Страница 4 из 24 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 346
Like Tree159Спасибо

Тема: 2 вопроса о заземлении

  1. #46
    Very High Power Аватар для RA1QEA
    Регистрация
    27.08.2011
    Возраст
    70
    Сообщений
    1,923
    Поблагодарили
    702
    Поблагодарил
    248
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    ... Если это радиотехническое - для какой антенны? ...
    Нет такого понятия как радиотехническое заземление ни в ПУЭ ни ПТЭЭП. Это ваши выдумки.

    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Исчерпывающий ответ на вопрос ТС здесь: ...
    Нет, вот здесь - две книжечки: "Правила Устройства Электроустановок" (ПУЭ) и "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП).

    Выдержка из книжечки ПУЭ гласит: п. 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3: при измерении в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, сопротивление контура заземления должно быть: 15, 30 или 60 Ом, при измерении с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2, 4 или 8 Ом соответственно для напряжений 660, 380 и 220 Вольт.

    Выдержка из книжечки ПТЭЭП гласит: Приложение № 3, таблица 36 гласит: сопротивление контура заземления - 15, 30 или 60 Ом для напряжений сети 660-380, 380-220 и 220-127 Вольт соответственно (трёхфазная/однофазная сеть), а при измерении с учётом присоединённых повторных заземлений должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при напряжениях соответственно 660, 380 и 220 Вольт источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 Вольт источника однофазного тока.

    К различным электротехническим сооружениям предъявляются различные требования по обустройству рабочих и защитных (молнезащитных) контуров заземления. В этих книжечках найдёте ответы на все ваши вопросы.

    Для начала всем, кто собирается что то писать о устройстве заземляющих контуров, прочтите ПУЭ и ПТЭЭП, (не такие они и толстые).

    Цитата Сообщение от R6NI Посмотреть сообщение
    1. Будет ли лучше приём с заземлением?
    2. Как заземлить аппарат в много этажке, самый простой способ?
    Заземление аппаратуры никак не влияет на улучшение приёма.
    Если у Вас в доме трёхпроводная сеть, то заземляйте через неё.
    Если на аппаратуре есть ВЧ-напряжение, то занимайтесь антеннами, их согласованием, а не выдумывайте каких то "радиотехнических" заземлений, не соединяйте, как здесь советовали, через дроссели. ВЧ напряжение всё равно будет присутствовать на аппаратуре.

  2. #47
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    Регистрация
    23.04.2011
    Адрес
    KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
    Возраст
    59
    Сообщений
    3,800
    Поблагодарили
    1887
    Поблагодарил
    3253
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    ... комплект заземления 19 метров глубиной ... Это как, плохо или хорошо ?
    Для молниезащиты - очень хорошо.

  3. #48
    Very High Power
    Регистрация
    19.01.2009
    Возраст
    66
    Сообщений
    1,947
    Поблагодарили
    816
    Поблагодарил
    582
    Цитата Сообщение от RW3VR Посмотреть сообщение
    Хорошо бы это сделать во время строительства, в старом, обжитом доме это проблематично.
    Сейчас, во время проведения капремонта жилого фонда, делается все как надо, но правда при условии строгого контроля со стороны собственников, а иначе просто освоение бюджета.

  4. #49
    TX SWL
    Регистрация
    24.12.2008
    Адрес
    Volgograd
    Сообщений
    3,157
    Поблагодарили
    1681
    Поблагодарил
    2491
    Я так понимаю, что резонанс в заземлении "где- то рядом"? Но, так и не нашли...

  5. #50
    Пользователь Аватар для RK1NA
    Регистрация
    25.01.2006
    Адрес
    Петрозаводск
    Возраст
    76
    Сообщений
    6,031
    Поблагодарили
    2612
    Поблагодарил
    1516
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ПУЭ и ПТЭЭП,
    Настольная книга домохозяйки.
    ...
    А это настольная книга антенностроителя.
    Здесь и о защитном и о "радиотехническом" заземлениях.
    В объеме вполне достаточном для радиолюбителя

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	DSC02195 (Large).JPG 
Просмотров:	3 
Размер:	368.0 Кб 
ID:	230465

  6. #51
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    Регистрация
    23.04.2011
    Адрес
    KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
    Возраст
    59
    Сообщений
    3,800
    Поблагодарили
    1887
    Поблагодарил
    3253
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    две книжечки:
    У этих двух книжечек есть один большой изъян. Насущный вопрос о резонансах и радиочастотных импедансах сетей электропитания и заземления обойдён молчанием.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.03.2019 в 12:28.
    Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.

