Сообщение от
RN1QA
При всем уважении Вы не правы по поводу кол-ва противовесов.Некто Гончаренко заявлял,что для укороченного вертикала сколько не клади,все равно будет мало.Аргументы что у коротышки в 1/8L R вх.10ом или 9(ON4UN).С-но у земли должно быть 1 ом.Как так сделать никто не знает.Из практиктики....Сначала было 32 полноразмерных в земле,потом ступенчато около сотни наземных,потом закольцовывание по малому и среднему кругу,далее замыкание на мет забор периметром в 25 соток.С каждым разом было лучше на 160м. К примеру VK.. в небольших пайлапах в первых рядах и на 100вт.ZL так же,правда с 1 квт.Все это проверено не раз.И это на северах.Глубина проникновения на 160м. всего несколько метров и если водоносный слой глубоко,то смысла нет заземлять в колодец или еще куда.(реком.от Гончаренко)И на закуску....У ON4UN к примеру был полноразмерный вертикал(R вх. 37 ом)и с-но требование к земле гораздо демократичнее.Так вот у него было настелено аж 250 шт.радиалов.Наверно наш форум не читал:s7:.