Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 16192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 401
Like Tree166Спасибо

Тема: Бензогенераторы

  1. #376
    Standart Power
    Регистрация
    19.02.2020
    Возраст
    60
    Сообщений
    270
    Поблагодарили
    105
    Поблагодарил
    79
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Ничего себе "экономичный режим"!
    Мой, жрёт 1...1.5л/ч при максимальной нагрузке (~2...3 кВт).
    Бака 15л хватает на 12...13 часов активной работы с усилителем.
    Обычно, не работаю до сухого бака.... после 11часов - доливаю топливо.
    На холостых оборотах (минимальной нагрузке) не более 0.5л/ч
    Если не трудно,чтобы не искать,что за генератор?

  2. #377
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    Регистрация
    23.04.2011
    Адрес
    KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
    Возраст
    59
    Сообщений
    3,818
    Поблагодарили
    1897
    Поблагодарил
    3263
    Гипотетически при работе в полях может возникнуть крайне маловероятная ситуация, когда одновременно произойдут два нарушения изоляции: на стороне генератора одна фаза будет утекать на землю, а на стороне радиостанции другая фаза замкнет на корпус. Вероятности этих двух событий надо перемножить. Для этого случая защиту от поражения током обеспечит дифференциальный автомат, установленный между ними.

  3. #378
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    63
    Сообщений
    4,336
    Поблагодарили
    1918
    Поблагодарил
    495
    Цитата Сообщение от R9YU Посмотреть сообщение
    понять задачу
    Задача понятна, цель и ваше ее решение тоже.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Гипотетически
    Гипотетически достаточно прочесть инструкцию по электробезопасности, которая есть в каждом генерале, там всё расписано и про изолированную нейтраль, и про заземление, и про использование электоприборов с двойной изоляции, и про дифавтомат.....чего гадать и заниматься художественной самодеятельностью.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    При этом линия генератора не связана с заземлением.
    Не всегда, когда есть зануление корпусов ВУ, РЩ и пр. подключать генератор к такой сети думаю чревато.

  4. #379
    Very High Power
    Регистрация
    21.07.2004
    Возраст
    66
    Сообщений
    1,087
    Поблагодарили
    105
    Поблагодарил
    96
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Глухозаземленная нейтраль глухозаземляется только в источнике напряжения, коим для здания является трансформатор подстанции. В жилом здании нейтраль не заземляется а выводится на отдельную шину "нейтраль". Нейтраль повторно заземляется только на опорах воздушных ЛЭП. При переходе на питание от резервного генератора вводной переключатель отключает и фазу(ы) и нейтраль и подключается к линии от генератора. При этом линия генератора не связана с заземлением.
    именно так и подсказала логика сделать : пришлось на вводе, везде по всему зданию, в каждом щитке и т.д. оторвать ноль от корпусов, провести его отдельной шиной, и изготовить самодельный рубильник с четырьмя перекидными группами из обычного на три удлинив ось, дополнительную группу взяв из такого же и сделать новый корпус (на четыре группы рубильники не выпускались). Но жесткости удлиненной оси в этой самодельной конструкции оказалось недостаточно для одновременного переключения всех фаз и нуля, и в моменты переключения возникали "всякие чудеса" - типа летали дуги через коридор на этажах в здании и прочее... Да и вообще - эта самоделка вызывала опасения - как бы что-нибудь не случилось и как бы не оказаться крайним. Был на переучивании на самую высокую группу допуска, поднимал этот вопрос у САМОГО главного начальника по энергетике - внятного ответа не получил. Вот Вам и правила...

  5. #380
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    Регистрация
    27.01.2004
    Адрес
    г.Лабинск
    Возраст
    67
    Сообщений
    360
    Поблагодарили
    139
    Поблагодарил
    270
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    При переходе на питание от резервного генератора вводной переключатель отключает и фазу(ы) и нейтраль и подключается к линии от генератора. При этом линия генератора не связана с заземлением.
    Перекидные рубильники имеют три ножа и переключают только фазы. Нейтраль постоянно
    присоединена на заземленный корпус вводного щита. Резервный генератор ГСМ-100 двигатель Д-20

  6. #381
    Big Gun Аватар для RV3MP
    Регистрация
    02.04.2010
    Адрес
    Ярославль
    Возраст
    54
    Сообщений
    6,932
    Поблагодарили
    7003
    Поблагодарил
    2535
    Цитата Сообщение от R1BHN Посмотреть сообщение
    чтобы не искать
    А почему бы не поискать?
    Наберите в поисковике: Бензиновый 4х тактный генератор, укажите желаемую мощность.
    Посмотрите, где в магазинах рядом они есть в наличии. Сравните цены.
    2...3кВт сейчас стоят 11...18 тыр.
    Всё, что выше - пустая переплата за бренд/сомнительные фишечки типа цифрового вольтметра.