  7. #52
    Very High Power Аватар для RA1QEA
    Регистрация
    27.08.2011
    Возраст
    70
    Сообщений
    1,923
    Поблагодарили
    702
    Поблагодарил
    248
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    ... у меня в шеке установлен комплект заземления 19 метров глубиной , .... Это как, плохо или хорошо ?
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Для молниезащиты - очень хорошо.
    О том хорошо или плохо выполнено заземление нужно судить по изменениям, а не "на глазок".
    Это электричество - с ним шутки плохи!

    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Настольная книга домохозяйки. ... А это настольная книга антенностроителя. ...
    По этой "настольной книге домохозяек" производится монтаж, приёмка, эксплуатация и измерения всех электротехнических сооружений.
    А по "настольной книге антенностроителя" никакая комиссия принимать серьёзный электротехнический объект не будет, кроме RK1NA.
    Правила ПУЭ и ПТЭЭП для всех электротехнических объектов одинаковы.

    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Настольная книга домохозяйки. ... А это настольная книга антенностроителя. ...
    По этой "настольной книге домохозяек" производится монтаж, приёмка, эксплуатация и измерения всех электротехнических сооружений.
    А по "настольной книге антенностроителя" никакая комиссия принимать серьёзный электротехнический объект не будет, кроме RK1NA.
    Правила ПУЭ и ПТЭЭП для всех электротехнических объектов одинаковы.

    Интересно, какая "шарага" возьмётся производить монтаж по "настольной книге антенностроителя"? RK1NA, может ваша?

  8. #53
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    Регистрация
    23.04.2011
    Адрес
    KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
    Возраст
    59
    Сообщений
    3,800
    Поблагодарили
    1887
    Поблагодарил
    3253
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    нужно судить по изменениям,
    Могу предположить, что на глубине 19 метров эти изменения в сторону улучшения проводимости будут иметь место с достаточно большой вероятностью, благодаря стабильному круглогодичному наличию минерализированных грунтовых вод.

    То, что данные изменения должны быть подтверждены инструментально - так кто бы с этим спорил.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.03.2019 в 12:53.
    Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.

  9. #54
    Very High Power Аватар для RA1QEA
    Регистрация
    27.08.2011
    Возраст
    70
    Сообщений
    1,923
    Поблагодарили
    702
    Поблагодарил
    248
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    У этих двух книжечек есть один большой изъян. Насущный вопрос о резонансах и радиочастотных импедансах сетей электропитания и заземления обойдён молчанием.
    Если Вы не доверяете существующей системе разводки контура заземления по квартирам, то постройте свой, отдельный контур заземления согласно ПУЭ и ПТЭЭП. Но не факт, что в вашей системе не будут отсутствовать резонансные и радиочастотные импедансы.

    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Могу предположить, что на глубине 19 метров ...
    То, что данные изменения должны быть подтверждены инструментально - так кто бы с этим спорил.
    Не нужно предполагать, нужно измерять!
    Повторюсь: С электричеством шутки плохи!

    P. S.
    Был свидетелем монтажа контура заземления РВБ РУС-а. Ребята (мои хорошие знакомые) забили штыри заземления на 14 мтр, а сопротивление контура не было в норме. Применялась новая технология с использованием перфоратора, У этой системы есть изъян. У штыря. который забивается в землю, различный диаметр. Начало штыря, длиной около 100 мм, имеет бОльшый диаметр, чем остальной штырь. Поэтому нужно ждать пока сам штырь "заплывёт" землёй И только тогда сопротивление контура, возможно, будет в норме. Я им посоветовал соединить их контур с контуром заземления аппаратуры, которую эксплуатировал я, благо контуры находились рядом. После этого сопротивление контура пришло в норму и их главный инженер "дал добро" на эксплуатацию.
    Я знаю о чём пишу. Не один узел связи, НУП-ы, антенные мачты (высоты доходили до 90 мтр), боксы и аппаратуру РРЛС пришлось монтировать, принимать в эксплуатацию и производить измерения.

