Тут в теме недавно прошло сообщение #353 о том, что ПУЭ-7 больше не действуют. Эта информация не соответствует действительности. ПУЭ седьмой редакции действуют по сей день.
Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
-
22.01.2023, 20:56 #395
- Регистрация
- 20.09.2005
- Адрес
- г. Ярославль или где то рядом
- Возраст
- 77
- Сообщений
- 8,285
- Поблагодарили
- 3859
- Поблагодарил
- 3486
Это про современные генераторы бытового назначения?
В своём HUTER что то не помню о таком предупреждении, подключаю к сети дома с глухозаземлённой нейтралью без всяких проблем. При отключении напряжения отключаю входной автомат, в трёхфазную розетку включаю вилку с закороченными фазами и питаю дом от однофазного генератора, естествено с выбором только нужных потребителей.Последний раз редактировалось R3MM; 22.01.2023 в 21:03.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
-
22.01.2023, 21:06 #396
-
22.01.2023, 21:09 #397
- Регистрация
- 23.04.2011
- Адрес
- KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 3,825
- Поблагодарили
- 1904
- Поблагодарил
- 3293
Для подключения резервного однофазного генератора можно использовать такую штуку. Глухозаземленная нейтраль должна остаться снаружи. Внутри дома нейтраль изолированная.
Последний раз редактировалось UA4NE; 22.01.2023 в 21:17.
Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
-
22.01.2023, 21:24 #398
-
22.01.2023, 21:51 #399
- Регистрация
- 30.11.2003
- Адрес
- Псков, Россия
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 3,661
- Поблагодарили
- 830
- Поблагодарил
- 1548
К вопросу о помехах может быть интересно
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
-
22.01.2023, 22:44 #400
- Регистрация
- 20.09.2005
- Адрес
- г. Ярославль или где то рядом
- Возраст
- 77
- Сообщений
- 8,285
- Поблагодарили
- 3859
- Поблагодарил
- 3486
Посмотрел, в моём инверторном Huter DN1500i есть только
Подсоединение электростанции к электросистеме здания должно
осуществляться только квалифицированным электриком и
должно соответствовать всем электротехническим правилам и
нормам. Неправильное подсоединение к системе могут стать
причиной выхода из строя электрогенератора, неисправности
электросети и подключенных к ней электроприборов, а также
привести к поражению электрическим током.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
-
17.02.2024, 17:26 #401
- Регистрация
- 11.02.2017
- Сообщений
- 11
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
-
09.05.2024, 09:59 #402
- Регистрация
- 09.05.2024
- Сообщений
- 1
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
Добрый день всем, столкнулся с такой ситуацией, у меня бензогенератор Carver PPG 3900A выходная мощность альтернатора ном.2.9 кВт. макс 3.2 кВт. двигатель стоит 170F, 210 кубиков 7 л.с. В процессе эксплуатации заметил, что при нагрузке генератора более 2.4 кВт. двигателю не хватает мощности раскрутить альтернатор, генератор начинает танцевать и задыхается после чего глохнет, дроссельная заслонка открыта на максимум. Пришла идея поставить другой двигатель KP230-V, 223 кубика 8 л.с. с таким-же конусным валом. Вопрос подойдет ли он на посадочные места, станет ли на него задняя крышка картера. Может кто сталкивался уже с такими вещами?
-
11.05.2024, 16:19 #403
- Регистрация
- 02.04.2010
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 7,180
- Поблагодарили
- 7421
- Поблагодарил
- 2692
Генератор китаец G3600. 6.5 "китайских поней". Движок Лифан. Номинал 2.8кВт.
Асом 1000 (1+ кВт) в SSB и чайник 1кВт тащит. Пердит жалобно, но тащит.
ПЖ1 (Р140 ГУ43) при полной моще (больше 1кВт выхода) - автомат срабатывает сразу.
Говорят, что автомат штатный подгорел. Попробую поменять на обычный. Пока не поменял.
-
23.06.2024, 19:01 #404
- Регистрация
- 23.06.2024
- Возраст
- 24
- Сообщений
- 3
- Поблагодарили
- 0
- Поблагодарил
- 0
Всех приветствую, есть проблема с бензогенератором ll3gf-3a неизвестной мне марки.
При попытке завести с закрытой воздушной заслонкой все в порядке, заводится и работает, но как только пытаюсь приоткрыть заслонку то генератор начинает трясти и захлебываться.
Генератор практически новый, клапана идеальные, регулировка карба не влияет на все это дело.
Буду рад любой помощи)
-
23.06.2024, 19:22 #405
- Регистрация
- 02.04.2010
- Адрес
- Ярославль
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 7,180
- Поблагодарили
- 7421
- Поблагодарил
- 2692
Вы точно не перепутали режимы работы заслонки (где открыто, а где закрыто)?
Обычно наоборот. При закрытой заслонке генератор подколбашивает, а когда открыто тарахтит равномерно.