Страница 12 из 45 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 665
Like Tree382Спасибо

Тема: Своими руками (не радио)

  1. #166
    Без подписи Аватар для RQ3P
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Оленино, Россия
    Возраст
    63
    Сообщений
    11,955
    Поблагодарили
    7597
    Поблагодарил
    2066
    Цитата Сообщение от RX4CD Посмотреть сообщение
    Если эта линии освещения защищена в распредщитке "левым китайским автоматом", то при хорошем КЗ в светильнике или в стене, ваш провод 0.75 кв.мм перегорит моментально. Или нагреется так, что изоляция поплывет. Вот тогда попробуйте найти место КЗ под штукатуркой или обшивкой.
    У меня на даче загорелся магазинный удлинитель. Не фуфло какое-на ПД с нами ездил.А тут включил 2,5 квт обогреватель и он поплыл и по середине коротнул. Причем я был на огороде. Сначала думал,что кончился только что купленный обогреватель,но потом заметил,что удлинитель пригорел к краске пола.Причем намертво. И УЗО в доме не сработал-был на 30 А.Сработал на столбе. После этого к удлинителям внимание особое и УЗО были заменены на 20 А.

  2. #167
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    64
    Сообщений
    4,501
    Поблагодарили
    2003
    Поблагодарил
    524
    Цитата Сообщение от RX4CD Посмотреть сообщение
    А слово "РЕЗЕТКА" применяют очень "продвинутые" электрики.))
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    Вот интересно просто, откуда это вообще взялось - рЕзетка? Не первый раз уже такое слышу
    "Дурак не поймет, умный не скажет" (С)
    99,9% поняли о чем речь, однако нашлись и "учителя словесности"
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Я понимаю есть сниппы снупы и т.д. Но...
    15 лет на освещение на даче лежит 0,75 провод. Проблем нет. совершенно.от слова совсем.
    ПУЭ написано не зря, и написано правильно, чтобы предотвратить аварии и пожары.
    Сечение провода выбирается не только их соображений тока, а еще провод и автомат защиты работают совместно, чтобы при коротком замыкании в самой дальней точке цепи, создавался ток достаточный для отключения автомата и провод выдерживал бросок тока короткого замыкания без перегрева, и тем более воспламенения. Поэтому и выбирал для осветительных сетей провод сечением 1,5 мм2. По ПУЭ наименьшее сечение проводов распределительных сетей жилых зданий 1 мм2.

    Примеры есть, недавно на соседней улице дотла сгорел дом из-за неисправности электропроводки. Так что лучше пусть чуть подороже но 1,5, чем подешевле 0,75, целее будет !
    Последний раз редактировалось RT8L; 08.08.2020 в 07:44.
    73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)

  3. #168
    Standart Power Аватар для RA3ST
    Регистрация
    07.03.2006
    Адрес
    д. Рожок, Рязанский р-н
    Возраст
    68
    Сообщений
    254
    Поблагодарили
    49
    Поблагодарил
    11
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    "
    ПУЭ написано не зря, и написано правильно, чтобы предотвратить аварии и пожары.
    Я бы сказал ПУЭ написано кровью, человеческой кровью
    И хотя я давно не электрик, добавлю свои пять копеек. Когда купил домик в деревне, первым делом поменял всю проводку. Ввод - СИП, магистральные линии - 4 кв. мм., розетки 2,5 кв. мм., освещение 1,5 кв. мм.
    Провод пустил в коробах. Легранд хорош, но дорогой, поэтому купил с начала в двух магазинах на пробу. Купленный в первом плавился при нагреве и тек, а другой, потрескивал, чернел, но не горел. Провода к коробках скручивал на длине 5 см. и пропаивал. Винтовое соединение хорошо, но если зимой дом топится наездами, то сырость сделает свое поганое дело со временем. Да, автоматы отдельно на каждую комнату и освещение.
    К сожалению, от пожара это не спасло, когда горит вся деревня, без разницы как у тебя сделана проводка. А в любом другом случае, чем больше ты потратишь на безопасность, тем спокойнее спишь.
    Удачи Илья!

  4. #169
    модераптор Аватар для RX3X
    Регистрация
    18.12.2002
    Адрес
    Калуга-Город Герой!!
    Возраст
    57
    Сообщений
    27,341
    Записей в дневнике
    33
    Поблагодарили
    15294
    Поблагодарил
    1610
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    После этого к удлинителям внимание особое и УЗО были заменены на 20 А.
    Где-то вычитал, что УЗО должно быть расчитано на ток, в 2-3 раза бОльший, чем суммарный максимальный ток в линии.
    Типа защита по току - не прямая его обязанность..
    Интересное дело.. Читаешь один ресурс, вроде все понятно. Читаешь другой - нишиша не понятно, потому что он противоречит первому..
    Читаешь третий-четвертый-пятый, и ловишь себя на мысли, что на 80% текста на этих ресурсах - одно и то-же слово в слово, иногда даже с одинаковыми картинками, но с разным оформлением.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    "Займитесь же делом каким-нибудь, хватит прожигать ценный невосполнимый ресурс (время) на пустопорожние споры.. На "Чебурашку" сходите чтоли.."(с)RX3X
    Мои Альбомы