  10. #55
    Very High Power
    Регистрация
    08.10.2016
    Возраст
    73
    Сообщений
    3,124
    Поблагодарили
    2123
    Поблагодарил
    4132
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае
    А почему? Кусок железной трубу чем хуже провода брошенного на землю и работающего в качестве "земли" то есть противовеса? Даже если у соседа уже и пластик, куска этого хватит. А вода в система, насыщенная каустической содой (может и нет) не хуже по проводимости той же полусухой натуральной земли во что забиваем уголок. так что если для статики то тут никаких ограничений я лично не вижу. Однажды пропала сеть, фаза в квартире есть, нуля нет. неделю отопление "работало" вместо нуля, пока мастера исправляли. такое вот у неё качество. существуют ли нормативные ограничения не знаю, наверное уже есть (но на что их сейчас нет)Вот например в инструкции к моему ТХ
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Буфер обмена.jpg 
Просмотров:	11 
Размер:	152.2 Кб 
ID:	230469
    Третий раз обращаю внимание: я о заземлении а не про противовесы.

  11. #56
    Very High Power
    Регистрация
    08.10.2016
    Возраст
    73
    Сообщений
    3,124
    Поблагодарили
    2123
    Поблагодарил
    4132
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Удивляет резонанс арматуры
    Меня нет. 8 лет без нормальной антенны, работал на балконное ограждение (и значит на всё домовую арматуру), подгонял тюнером. Не Яги, но связи проводить можно. Есть же антенны "Заземлённые GP", а тут что не так. Я даже получаю удовольствие от таких QSO. Это как на рыбалку ходить: ты с удочкой, а они с тралом! А антенны я сделаю, не сразу, но сделаю.

  12. #57
    Пользователь Аватар для RK1NA
    Регистрация
    25.01.2006
    Адрес
    Петрозаводск
    Возраст
    76
    Сообщений
    6,031
    Поблагодарили
    2612
    Поблагодарил
    1516
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Правила ПУЭ и ПТЭЭП для всех электротехнических объектов одинаковы.
    Знаете, для меня эти правила в евро розетке.
    И вообще, эта тема не про монтаж электроустановок.

  13. #58
    Very High Power Аватар для RA1QEA
    Регистрация
    27.08.2011
    Возраст
    70
    Сообщений
    1,923
    Поблагодарили
    702
    Поблагодарил
    248
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    ... И вообще, эта тема не про монтаж электроустановок.
    Эта тема о эксплуатации контура заземления. А контур заземления входит в электроустановки. Или Вы не согласны?
    И вообше, по большому счёту, аппаратура радиолюбителя разве не является электроустановкой?

  14. #59
    Very High Power Аватар для RV4LX
    Регистрация
    12.12.2008
    Возраст
    58
    Сообщений
    2,555
    Поблагодарили
    966
    Поблагодарил
    739
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    А почему? Кусок железной трубу
    Так проще лишить соседа жизни, чем вашим электрическим стулом в виде заземления на батарею.
    P.S. Готов был морду начистить тому ..удаку, который заземлился за батарею. Когда менял дома батарею отопления, несколько раз ударило током, и при рассоединении труб искры сыпались, как от сварки. Но разве-ж гада вычислишь! К тому-же теплотрасса обмотана утеплителем на всей длине, и заземлением никак не может быть. Только мусоросборником помех.

  15. #60
    Пользователь Аватар для RK1NA
    Регистрация
    25.01.2006
    Адрес
    Петрозаводск
    Возраст
    76
    Сообщений
    6,031
    Поблагодарили
    2612
    Поблагодарил
    1516
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    аппаратура радиолюбителя разве не является электроустановкой?
    Мне стало совсем страшно жить.
    У меня дома электроустановка с неизмеренным сопротивлением заземления.

Похожие темы

  1. О заземлении...
    от R1SA в разделе Помехи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 14:43
  2. Вопрос о замене СБ-12а
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 09:56
  3. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  4. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  5. Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    от RN3AKA в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2004, 23:21

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×