  7. #382
    Пользователь Аватар для ON8AH
    Регистрация
    28.12.2019
    Адрес
    Antwerpen
    Возраст
    65
    Сообщений
    149
    Поблагодарили
    145
    Поблагодарил
    97
    Сами мы не электрики,типа моторист дезелист,но по работе занимаюсь генераторами уже больше 10 лет. Почти на всех новых генераторах большой мощности,нейтраль изолированая,и сам потребитель выбирает систему заземления,но на итальянских генераторах,нейтраль по умалчению сидит на одной клемме с землей,и видно,что эти соединения не самопал,а выполнены на заводе,прям в клеммной колодке.На генераторах до 6 ква, встречается как изолированая нейтраль,так и соедененная с корпусом.В любом случае для безопасной эксплуатиции для человека обслуживающего ,необходимо корпус генератора заземлять на качественный контур.Можно и не заземлять,и взявшись за корпус генератора,вас не шарахнет током,если конечно он исправен, да же если корпус не заземлен.Заземление многие не делают,хотя оно строго регламентируется производителем

  8. #383
    Very High Power
    Регистрация
    21.07.2004
    Возраст
    66
    Сообщений
    1,087
    Поблагодарили
    105
    Поблагодарил
    96
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Глухозаземленная нейтраль глухозаземляется только в источнике напряжения, коим для здания является трансформатор подстанции. В жилом здании нейтраль не заземляется а выводится на отдельную шину "нейтраль". Нейтраль повторно заземляется только на опорах воздушных ЛЭП. При переходе на питание от резервного генератора вводной переключатель отключает и фазу(ы) и нейтраль и подключается к линии от генератора. При этом линия генератора не связана с заземлением.
    именно так и подсказала логика сделать : пришлось на вводе, везде по всему зданию, в каждом щитке и т.д. оторвать ноль от корпусов, провести его отдельной шиной, и изготовить самодельный рубильник с четырьмя перекидными группами из обычного на три удлинив ось, дополнительную группу взяв из такого же и сделать новый корпус (на четыре группы рубильники не выпускались). Но жесткости удлиненной оси в этой самодельной конструкции оказалось недостаточно для одновременного переключения всех фаз и нуля, и в моменты переключения возникали "всякие чудеса" - типа летали дуги через коридор на этажах в здании, кратковременный очень большой перекос фаз и прочее... Да и вообще - эта самоделка вызывала опасения - как бы что-нибудь не случилось и как бы не оказаться крайним. Был на переучивании на самую высокую группу допуска, поднимал этот вопрос у САМОГО главного начальника по энергетике - внятного ответа не получил. Вот Вам и правила...
    Переучивался для того, что меня назначили внештатным инспектором энергонадзора гарнизона и проверял таких же как я энергетиков частей. И был проинструктирован - на что особенно обращать внимание, какие нарушения записвыать в актах проверки, так вот одно из того, что надо обязательно проверять - на объектах с глухозаземленной нетралью вводной кабель при разделке соединяется НЕПОСРЕДСТВЕННО (и никак иначе, именно непосредственно) своей нетралью к шине контура заземления здания откуда и разводятся все нули по зданию и все корпуса щитков по проекту здания к которым везде подключен ноль и приварены к земляной шине ... и как же тогда быть в моем случае ? Пробовал написать письмо производителю электроагрегата о возможности его самостоятельной переделки на глухозаземленный вариант, объяснив ситуацию, что им требуется запитать здание, ответ - нет, т.к. это потребует заново его принять на вооружение...
    А ведь эта проблема возникала не у меня одного, а во многих случаях.

