Гипотетически при работе в полях может возникнуть крайне маловероятная ситуация, когда одновременно произойдут два нарушения изоляции: на стороне генератора одна фаза будет утекать на землю, а на стороне радиостанции другая фаза замкнет на корпус. Вероятности этих двух событий надо перемножить. Для этого случая защиту от поражения током обеспечит дифференциальный автомат, установленный между ними.
Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
-
22.01.2023, 18:58 #378
- Регистрация
- 03.11.2006
- Адрес
- MO27 - KN84
- Возраст
- 64
- Сообщений
- 4,484
- Поблагодарили
- 1989
- Поблагодарил
- 520
Задача понятна, цель и ваше ее решение тоже.
- - - Добавлено - - -
Гипотетически достаточно прочесть инструкцию по электробезопасности, которая есть в каждом генерале, там всё расписано и про изолированную нейтраль, и про заземление, и про использование электоприборов с двойной изоляции, и про дифавтомат.....чего гадать и заниматься художественной самодеятельностью.
- - - Добавлено - - -
Не всегда, когда есть зануление корпусов ВУ, РЩ и пр. подключать генератор к такой сети думаю чревато.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
-
22.01.2023, 18:59 #379
- Регистрация
- 21.07.2004
- Возраст
- 66
- Сообщений
- 1,137
- Поблагодарили
- 109
- Поблагодарил
- 99
именно так и подсказала логика сделать : пришлось на вводе, везде по всему зданию, в каждом щитке и т.д. оторвать ноль от корпусов, провести его отдельной шиной, и изготовить самодельный рубильник с четырьмя перекидными группами из обычного на три удлинив ось, дополнительную группу взяв из такого же и сделать новый корпус (на четыре группы рубильники не выпускались). Но жесткости удлиненной оси в этой самодельной конструкции оказалось недостаточно для одновременного переключения всех фаз и нуля, и в моменты переключения возникали "всякие чудеса" - типа летали дуги через коридор на этажах в здании и прочее... Да и вообще - эта самоделка вызывала опасения - как бы что-нибудь не случилось и как бы не оказаться крайним. Был на переучивании на самую высокую группу допуска, поднимал этот вопрос у САМОГО главного начальника по энергетике - внятного ответа не получил. Вот Вам и правила...
ra3qdp
-
22.01.2023, 19:03 #380
-
22.01.2023, 19:14 #381
- Регистрация
- 02.04.2010
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 7,180
- Поблагодарили
- 7421
- Поблагодарил
- 2692
А почему бы не поискать?
Наберите в поисковике: Бензиновый 4х тактный генератор, укажите желаемую мощность.
Посмотрите, где в магазинах рядом они есть в наличии. Сравните цены.
2...3кВт сейчас стоят 11...18 тыр.
Всё, что выше - пустая переплата за бренд/сомнительные фишечки типа цифрового вольтметра.
-
22.01.2023, 19:36 #382
- Регистрация
- 28.12.2019
- Адрес
- Antwerpen
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 177
- Поблагодарили
- 161
- Поблагодарил
- 131
Сами мы не электрики,типа моторист дезелист,но по работе занимаюсь генераторами уже больше 10 лет. Почти на всех новых генераторах большой мощности,нейтраль изолированая,и сам потребитель выбирает систему заземления,но на итальянских генераторах,нейтраль по умалчению сидит на одной клемме с землей,и видно,что эти соединения не самопал,а выполнены на заводе,прям в клеммной колодке.На генераторах до 6 ква, встречается как изолированая нейтраль,так и соедененная с корпусом.В любом случае для безопасной эксплуатиции для человека обслуживающего ,необходимо корпус генератора заземлять на качественный контур.Можно и не заземлять,и взявшись за корпус генератора,вас не шарахнет током,если конечно он исправен, да же если корпус не заземлен.Заземление многие не делают,хотя оно строго регламентируется производителем
-
22.01.2023, 19:52 #383
- Регистрация
- 21.07.2004
- Возраст
- 66
- Сообщений
- 1,137
- Поблагодарили
- 109
- Поблагодарил
- 99
именно так и подсказала логика сделать : пришлось на вводе, везде по всему зданию, в каждом щитке и т.д. оторвать ноль от корпусов, провести его отдельной шиной, и изготовить самодельный рубильник с четырьмя перекидными группами из обычного на три удлинив ось, дополнительную группу взяв из такого же и сделать новый корпус (на четыре группы рубильники не выпускались). Но жесткости удлиненной оси в этой самодельной конструкции оказалось недостаточно для одновременного переключения всех фаз и нуля, и в моменты переключения возникали "всякие чудеса" - типа летали дуги через коридор на этажах в здании, кратковременный очень большой перекос фаз и прочее... Да и вообще - эта самоделка вызывала опасения - как бы что-нибудь не случилось и как бы не оказаться крайним. Был на переучивании на самую высокую группу допуска, поднимал этот вопрос у САМОГО главного начальника по энергетике - внятного ответа не получил. Вот Вам и правила...
