Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 202324252627282930
Показано с 436 по 442 из 442

Тема: Заземление в квартире

  1. #436
    High Power Аватар для R5FQ
    Регистрация
    12.01.2012
    Адрес
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    Возраст
    33
    Сообщений
    569
    Поблагодарили
    47
    Поблагодарил
    250
    Цитата Сообщение от RL7PAI Посмотреть сообщение
    Разрядник на ГЗШ присоединять не следует, а нужно соединить на молниезащиту (технически, наверное, это будет сложнее)
    Я так понимаю от этого же прутка кинуть провод по стене в квартиру и на него посадить грозоразрядник ?

  2. #437
    QRP
    Регистрация
    12.01.2010
    Возраст
    69
    Сообщений
    20
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    Я вот промерил - этот контур на моем доме оторван с одной стороны и примерно 300 Ом относительно батарей отопления и нуля сети. Статику конечно отведет - но надежнее вынести все же настоящий нулевой потенциал сети на мачту. И заземлять все антенны переключателем, закончив работу в эфире.

  3. #438
    QRP
    Регистрация
    12.01.2010
    Возраст
    69
    Сообщений
    20
    Поблагодарили
    0
    Поблагодарил
    0
    вынесешь надежный защитный ноль от батареи отопления на мачту - и будешь заземлять антенны - плевать будет на состояние контура грозозащиты здания - бывает он совсем оборван. И грозоразрядник незачем...

  4. #439
    Big Gun Аватар для R3MM
    Регистрация
    20.09.2005
    Адрес
    г. Ярославль или где то рядом
    Возраст
    77
    Сообщений
    8,285
    Поблагодарили
    3859
    Поблагодарил
    3486
    Цитата Сообщение от UA9CEM Посмотреть сообщение
    ....вынесешь надежный защитный ноль от батареи отопления на мачту.....
    А с чего Вы взяли что он будет надёжный? Все дома разные и сделаны в разные годы и разным "специалистами".
    Особенно "подходит" если трубы отопления собраны на резьбовые соединения с льном и краской, "для лучшего контакта".
    Ещё с детских лет учили в книжках, провод заземления в окно и закопать лист металла.

    ПУЭ изд 7. Пункт 1.7.110. гласит:
    Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей, трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с пунктом 1.7.82.


    Отдельным пофигистам в качестве исключения можно. )))))))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.05.2018 в 22:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.

  5. #440
    Very High Power
    Регистрация
    19.01.2009
    Возраст
    66
    Сообщений
    1,954
    Поблагодарили
    819
    Поблагодарил
    582
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=414
    Выравнивание потенциалов.
    +100

    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    А в старых домах - часто ванная имеет соединение тросиком все с тем же стояком холодной воды(зачем?).

    Как раз насчет того , что и как должно быть.
    Вот, к примеру, кусочек из плана работ по электроэнергии, проводимых сегодня при капитальном ремонте жилого многоквартирного дома 1959 года постройки.
    Мы, контролирующая группа от собственников по капремонту, потребовали весь проект по всем работам и не принимали его до тех пор, пока не будет расписан каждый шаг, согласно нормам, ну и дальше будем контролировать выполнение.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2018-05-04 в 23.22.12.png 
Просмотров:	26 
Размер:	251.3 Кб 
ID:	210901


    А заземляться надо на щит, где есть шина заземления, а не на трубы.

  6. #441
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    Регистрация
    23.04.2011
    Адрес
    KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
    Возраст
    60
    Сообщений
    3,825
    Поблагодарили
    1904
    Поблагодарил
    3293
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Разрядников много…, но мне представляется, что все они больше рассчитаны на статику – уж больно хилые. Вы про какой-то конкретный говорите, какой?
    Разрядник с антенны на мачту нужен такой, чтобы выдержал ток молнии (в среднем порядка 100 килоампер). Можно самодельный с воздушным зазором, см. рекомендации DL2KQ. Сечение шины молниеотвода с мачты на штатную грозозащиту здания не менее 80 мм кв.

    Основной ток разряда молнии ни в коем случае не должен протекать внутри любых помещений здания. Только снаружи.

    Статья: Молниезащита объектов связи

    Презентация по молниезащите
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.05.2018 в 11:39.
    Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.

  7. #442
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    Регистрация
    16.12.2010
    Адрес
    Ставрополь
    Возраст
    72
    Сообщений
    8,267
    Поблагодарили
    3050
    Поблагодарил
    3514
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Только снаружи.
    Так и есть - http://dl2kq.de/ant/kniga/7722e.htm
    Но это не всё. Надо не забыть - http://dl2kq.de/ant/kniga/7731e.htm
    Пригодится также это - Журнал Радио 1 номер 2002 год. РАДИО - О СВЯЗИ
    и это - Грозозащита

Похожие темы

  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  4. Электропроводка в квартире
    от RM4Y в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:57
  5. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×