В Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей приведены условия, при которых можно включать трансформаторы в параллельную работу. Так включают высоковольтные силовые трансформаторы, думаю что и для наших "мизерных" мощностей все это применимо. Вот условия:
- Соотношение мощностей не должно быть выше чем 1:3
- Коэффициент трансформации не должен отличаться более чем на 0,5%
- Напряжение короткого замыкания не должно отличаться на более чем 10%
- Группы соединения обмоток должны быть одинаковы
- Обмотки должны быть сфазированы.
Если принять 2 небольших однофазных трансформатора одного итипа из одной серии поставки одного завода изготовителя да еще и одинаковой мощности, то пункты 1, 3 и 4 можно сразу пропустить. Обязательно только сфазировать и на всякий случай померить разнцу в Ктрансформации. С учетом допуска не более 0,5% можно посчитать.
1-й трансформатор 220/18 В. Ктрансформации = 12,22222. У второго Ктр должно быть не более чем 12,22222*1,005=12,2833311 (ну или менее чем 12,22222*0,995). Т.е. подключив одновременно и измеряя цифровым прибором напряжение вторичной обмотки не должно быть ниже 17,91 В или выше чем 18,09 В, лучше меньше. Такие трансформаторы будут работать параллельно или на общую нагрузку после диодных мостов, только во втором случае надо поставить одинаковые диоды (после промеров).
Зависит от мощности наверное, на которую расчитан выпрямитель. Работать то будет, только эффективность такого выпрямителя будет не высока, ведь получиться 2 однополупериодных выпрямителя. Применяют эти схемы только при невысоких мощностях. Даже схема со средней точкой одного трансформатора имеет меньший КПД чем полноценный мост.Цитата:
Сообщение от Игорь 1967