01.12.2022, 19:46 #331
- Регистрация
- 24.12.2008
- Адрес
- Volgograd
- Сообщений
- 3,232
- Поблагодарили
- 1713
- Поблагодарил
- 2525
"Комплекс" моих мер.
Трёхфазный фидер. Ноль в воздух в ближайшей округе. Отпиливание "повторок", отсоединение от арматуры и всяческих заземляющих контуров.
Далее, дросселирование. Блокконденсаторы только между 4-мя проводами и в сторону потребителя., но НЕ на массу, корпус, заземление.
Питание аппаратуры 220в через разделительный тр- р. Умощнители от 3-х фаз после фильтра.
Заземление только радиочастотное, не соединённое с эл.тех. контуром заземления. Применял веер проводов в изоляции от 10 до 40м количеством 32шт., примерно по десятку каждой длины, лежащих на земле.
От стола до сборного коллектора РЧ заземления стальная полоса 5м длины.
Все коаксиальные фидеры защищены от местных наводок третьим экраном и ферритами. Плюс прокладка кабеля максимально к заземлённым конструкциям, как то, мачты, ж/б стена. Чтобы поменьше был в воздухе.
На 160 заметно помог резонансно отсимметрированный двухпроводный фидер.
По субъективной оценке С-метром, радиосмог упал с 9 баллов на 4-5 на 160м. до 2-3 баллов на 40.
Перепроверял, перебрасывая проводок с корпусов аппаратуры на ноль, соединяя его с контуром элт заземления.
Мои "усилия" оказались весьма не напрасны. В 15м от полотна ближайшей антенны проходила ЛЭП 35кв, а в 150м 110кв.Радио слышит! Радио знает!
-
01.12.2022, 19:57 #332
-
01.12.2022, 20:30 #333
- Регистрация
- 24.12.2008
- Адрес
- Volgograd
- Сообщений
- 3,232
- Поблагодарили
- 1713
- Поблагодарил
- 2525
Попробуйте даже антенну гальванически от приёмника отвязать. Увидите положительный эффект.
Радио слышит! Радио знает!
-
02.12.2022, 03:48 #334
- Регистрация
- 06.09.2009
- Сообщений
- 1,349
- Поблагодарили
- 1868
- Поблагодарил
- 237
-
02.12.2022, 09:31 #335
- Регистрация
- 08.10.2016
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 3,284
- Поблагодарили
- 2220
- Поблагодарил
- 4344
Речь идёт не об ЭФИРНЫХ помехах, а о тех, что проникают по сетевым проводам.
В воздуха могут распространяться только упругие, продольные волны, т.е. звук
Поможет. Помогать, это не делать ВСЁ работу, а только часть её. Поможет, вот такой.
Не думал что надо объяснять принцип работы трансформатора. Надеюсь найдёте и короткие силовые линии и длинные. Если не понятно - помогу.
-
02.12.2022, 11:45 #336
- Регистрация
- 30.04.2010
- Адрес
- New-Troitsk
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 1,725
- Поблагодарили
- 612
- Поблагодарил
- 492
Что такое Фвч и Фнч на картинке?
-
02.12.2022, 12:17 #337
- Регистрация
- 16.04.2003
- Адрес
- Melitopol
- Возраст
- 52
- Сообщений
- 339
- Поблагодарили
- 102
- Поблагодарил
- 58
-
02.12.2022, 13:59 #338
- Регистрация
- 16.02.2015
- Сообщений
- 7,855
- Поблагодарили
- 2395
- Поблагодарил
- 449
-
02.12.2022, 15:19 #339
- Регистрация
- 08.10.2016
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 3,284
- Поблагодарили
- 2220
- Поблагодарил
- 4344
-
02.12.2022, 15:32 #340
- Регистрация
- 30.04.2010
- Адрес
- New-Troitsk
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 1,725
- Поблагодарили
- 612
- Поблагодарил
- 492
Тогда, в #335 неполностью нанесены обозначения.
-
02.12.2022, 16:28 #341
- Регистрация
- 03.11.2006
- Адрес
- MO27 - KN84
- Возраст
- 64
- Сообщений
- 4,494
- Поблагодарили
- 1997
- Поблагодарил
- 521
Речь идёт не об ЭФИРНЫХ помехах, а о тех, что проникают по сетевым проводам.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
-
02.12.2022, 16:36 #342
- Регистрация
- 30.04.2010
- Адрес
- New-Troitsk
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 1,725
- Поблагодарили
- 612
- Поблагодарил
- 492
Дело в способе намотки трансформатора. Близкое расположение обмоток увеличивает паразитную емкостную связь между ними, это хороший путь для помех, проникающих через сеть.
Хороший сетевой фильтр в помощь. Они (сетевые фильтры) по габаритам меньше трансформаторов, тем более - дополнительных развязывающих.
В старых ЭВМ стояли хорошие фильтры.Последний раз редактировалось RA9SVY; 02.12.2022 в 16:41.
-
02.12.2022, 16:59 #343
- Регистрация
- 08.10.2016
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 3,284
- Поблагодарили
- 2220
- Поблагодарил
- 4344
Прочтите посты ##309 и 323
и про это же в #335.
Вообще то .тексты как то принято читать, если уж решили поспорить. Только что спорить, если есть законы природы, которые познаются из наблюдений и опытов.
- - - Добавлено - - -
Решил что не нужно, тут народ просвещенный, намекнул и понятноПоследний раз редактировалось R9LV; 02.12.2022 в 16:52.
-
02.12.2022, 17:05 #344
- Регистрация
- 09.11.2008
- Адрес
- Екатеринбург
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 772
- Поблагодарили
- 534
- Поблагодарил
- 899
Может такая система и будет как-то работать НО..!.. если катушки удалены друг от друга. А так ВЧ поле прекрасно наведётся на вторую катушку. Вы видели развязывающие трансформаторы, чтобы катушки были так сильно разнесены..???? да и КПД такого трансформатора оставит желать лучшего. Основное назначение развязывающих трансформаторов - электробезопасность, убрать фазу. Остальное настолько малоэффективно, что можно пренебречь....И таки да - фильтр по сети справится намного лучше...
73! Сергей (RA9DM)
-
02.12.2022, 17:45 #345
- Регистрация
- 03.11.2006
- Адрес
- MO27 - KN84
- Возраст
- 64
- Сообщений
- 4,494
- Поблагодарили
- 1997
- Поблагодарил
- 521
Это не спор, а скорее обмен мнениями и опытом по этой проблеме.
Из наблюдений и опытов - дополнительный разделительный трансформатор не влияет на уровень помех в приемнике, ровно как и фильтр по питанию. Видимо помеха все ж наводится непосредственно на антенну...а не идет по сетевым проводам...
- - - Добавлено - - -
Для этого между обмотками и экран и одного слоя провода или медной фольги.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)