    1348
    Поблагодарил
    301
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Румянцев - UA1DZ используя эти лампы давал им и по 30 в накала для форсажа
    У Г.Румянцева этих ламп был ящик и не один.
    Что ли Вы не понимаете проблемы автора с перегревом трансформатора? Причём здесь: -"Давай жару!"?

  12. #27
    Very High Power
    Регистрация
    06.09.2010
    Сообщений
    1,156
    Поблагодарили
    163
    Поблагодарил
    22
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    проблемы автора с перегревом трансформатора?
    Можно поставить реле с 2-я переключ. контактами. Приём-накалы последовательно, передача-параллельно. Нагрев мгновенный. 60-70% времени тр-р будет работать в режиме 50% мощности.

  13. #28
    Big Gun
    Регистрация
    05.06.2002
    Возраст
    72
    Сообщений
    6,035
    Поблагодарили
    1348
    Поблагодарил
    301
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Можно поставить реле с 2-я переключ. контактами. Приём-накалы последовательно, передача-параллельно. Нагрев мгновенный. 60-70% времени тр-р будет работать в режиме 50% мощности.
    Это вариант искусственного обхода надуманной проблемы.
    Есть ещё проще - установить кулер для охлаждения транса.

  14. #29
    Very High Power
    Регистрация
    06.09.2010
    Сообщений
    1,156
    Поблагодарили
    163
    Поблагодарил
    22
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    установить кулер для охлаждения
    Вы предлагаете тратить энергию, а я экономить. И не только электричество.

  15. #30
    Big Gun
    Регистрация
    05.06.2002
    Возраст
    72
    Сообщений
    6,035
    Поблагодарили
    1348
    Поблагодарил
    301
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Вы предлагаете тратить энергию, а я экономить.
    И на "сэкономленные" деньги купить ящик радиоламп используемых в форсированном режиме.

Похожие темы

  1. Трансформатор 220 v/AC -> 24 v/DC
    от TEHNIKI в разделе Источники питания
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 01:06
  2. Трансформатор
    от Marl в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 01:22
  3. Трансформатор для РА
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 06:07
  4. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  5. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×