  9. #384
    Пользователь Аватар для ON8AH
    Регистрация
    28.12.2019
    Адрес
    Antwerpen
    Возраст
    65
    Сообщений
    149
    Поблагодарили
    145
    Поблагодарил
    97
    Цитата Сообщение от RV6ANI Посмотреть сообщение
    Перекидные рубильники имеют три ножа и переключают только фазы. Нейтраль постоянно
    присоединена на заземленный корпус вводного щита. Резервный генератор ГСМ-100 двигатель Д-20
    Все зависит от системы заземления,если система предпологает изолированую нейтраль,то так делается от источника до потребителя,такая система встречается редко,но бывают случаи когда одна неисправность,к примеру пробой изоляции на корпус одной фазы не вырубит диф,и генератор продолжит подававать напругу, к примеру на освещение и аппаратуру мобильного операционного блока.При системе с глухозаземленной нейтралью,при первой неисправности,мгновенно обесточиться потребитель.Второй случай более безопасные для обслуги генератора,в первом же случае опасен для жизни,но при этом важней чтобы источник работал еще какое то время

  10. #385
    Без подписи Аватар для RQ3P
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Оленино, Россия
    Возраст
    63
    Сообщений
    11,249
    Поблагодарили
    7170
    Поблагодарил
    1990
    Я сделал проще-провел аварийную сеть в шеке с аварийными розетками. И все это подключено к генератору. А поскольку все розетки шека (трансивер,РА,комп,поворотка) сидят на сетевых фильтрах от армейской аппаратуры типа "Межа",то перекинуть мне надо только два "хвоста". Дадут сеть...не дадут сеть....-ни на что не влияет.Встречки не будет по любому.

  11. #386
    Very High Power
    Регистрация
    08.10.2016
    Возраст
    73
    Сообщений
    3,158
    Поблагодарили
    2135
    Поблагодарил
    4164
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    на сетевых фильтрах от армейской аппаратуры типа "Межа"
    Пётр. поподробней, поисковик не подсказа, можно в личное, пожалуйста, хоть параметры - надо!!!!
    поисковик ничего не подсказал - секрет ?

  12. #387
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    63
    Сообщений
    4,336
    Поблагодарили
    1918
    Поблагодарил
    495
    У меня по при выключении вводного 4-х полюсного автомата в доме получается 5-ти проводная сеть L1 L2 L3 N PE с изолированной нейтралью, РЕ подключено к заземлению не связанному с проводом N. К такой сети безпроблемно подключается электрогенератор.

  13. #388
    Без подписи Аватар для RQ3P
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Оленино, Россия
    Возраст
    63
    Сообщений
    11,249
    Поблагодарили
    7170
    Поблагодарил
    1990
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Пётр. поподробней, поисковик не подсказа, можно в личное, пожалуйста, хоть параметры - надо!!!!
    поисковик ничего не подсказал - секрет ?
    Да нет никакого секрета-старая АСУшная станция 5Н55..... Её у нас списали в свое время-вот я оттуда раздобыл два фильтра.Там внутри контуры и емкости. Найти описание врятли возможно в сети-там более 5 прицепов и не вышепчешь сколько документации.Если буду на даче-сниму кожух и сфоткаю. Но чего-то разительное не заметил....Может у меня не было помех по сети-больше эфирные.Но поставил -чего им валяться.

  14. #389
    Very High Power Аватар для RT8L
    Регистрация
    03.11.2006
    Адрес
    MO27 - KN84
    Возраст
    63
    Сообщений
    4,336
    Поблагодарили
    1918
    Поблагодарил
    495
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Но чего-то разительное не заметил....
    Сетевой фильтр Р-140 тоже разницы особой нет, помеха лезет не по эл. сети....

  15. #390
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    Регистрация
    27.01.2004
    Адрес
    г.Лабинск
    Возраст
    67
    Сообщений
    360
    Поблагодарили
    139
    Поблагодарил
    270
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Я сделал проще-провел аварийную сеть в шеке с аварийными розетками. И все это подключено к генератору.
    Это не проще, это круто-аварийная сеть. И зачем фильтр? Писали Ваш генератор помех не дает. Проще это переноску в форточку Петр я прочитал ответ, просто долго писал(((

Похожие темы

  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker


Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Форум QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений!
как отключить
×