  5. #170
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    64
    Сообщений
    4,501
    Поблагодарили
    2003
    Поблагодарил
    524
    Цитата Сообщение от RX3X Посмотреть сообщение
    Где-то вычитал, что УЗО должно быть расчитано на ток, в 2-3 раза бОльший, чем суммарный максимальный ток в линии.
    Типа защита по току - не прямая его обязанность..
    В УЗО НЕТ защиты по току! Для защиты по току нужен дополнительный автоматический выключатель или поставить дифавтомат, в нем защиты от утечки и сверхтока в одном флаконе.
    Еще должна соблюдаться селективность по токам: например ввод 32А, групповой щиток 25А, розетки 16 А, освещение 10 А.
    Т.е. каждый последующий по цепи автомат должен быть по току минимум на одну ступень ниже.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от RX3X Посмотреть сообщение
    Читаешь другой - нишиша не понятно,
    Поэтому лучше почитать первоисточник, а не его толкования...

  6. #171
    модераптор Аватар для RX3X
    Регистрация
    18.12.2002
    Адрес
    Калуга-Город Герой!!
    Возраст
    57
    Сообщений
    27,341
    Записей в дневнике
    33
    Поблагодарили
    15294
    Поблагодарил
    1610
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    В УЗО НЕТ защиты по току! Для защиты по току нужен дополнительный автоматический выключатель или поставить дифавтомат, в нем защиты от утечки и сверхтока в одном флаконе
    Подскажите, Александр, что это?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	epj.jpg 
Просмотров:	13 
Размер:	94.7 Кб 
ID:	271128

    С торца написано "Выключатель диференциальный (УЗО)"


    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Поэтому лучше почитать первоисточник, а не его толкования...
    Это самый дельный совет, что я слышал..
    С чего начинать?
    -И сказал Бог: "Да будет свет!!" - да?

    На прошлой странице показательный пример с способом ввода кабеля в дом.
    Один говорит: в металлической трубе категорически нельзя!
    Другие говорят: ни в чем больше, кроме металлической трубы нельзя!!
    Какие посоветуете почитать первоисточники хотя бы по одному этому примеру?
    Я подозреваю, что после прочтения оных, если оные найдутся, нарисуется третий вариант ввода в дом кабеля, и он тоже будет "единственно верным"

    Зарекался же ничего не спрашивать на радиолюбительских форумах..
    Извините, Александр, это не в Вашу сторону, это я вообще..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    "Займитесь же делом каким-нибудь, хватит прожигать ценный невосполнимый ресурс (время) на пустопорожние споры.. На "Чебурашку" сходите чтоли.."(с)RX3X
    Мои Альбомы

  7. #172
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    64
    Сообщений
    4,501
    Поблагодарили
    2003
    Поблагодарил
    524
    Цитата Сообщение от RX3X Посмотреть сообщение
    Подскажите, Александр, что это?
    Это УЗО с номинальным током 40А.
    Дифавтомат обозначается АВДТ "автоматический выключатель дифференциального тока".

    Что касается ввода кабеля в дом.
    Ввод подземный кабелем АВВГ 4х16 в пластиковой толстостенной полиэтиленовой газовой трубе, со стороны электриков никаких замечаний не было, да собственно они и делали ввод и подключение к электросети, пломбировку вводного автомата и электросчетчика, самому это делать не разрешено по ТУ.
    Последний раз редактировалось RT8L; 08.08.2020 в 10:16.
    73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)

  8. #173
    модераптор Аватар для RX3X
    Регистрация
    18.12.2002
    Адрес
    Калуга-Город Герой!!
    Возраст
    57
    Сообщений
    27,341
    Записей в дневнике
    33
    Поблагодарили
    15294
    Поблагодарил
    1610
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Это УЗО с номинальным током 40А.
    И вот эта штука пойдет мне на дачу?
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    "Займитесь же делом каким-нибудь, хватит прожигать ценный невосполнимый ресурс (время) на пустопорожние споры.. На "Чебурашку" сходите чтоли.."(с)RX3X
    Мои Альбомы

  9. #174
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    64
    Сообщений
    4,501
    Поблагодарили
    2003
    Поблагодарил
    524
    Цитата Сообщение от RX3X Посмотреть сообщение
    пойдет мне на дачу?
    Да пойдет, только нужно добавить автоматический выключатель с номиналом не более 40А, желательно 2-х полюсный, при этом кабель/провод должен иметь сечение никак не менее 4 мм2 по меди.

