Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 172021222324252627
Показано с 391 по 404 из 404
Like Tree145Спасибо

Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн

  1. #391
    Big Gun Аватар для R3MM
    Регистрация
    20.09.2005
    Адрес
    г. Ярославль или где то рядом
    Возраст
    77
    Сообщений
    8,285
    Поблагодарили
    3854
    Поблагодарил
    3486
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Миллион Вольт, миллион Ампер......
    Да любой проводник - просто мелкая проволочинка...
    Которая испарится при первом ударе.
    Михаил, ты рассуждаешь как простой электрик, а с разрядом молнии всё хитрее. Тут скорее всего надо быть физиком, энергия разряда протекает не только по проводнику, но и по воздуху рядом с ним, вокруг него. Где то читал, что на деревянных домах проводник молниеотвода должен быть расположен на некотором расстоянии от стены. Не последнее значение в таких процессах кроме миллион Вольт, миллион Ампер имеет время, которое там измеряется в миллисекундах.
    Ещё раз, назначение молниезащиты - снизить риск, в случае попадания свести его к минимуму. Это работает, взять хотя бы наш НПЗ, стоит на высоком месте, колонны торчат на 40-50 м, внутри завода всё очень горючее. Молнии естественно в них попадают и ничего, все работает, в том числе приборы и др. электроника.
    Наличие молниезащиты жилых зданий и промышленных сооружений давно доказанная необходимость. У любого профессионального проектировщика даже мысль не возникнет надо её делать или нет. Нам любителям, остаётся только рассуждать как подешевле это сделать с своих конкретных условиях, ..... ну ещё приводить различные случаи из личной жизни.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.08.2022 в 11:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.

  2. #392
    TX SWL
    Регистрация
    24.12.2008
    Адрес
    Volgograd
    Сообщений
    3,174
    Поблагодарили
    1686
    Поблагодарил
    2498
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Не последнее значение в таких процессах кроме миллион Вольт, миллион Ампер имеет время, которое там измеряется в миллисекундах.
    Да, это не постоянный ток, а больше ВЧ.

  3. #393
    Кенгуру
    Регистрация
    16.02.2015
    Сообщений
    7,864
    Поблагодарили
    2392
    Поблагодарил
    449
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Где то читал, что на деревянных домах проводник молниеотвода должен быть расположен на некотором расстоянии от стены.
    Для чего? Если избежать воспламенения то ... моему соседу в ТВ антенну попала молния, сгорел( перестал работать) телевизор и холодильник, а в кабеле исчезла центральная жила... то есть как будто её там никогда и не было, без каких либо заметных следов оплавления диэлектрика...

  4. #394
    Big Gun Аватар для RX4CD
    Регистрация
    02.01.2009
    Адрес
    SA-43
    Возраст
    66
    Сообщений
    10,777
    Поблагодарили
    5334
    Поблагодарил
    2599
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Где то читал, что на деревянных домах проводник молниеотвода должен быть расположен на некотором расстоянии от стены.
    Верно. В случае сильного мгновенного нагрева проводника есть возможность возгорания деревянных частей дома. Для этого проводник располагают на некотором расстоянии от поверхности. На анкерах или шпильках.

  5. #395
    Very High Power Аватар для UA3GFX
    Регистрация
    13.10.2009
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    2,810
    Поблагодарили
    561
    Поблагодарил
    1896
    Цитата Сообщение от RX4CD Посмотреть сообщение
    На анкерах или шпильках.
    Изоляторах.
    Если не искажаю , 180 мм.
    Пока лежал в Бакулева , в начале августа у нас в Липецке
    была мощнейшая гроза.
    Это расстояние , было уменьшено по ряду причин.
    Результат: пробой на кровлю из металло-черепицы, а
    и соответственно возгорание проводки на 2-м этаже дома.
    Потушили пожар.
    Благо семья была дома и исправен порошковый огнетушитель.

  6. #396
    Big Gun Аватар для R3MM
    Регистрация
    20.09.2005
    Адрес
    г. Ярославль или где то рядом
    Возраст
    77
    Сообщений
    8,285
    Поблагодарили
    3854
    Поблагодарил
    3486
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    .... моему соседу в ТВ антенну попала молния, сгорел( перестал работать) телевизор....
    Пишите дальше интересные истории.
    Молниезащита должна быть и она должна сделана по тем правилам которые действуют в настоящее время.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.08.2022 в 08:33.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.

  7. #397
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    Регистрация
    23.04.2011
    Адрес
    KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
    Возраст
    59
    Сообщений
    3,818
    Поблагодарили
    1897
    Поблагодарил
    3263
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Есть две мачты. Одна - 80м, вторая 40.
    Расстояние между мачтами 100м.
    Почему, ударило в мачту 40 м ???
    Теория вероятностей -)) Дело в том, что 80-метровая мачта защитит 40-метровую в ста метрах от нее с вероятностью, близкой к нулю. Простыми словами - не защитит совсем.