Переучивался для того, что меня назначили внештатным инспектором энергонадзора гарнизона и проверял таких же как я энергетиков частей. И был проинструктирован - на что особенно обращать внимание, какие нарушения записвыать в актах проверки, так вот одно из того, что надо обязательно проверять - на объектах с глухозаземленной нетралью вводной кабель при разделке соединяется НЕПОСРЕДСТВЕННО (и никак иначе, именно непосредственно) своей нетралью к шине контура заземления здания откуда и разводятся все нули по зданию и все корпуса щитков по проекту здания к которым везде подключен ноль и приварены к земляной шине ... и как же тогда быть в моем случае ? Пробовал написать письмо производителю электроагрегата о возможности его самостоятельной переделки на глухозаземленный вариант, объяснив ситуацию, что им требуется запитать здание, ответ - нет, т.к. это потребует заново его принять на вооружение...
А ведь эта проблема возникала не у меня одного, а во многих случаях.Последний раз редактировалось RA3QDP; 22.01.2023 в 20:01.
ra3qdp
-
22.01.2023, 19:54 #384
- Регистрация
- 28.12.2019
- Адрес
- Antwerpen
- Возраст
- 65
- Сообщений
- 177
- Поблагодарили
- 161
- Поблагодарил
- 131
Все зависит от системы заземления,если система предпологает изолированую нейтраль,то так делается от источника до потребителя,такая система встречается редко,но бывают случаи когда одна неисправность,к примеру пробой изоляции на корпус одной фазы не вырубит диф,и генератор продолжит подававать напругу, к примеру на освещение и аппаратуру мобильного операционного блока.При системе с глухозаземленной нейтралью,при первой неисправности,мгновенно обесточиться потребитель.Второй случай более безопасные для обслуги генератора,в первом же случае опасен для жизни,но при этом важней чтобы источник работал еще какое то время
-
22.01.2023, 19:57 #385
- Регистрация
- 03.05.2007
- Адрес
- Оленино, Россия
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 11,908
- Поблагодарили
- 7573
- Поблагодарил
- 2064
Я сделал проще-провел аварийную сеть в шеке с аварийными розетками. И все это подключено к генератору. А поскольку все розетки шека (трансивер,РА,комп,поворотка) сидят на сетевых фильтрах от армейской аппаратуры типа "Межа",то перекинуть мне надо только два "хвоста". Дадут сеть...не дадут сеть....-ни на что не влияет.Встречки не будет по любому.
-
22.01.2023, 20:15 #386
- Регистрация
- 08.10.2016
- Возраст
- 73
- Сообщений
- 3,264
- Поблагодарили
- 2211
- Поблагодарил
- 4322
-
22.01.2023, 20:21 #387
- Регистрация
- 03.11.2006
- Адрес
- MO27 - KN84
- Возраст
- 64
- Сообщений
- 4,484
- Поблагодарили
- 1989
- Поблагодарил
- 520
У меня по при выключении вводного 4-х полюсного автомата в доме получается 5-ти проводная сеть L1 L2 L3 N PE с изолированной нейтралью, РЕ подключено к заземлению не связанному с проводом N. К такой сети безпроблемно подключается электрогенератор.
73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
-
22.01.2023, 20:27 #388
- Регистрация
- 03.05.2007
- Адрес
- Оленино, Россия
- Возраст
- 63
- Сообщений
- 11,908
- Поблагодарили
- 7573
- Поблагодарил
- 2064
Да нет никакого секрета-старая АСУшная станция 5Н55..... Её у нас списали в свое время-вот я оттуда раздобыл два фильтра.Там внутри контуры и емкости. Найти описание врятли возможно в сети-там более 5 прицепов и не вышепчешь сколько документации.Если буду на даче-сниму кожух и сфоткаю. Но чего-то разительное не заметил....Может у меня не было помех по сети-больше эфирные.Но поставил -чего им валяться.
Последний раз редактировалось RQ3P; 22.01.2023 в 20:30.
-