  10. #175
    Без подписи Аватар для RQ3P
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Оленино, Россия
    Возраст
    63
    Сообщений
    11,955
    Поблагодарили
    7597
    Поблагодарил
    2066
    Цитата Сообщение от RX3X Посмотреть сообщение
    Где-то вычитал, что УЗО должно быть расчитано на ток, в 2-3 раза бОльший, чем суммарный максимальный ток в линии.
    Типа защита по току - не прямая его обязанность..
    Интересное дело.. Читаешь один ресурс, вроде все понятно. Читаешь другой - нишиша не понятно, потому что он противоречит первому..
    Читаешь третий-четвертый-пятый, и ловишь себя на мысли, что на 80% текста на этих ресурсах - одно и то-же слово в слово, иногда даже с одинаковыми картинками, но с разным оформлением.
    Решай сам.Анализируй,прикидывай и решай.А интернет.....это интернет...

  11. #176
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    64
    Сообщений
    4,501
    Поблагодарили
    2003
    Поблагодарил
    524
    Цитата Сообщение от RX3X Посмотреть сообщение
    Какие посоветуете почитать первоисточники хотя бы по одному этому примеру?
    Когда начал стройку для меня настольной книгой стали "Правила устройства электроустановок", советы друзей специалистов в энергетике и конечно здравый смысл.
    У меня на вводе стоит автомат 32А, потом "противопожарный" дифавтомат 32А (500 мА), далее по разводке автоматы и дифавтоматы (30 мА) с номиналом 25А, таких токов более чем достаточно, по крайней мере не было ни одного отключения по перегрузке.
    Правда есть одна проблемка по временной селективности, при срабатывании дифавтомата 25А (30 мА), успевает сработать и 32А (500 мА) и вместо того чтобы обесточить только один участок сети , обесточивает весь дом....

  12. #177
    High Power
    Регистрация
    10.06.2013
    Возраст
    65
    Сообщений
    732
    Поблагодарили
    643
    Поблагодарил
    634
    УЗО на ввод ставить не рекомендую. Замучиетесь ходить включать после отключения при утечке тока в неисправных приборах, особенно связанных с водой. Лучше не экономить и поставить УЗО отдельно на стиралку, водогрейку, Эл. печь, духовку и т.д. и т.п. И ставить с разными токами утечки.
    73! Юрий

  13. #178
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    64
    Сообщений
    4,501
    Поблагодарили
    2003
    Поблагодарил
    524
    Цитата Сообщение от RX6CM Посмотреть сообщение
    И ставить с разными токами утечки.
    Так выбор не богат 10, 30,100,300,500... мА
    Вот уже не один год работают дифавтоматы 30 мА, проблем с ложными отключениями бытовой техники не было...

  14. #179
    Silent Key
    Регистрация
    01.03.2006
    Адрес
    LO97wr SV-60
    Возраст
    74
    Сообщений
    7,788
    Поблагодарили
    10423
    Поблагодарил
    2453
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    В УЗО НЕТ защиты по току! Для защиты по току нужен дополнительный автоматический выключатель или поставить дифавтомат, в нем защиты от утечки и сверхтока в одном флаконе.
    Всё верно!
    На корпусе УЗО указывают:
    номинальный дифференциальный ток отключения (или ток утечки)
    номинальный ток нагрузки
    Ток нагрузки — это максимально допустимый ток который может проходить через УЗО. Если этот ток будет выше указанного значения, то контакты УЗО его просто не выдержат. Само УЗО при этом не отключится т.к. оно не имеет встроенной защиты. Поэтому для УЗО нужно устанавливать автоматический выключатель или в просторечии "автомат", задача которого защита от превышения допустимых токовых значений.
    УЗО защищает не электропроводку, а человека от поражения электрическим током, а также следит за различными токовыми утечками которые могут произойти, например, при ухудшении изоляции. И на это указывает второй параметр — номинальный дифференциальный ток отключения (или ток утечки). Это следует пояснить. Внутри УЗО имеется трансформатор тока. Он имеет три обмотки: обмотку управления и две первичные обмотки. Первичные обмотки подключены встречно друг другу. По первой течёт ток к нагрузке, по второй ток течёт в обратном направлении от нагрузки.
    В нормальной ситуации, когда нет замыкания или повреждения изоляции, все токи, протекающие в обмотках одинаковы по величине, однако текут в противоположных направлениях. При этом они взаимно уравновешивают магнитные потоки в сердечнике трансформатора. Если возникнет ток утечки, то токи в фазном и нулевом проводнике будут неравны. К току который протекает по фазе, добавится ещё и ток утечки. Суммарный магнитный поток окажется не равным нулю и это приведёт к тому что в обмотке управления появится ток.
    Когда этот ток превысит (в зависимости от используемого УЗО) величину 10-30-100-300мА, силовые контакты устройства отключатся и электрооборудование будет обесточено.
    Существуют одномодульные дифавтоматы. Они имеют и УЗО, и автомат в одном корпусе.

  15. #180
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    64
    Сообщений
    4,501
    Поблагодарили
    2003
    Поблагодарил
    524
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Существуют одномодульные дифавтоматы.
    Такие пока не попадались, у меня стоят на 3,5 модуля, что бывает не совсем удобно в стандартном щитке.

Похожие темы

  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×