    В литературе можно найти картинки зон защиты вертикального молниеотвода с указанными вероятностями. На память не вспомню численное значение вероятности (95 или 99 процентов), но речь идет о защите пространства внутри конуса с углом 90 градусов при его вершине.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.09.2022 в 18:04.
    Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.

  8. #398
    Very High Power Аватар для R3MO
    Регистрация
    05.07.2005
    Сообщений
    3,081
    Поблагодарили
    612
    Поблагодарил
    274
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Есть две мачты. Одна - 80м, вторая 40.
    Расстояние между мачтами 100м.
    Почему, ударило в мачту 40 м ???
    Сильно зависит от геометрии проводников на мачте. Чем меньше радиус поверхности проводника, тем бОльшая локальная напряженность электрического поля около него. По-простому - на острых частях даже более низкой мачты раньше возникает коронный разряд, а он то молнии и нужен в первую очередь. Поэтому то место, куда удар молнии не желателен, надо делать более округлым. (Типа шарики на конце штыря.) А конец другой мачты, которая с громоотводом - наоборот заострять.
    Вообще есть программы расчета электрических полей. Для плоских и осесимметричных задач это совсем несложно.
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    80-метровая мачта защитит 40-метровую в ста метрах от нее с вероятностью, близкой к нулю.
    Вообще-то электрическое поле между заряженной тучей и землей практически однородно. Всё зависит именно от локальных неоднородностей на земле.

  9. #399
    Very High Power Аватар для RA9UEK
    Регистрация
    18.04.2009
    Сообщений
    2,193
    Поблагодарили
    440
    Поблагодарил
    147
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Есть две мачты. Одна - 80м, вторая 40.
    Расстояние между мачтами 100м.
    Вот здесь найдете ответ. Рисунок 3.1 и таблица 3.4. Вторая мачта не попадает в зону защиты первой, даже нижняя ее часть.

  10. #400
    Low Power Аватар для UA3PKY
    Регистрация
    07.08.2011
    Возраст
    43
    Сообщений
    50
    Поблагодарили
    21
    Поблагодарил
    15
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG20230707095529.jpg 
Просмотров:	13 
Размер:	1.03 Мб 
ID:	342365Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG20230707095542(1).jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	1.19 Мб 
ID:	342366Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG20230711104820.jpg 
Просмотров:	5 
Размер:	1.13 Мб 
ID:	342367Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG20230707095538.jpg 
Просмотров:	14 
Размер:	2.03 Мб 
ID:	342370
    В пятницу в мой Виндом попала молния. Благо трансивер был на даче. А вот коммутация в усилителе вылетела. Погода ничего не предвещала. Внезапно туча и молния. Высота антенны от земли была 35м.

  11. #401
    Big Gun Аватар для R3MM
    Регистрация
    20.09.2005
    Адрес
    г. Ярославль или где то рядом
    Возраст
    77
    Сообщений
    8,285
    Поблагодарили
    3854
    Поблагодарил
    3486
    Керамический изолятор тоже молния разрушила?

  12. #402
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    63
    Сообщений
    4,336
    Поблагодарили
    1918
    Поблагодарил
    495
    Цитата Сообщение от UA3PKY Посмотреть сообщение
    в мой Виндом попала молния.
    Не похоже, при прямом попадании молнии он просто бы испарился. Это скорее всего наводка электромагнитного импульса молнии.

  13. #403
    Low Power Аватар для UA3PKY
    Регистрация
    07.08.2011
    Возраст
    43
    Сообщений
    50
    Поблагодарили
    21
    Поблагодарил
    15
    Возможно и наводка. В это время находился в шэке. Облако было низко и от грома сработали почти все сигналки авто во дворе. Антенна была подключена к усилителю и из кабеля который подключается к трансиверу вспыхнуло не слабо, разрядившись на провод коммутации усилителя. Сразу глянул в окно, антенна болталась между домами. А разбитый изолятор связываю с этим, до было нормально и удариться он не обо что не мог.

  14. #404
    Big Gun Аватар для R6LCF
    Регистрация
    21.04.2015
    Адрес
    г.Таганрог
    Возраст
    70
    Сообщений
    5,072
    Поблагодарили
    1502
    Поблагодарил
    1102
    Сегодня была очень неплохая гроза над городом.У меня антенны отключены,управление поворотным устройством Yaesu.....отключено,шнур сетевой карты для SDR отключен.Вроде все в порядке. Приехал домой, а на компе нет интернета,вот так.Роутер общий ,для двух ТВ и компа.ТВ работают ,а комп нет.Но у меня в компе вторая сетевая карта для SDR,представьте работает.Ну думаю накрылась сетевая карта непосредственно компа,ан нет.В роутере перешел на другой слот и комп заработал,в роутере ячейка накрылась.Жалко но не смертельно.Хотя как посмотреть.Прошлое лето накрылась сетевая карта для SDR пришлось покупать,да и роутер пришлось новый купить.Этим летом по другому.Весело живем,главное не скучно!

Похожие темы

  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×